2 Messwandlerzähler am gleichen Wandler betreiben?

OP #6196719
Lesenswert?

Eigentlich suche ich nur einen vernünftigen, über Bus auslesbaren 
Zweirichtungs- Stromzähler (3Phasig)

Da ich aber lernen musste, das die meisten nicht saldierend rechnen, ist 
das gar nicht so einfach
Es ist anscheinend so, das wenn ich z.B. über L1 100W einspeise, über 
L2+L3 200W entnehme, der Zähler dann oft 300W anzeigt?

Meine Idee jetzt: Ich kann günstig an Messwandlerzähler kommen, 
allerdings sind diese nur Einrichtungszähler

Spricht irgend was dagegen, 2 Stück davon zu nehmen, beide in Reihe über 
je einen Messwandler pro Phase?
Ich würde dann bei einem der beiden Eingang/ Ausgang entsprechend 
vertauschen

müsste doch so funktionieren?

Viele Grüße

Heinz
Persönliche Seite #6196806
Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> Spricht irgend was dagegen, 2 Stück davon zu nehmen, beide in Reihe über
> je einen Messwandler pro Phase?
> Ich würde dann bei einem der beiden Eingang/ Ausgang entsprechend
> vertauschen

Bei reinen Wandlerzählern könnte es sein, das die kein Fremdpotential an 
den Eingängen mögen (die Sekundärwicklung des Wandlers ist ja 
Potentialfrei). Wenn beide Zähler ein ihren Stromeingängen, ein 
unterschiedliches Potential mitbringen, könnte es im bösesten Falle, 
Rauchzeichen geben.
(Firma: Funkenflug Industries) #6196832
Lesenswert?

Ich glaube das geht nicht, zumindest nicht ohne Modifikationen. In der 
Leistungselektronik sind das oft Stromkreise (keine Messspannung) und 
ich weiß nicht wie die Zähler sich gegenseitig beeinflussen. Mit etwas 
Pech gibts da einen satten Kurzschluß.
OP #6196839
Lesenswert?

Ingo W. schrieb:
> Bei reinen Wandlerzählern könnte es sein, das die kein Fremdpotential an
> den Eingängen mögen (die Sekundärwicklung des Wandlers ist ja
> Potentialfrei). Wenn beide Zähler ein ihren Stromeingängen, ein
> unterschiedliches Potential mitbringen, könnte es im bösesten Falle,
> Rauchzeichen geben.

Momentan habe ich einen davon ganz ohne Wandler am laufen - es werden eh 
nie über 5A an der Stelle
Bislang übersteht er es gut

Weiss zufällig jemand was so ein Strohmzähler / Wandler usw an 
Eigenverbrauch haben? Was liegen da für Spannungen an bei max 5A vom 
Messwandler?
(Firma: Funkenflug Industries) #6196849
Lesenswert?

An der Spule vom Messwandler eigentlich nicht viel, aber relativ zu Null 
könnte es die volle Strangspannung sein. Ich vermute, daß da mindestens 
Ausgleichströme zwischen den Zählern fließen, wenn man das 
zusammenschaltet. Ähnlich wie FI-Schalter es nicht mögen, wenn irgendwo 
N und PE nochmal verbunden werden und dann ein Teil des N-Stromes über 
den PE fließt.
OP #6198211
Lesenswert?

schUk0 schrieb:
> Würde denn nicht einfach ein zweiter Satz Messwandler für den zweiten
> Zähler gehen?

ja klar, nimmt halt rel. viel Platz weg

Wieviel Leisting nimmt denn eigentlich so ein Zähler mit Messwandler 
auf? Nicht das ich mir da ne kleine Heizung im Zählerschrank 
installiere...

Und was ist von so Messwandlern zu halten, bei denen einfach nur eine 
Leitung durchgeführt wird? sind die genau?  Macht es Sinn, wenn ich z.B. 
einen 40A/5A-Wandler habe, aber nie über 20A komme, die Leitung doppelt 
durchzuführen und somit die Genauigkeit zu erhöhen?

Viele Grüße

Heinz
Gast #6198633
Lesenswert?

dass sich der Zähler doppelt so schnell dreht ist kein Problem,
das kann man in der Zählerkonstante berücksichtigen!
Ein 40 A Wandler bei 20 A Betriebsstrom ist von der Genauigkeit
her kein Problem (wie genau solls denn sein?).
Der Verbrauch im Strompfad wird bei 0,0x bis max 0,5 VA liegen.
Natürlich kann man die Zähler in Serie an einen Stromwandler schalten.
Zu Zeiten der Ferrariszähler hat man bis zu 4 Zähler an einen Wandler 
geschaltet.
Es gibt durchaus 2-Richtungszähler, den Saldo muss man dann halt 
rechnerisch ermitteln, aber ist es nicht ohnehin gewünscht, die
gelieferten KWh gesondert zu erfassen?

