Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich einer 7.4KW Induktionskochplatte (BSH) Die Platte wird laut Anschlussschema mit 2 Phasen eines Drehstromanschlusses betrieben. Dieser ist mit 2.5mm^2 ausgeführt und mit 3x16A abgesichert. Wenn ich das richtig verstehe, Fließt der Strom der beiden Phasen dann ja über den gemeinsamen N zurück. Bei 7400W sind das dann ja 32A für den Rückleiter, oder habe ich da einen Denkfehler? Ist das so unbedenklich? Die Leitung liegt einzlen im Lehrrohr im Betonfußboden und ist ca. 8m lang bis zum Sicherungskasten. Beste Grüße