Herdanschluss 7.4kw -> Leitungsquerschnitt

Gast #6127302
Hallo zusammen,

ich habe eine Frage bezüglich einer 7.4KW Induktionskochplatte (BSH)

Die Platte wird laut Anschlussschema mit 2 Phasen eines 
Drehstromanschlusses betrieben. Dieser ist mit 2.5mm^2 ausgeführt und 
mit 3x16A abgesichert. Wenn ich das richtig verstehe, Fließt der Strom 
der beiden Phasen dann ja über den gemeinsamen N zurück. Bei 7400W sind 
das dann ja 32A für den Rückleiter, oder habe ich da einen Denkfehler?

Ist das so unbedenklich? Die Leitung liegt einzlen im Lehrrohr im 
Betonfußboden und ist ca. 8m lang bis zum Sicherungskasten.

Beste Grüße
Gast
Lassen wir mal die minimalen Oberschwingungen und evtl. 
Blindstromkomponenten durch Entstörkondensatoren weg.
Der Leistungsteil wird direkt mit 400 V betrieben, so fließen in den 
beiden Außenleiter 18,5 A und im N 0 A .
Dazu wird eine minimale Leistung für die Steuerung (evtl. 230 V) 
dazukommen.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.