Hallo, ich habe eine kurze Frage zur Beschaltung des Ausgangs vom AQY210EHA. Ist es egal wie bei einen Relais ob die Last/Masse an Pin 4 oder 5 hängt? Geschaltet werden soll DC 100 Volt mit einen 2,2 MOhm Vorwiderstand. Hier der Link zum Buateil: https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic-Industrial-Devices/AQY210EHA?qs=QVBMgXxBiLwG4GaWjFZuZg== Gruß Volker
Gast
#6211098
Volker M. schrieb: > Ist es egal wie bei einen Relais ob die Last/Masse an Pin 4 oder 5 > hängt? Laut Datenblatt hat der nur 4 Pins. Die Beschaltung ist auf Seite 6 gezeigt (SCHEMATIC AND WIRING DIAGRAMS).
Egal, da AC-tauglich.
>Ist es egal wie bei einen Relais ob die Last/Masse an Pin 4 oder 5 >hängt? Ja klar, gibt doch genügend Referenzen zu AC (und DC) als Load Type im Datenblatt.
Wolfgang schrieb: > > Laut Datenblatt hat der nur 4 Pins. > Die Beschaltung ist auf Seite 6 gezeigt (SCHEMATIC AND WIRING DIAGRAMS). Mein Fehler ich meinte Pin 3 und 4. So wie ich das sehen ist egal wo die Last rankommt, wie der Strom fließt und ob AC oder DC anliegt. Ist das richtig? Gruß Vollker
Ja.
Volker M. (varta1078) schrieb:
>Ist das richtig?
Ja, immer noch.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.... Gruß Volker
Antwort schreiben
Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.