Herdanschluss 7.4kw -> Leitungsquerschnitt

Gast #6127302
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage bezüglich einer 7.4KW Induktionskochplatte (BSH)

Die Platte wird laut Anschlussschema mit 2 Phasen eines 
Drehstromanschlusses betrieben. Dieser ist mit 2.5mm^2 ausgeführt und 
mit 3x16A abgesichert. Wenn ich das richtig verstehe, Fließt der Strom 
der beiden Phasen dann ja über den gemeinsamen N zurück. Bei 7400W sind 
das dann ja 32A für den Rückleiter, oder habe ich da einen Denkfehler?

Ist das so unbedenklich? Die Leitung liegt einzlen im Lehrrohr im 
Betonfußboden und ist ca. 8m lang bis zum Sicherungskasten.

Beste Grüße
Gast #6127485
Lesenswert?

Lassen wir mal die minimalen Oberschwingungen und evtl. 
Blindstromkomponenten durch Entstörkondensatoren weg.
Der Leistungsteil wird direkt mit 400 V betrieben, so fließen in den 
beiden Außenleiter 18,5 A und im N 0 A .
Dazu wird eine minimale Leistung für die Steuerung (evtl. 230 V) 
dazukommen.