Hallo Zusammen,

ich möchte einen DC-Motor (24V, max. 4A) über einen Brückentreiber
(L6206) ansteuern (PWM 10kHz).

Der Motor hat intern ein EMV-Filter.
Aber das ist, nach meinem Verständnis, nur zum Unterdrücken der 
Kommutierungsstörungen an den Bürsten.

Ist es sinnvoll/erforderlich einen Augangsfilter
(Gleichtaktfilter) hinter den Brückentreiber zu hängen?

Gibt es dafür Dimensionierungshilfen?

Viele Grüße
Runout
Gast #6322922
Lesenswert?

Thomas T. schrieb:
> Ist es sinnvoll/erforderlich einen Augangsfilter
> (Gleichtaktfilter) hinter den Brückentreiber zu hängen?

Nein.

Du willst vermutlich PWM.

Die liegt auf der Leitung, und an ihr stört EMV ggf. die 
Flankensteilheit. Die reduziert man aber besser an der Ansteuerung der 
Transistoren der Brücke.

Der Motor sollte so was enthalten:
1
--Drossel--+----+----+
2
           |    |    |
3
           |    C    |
4
           |    |    |
5
           C    +---(M)
6
           |    |    |
7
           |    C    |
8
           |    |    |
9
--Drossel--+----+----+
Durch die Drosseln sind die Funkentsörkondensatoren abgetrennt von 
eventueller PWM.