Ich hab eine Schaltung zum auslesen eines Wasserzählers entworfen: http://shorturl.at/bhBFV Links der Optokoppler ist ein CNY70, der auf einem Wasserzähler sitzt und die drehende Metallscheibe detektiert. Der Schmitt-Trigger macht einen definierten Pegel daraus, und der NE555 mit dem Kondensator einen Impuls definierter Länge egal wo das Rad stehenbleibt. Der NE555 steuert einen Optokoppler der einen S0-Ausgang bereitstellt. Nun ist aber folgendes Problem: Wenn der Zähler mit der Metallscheibe unter dem CNY70 stehenbleibt, schaltet der NE555 zwar ab aber bei kurzer Stromunterbrechung und auch beim Stromeinschalten wird ein Impuls ausgelöst. Wie könnte man das lösen? (Die Grundschaltung hab ich von http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm) Natürlich könnte man da auch einfach einen kleinen ATTiny reinklatschen, aber das wäre ja zu einfach.
:
Bearbeitet durch User
Stefan B. schrieb: > bei kurzer Stromunterbrechung und auch > beim Stromeinschalten wird ein Impuls ausgelöst. Wie könnte man das > lösen? Dafür gibts am 555 des Reset-Eingang.
hinz schrieb: > Dafür gibts am 555 des Reset-Eingang. Ja stimmt, danke! Hab hier was gefunden: http://pegons-web.de/555grund.html Ab Seite 55
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.