Toni
OP #6199062
Lesenswert?

Hallo Toni,

es muss nicht super-genau sein, geht nur um die Erfassung des 
Haushaltsstromverbrauches

Es ist halt so, dass das Haus mit 3x 50A abgesichert ist, der 
Stromverbrauch aber eigentlich nie über 5 KW ist

Habe diese Zähler günstig bekommen:
https://www.stromzaehler.de/index.php/stromzaehler/messwandlerzaehler/sinus-5-1
(Die M-Bus Version)

Würde jetzt z.B. solche Wandler nehmen:
https://www.ebay.de/itm/ATM-40-Stromwandler-40-5-Current-Transformer-fur-Hutschiene-geeignet-40A-5A/333435636329?hash=item4da2500a69:g:feMAAOSwOh1eXMNQ

Müsste doch so funktionieren?

VIele Grüße

Klaus
Gast #6199093
Lesenswert?

Hallo Heinz oder Klaus,

das passt, wenn Wandler und Zähler 5A haben. Der Wandler hat 
Genauigkeitsklasse 0,5 der Zähler 1. Die Definitionen dazu habe ich 
nicht
zur Hand, was ich aber noch weiss ist, das die Wandler an den 
Randbereichen etwas ungenauer werden. Das spielt aber hier sicher keine 
Rolle. Auch der geeichte EVU Zähler ist nicht über den gesamten Bereich 
gleich genau!
Und auf den exakten Anschluss achten!

Toni
#6199123
Lesenswert?

Natürlich kann man zwei Messwandlerzähler an einem Satz Wandler 
anschließen, so wie oben beschrieben, solange die Bürde passt kein 
Problem.

Es gibt Netzbetreiber, die setzen für Bezug und Lieferung je einen 
Zähler, da die nur einen Zählertyp verwenden und keine 
Zweirichtungszähler haben.

In alten Anlagen, sind in den Messschränken 4-6 Plätze für Zähler, da 
man früher Wirk- und Blindleistung, sowie Maxima seperat gemessen hat.

Über eine Klemmleiste im Anschlussbereich konnten die entsprechenden 
Stompfade geschalten werden.
OP #6199810
Lesenswert?

Wenn ich hier schon echte Experten beieiander Habe,

was muss denn am Zähler bei einem 40A / 5A-Wandler eingestellt werden?

Ich würde jetzt mal sagen 8 ?

Auszug aus der Anleitung:

Das Menü PArA enthält nur einen Eintrag.
Menüname Kennzahl Bedeutung Wertebereich
para Parametrierbarer Wert
0.4.2 Stromwandlerfaktor 00001 … 99999
Die Einstellung parametrierbarer Werte kann nur einmalig erfolgen und 
ist nicht wiederholbar.

Mich wundert halt der hohe Bereich bis 99999
Will, da nicht wiederholbar, nichts falsch machen
#6199836
Lesenswert?

Bei Wandlermessungen der Messtellenbetreibern wird garnix eingestellt.

Da steht ist dann ein Schild am Zähler "Messwandlerzähler" Symbol für 
Stromwandler 40 / 5
Zählerangaben mit dem Faktor 8 multiplizieren.

Wenn der Wandlersatz mal getauscht wird, wegen Leistungserhöhung etc. 
muss der Zähler nicht mit getauscht werden. Zudem kommen so keine 
Rundungsfehler im Zähler zu stande. Der Zähler macht genau das, was er 
soll, er zählt lediglich.
Gast #6199862
Lesenswert?

Hi,
lt. Datenblatt steht das auf einem dem Zähler beiliegendem Extrablatt, 
das
nicht vorliegt. Ich würde einmalig eher so interpretieren, dass für alle 
3 Phasen nur 1 Wert eingestellt werden kann. Wäre ja unlogisch, wenn bei 
einem Wandlertausch der Zähler mehr od. weniger unbrauchbar würde.
Ansonsten beim 40/5 A Wandler mit 8 multiplizieren!

Toni
Gast #6199881
Lesenswert?

Nochmal,
Auf Stromzaehler.de gibt es unter Hilfe/Support ein Video zur
Einstellung des Wandlerfaktors. Wiederholbar oder nicht hängt offenbar
mit der Eichung? zusammen. Dazu fehlt mir allerdings die Erfahrung, um 
das beurteilen zu können!
Toni

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren