Gast
#6339831
Habe hier einen gebrauchten LS/FI 16/0,01 Kombi getestet. Beim provisorischen Anschluss hat er erst bei 15mA ausgelöst. Hopp oder Top?
|
Anzeige
|
0,01 FI löst erst bei 15mA aus
Gast
#6339831
Habe hier einen gebrauchten LS/FI 16/0,01 Kombi getestet. Beim provisorischen Anschluss hat er erst bei 15mA ausgelöst. Hopp oder Top? womit habt ihr das gemessen?
Gast
#6339838
Kannst du entsorgen, FIs lösen im Normalfall beim halben Nennstrom aus.
Gast
#6339855
Einen alten FI einbauen? Ich habe ein gebrauchtes Auto gekauft. Ist es gut oder schlecht? ...
Gast
#6339881
René F. schrieb: > Kannst du entsorgen, FIs lösen im Normalfall beim halben Nennstrom > aus. Falsch. https://www.elektrofachkraft.de/pruefung/messpraktikum-ausloesestroeme-und-zeiten-von-rcds Ich glaube mich zu erinnern, dass du Elektrikerlehrling warst.
Gast
#6339888
René F. schrieb: > FIs lösen im Normalfall beim halben Nennstrom aus. Wenn das so wäre, dann könnte man mit einem 30mA FI, keinen eigenwilligen Renault ZOE darüber aufladen. Dieses Elektroauto erzeugt nämlich selbst schon einen Fehlerstrom von bis zu 25mA.
Beitrag #6339897 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast
#6339899
René F. schrieb im Beitrag #6339897: > Ein neuer > 30mA FI muss zwischen 15mA und 30mA auslösen, …bei sinusförmigem Fehlerstrom. Bei Phasenanschnitt können sogar 3,3 mA noch drin sein! :) Die Toleranz des Auslösestroms eines RCD darf nur eine negative Toleranz haben. Zwei von mir vermessene neue RCD von Hager haben bei ca. 23 mA ausgelöst (langsamer Anstieg der Stromamplitude über Stelltrafo). Grüße von petawatt
Gast
#6339993
McOhm schrieb: > Habe hier einen gebrauchten LS/FI 16/0,01 Kombi getestet. > Beim provisorischen Anschluss hat er erst bei 15mA ausgelöst. > Hopp oder Top? Gemessen womit? Durch wen? Protokoll? Messverfahren? Bei Hager RCD habe ich bisher mit einem Installationstester meist Werte zw. 18 und 21mA ermittelt. Man geht wohl in der Fertigung davon aus, das diese Geräte im Laufe der Zeit ihre Werte verschlechtern, könnte ich mir vorstellen.
Gast
#6339998
Horst S. schrieb: > Zwei von mir vermessene neue RCD von Hager haben bei ca. 23 mA > ausgelöst (langsamer Anstieg der Stromamplitude über Stelltrafo). Bei 30mA Nennstrom ist das die Werkseinstellung (0,75*In).
Gast
#6340031
hinz schrieb: > Bei 30mA Nennstrom ist das die Werkseinstellung (0,75*In). Ihr bezieht Euch auf übliche 30mA-FI. Der TO hat *gebrauchte LS/FI 16/0,01 Kombi* getestet. Das sind 10mA und ausgelöst hat er bei 15mA. Entweder falsch beschriftet oder schon etwas krank? Man kennt eben die Vorgeschichte nicht. Evtl. hat er schon Rost angesetzt?
Beitrag #6340069 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast
#6340185
Gemessen wurde mit einem Benning Installationstester
Gast
#6340401
oszi40 schrieb: > Ihr bezieht Euch auf übliche 30mA-FI. Der TO hat *gebrauchte LS/FI > 16/0,01 Kombi* getestet. Das sind 10mA und ausgelöst hat er bei 15mA. Und deshalb hat der TO ihn als defekt erkannt. Alles bestens gelaufen. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
|