Hochspannung schalten (Weidezaun)

Gast #6359480
Lesenswert?

Hallo zusammen,
für ein Koppelprojekt wollen wir einen Teil unseres Weidezauns 
automatisiert spannungsfrei schalten. Das Weidezaungerät schafft so um 
die 10kV und 8J.
Was wäre da die sinnvollste Variante das umzusetzen? Gesteuert wird das 
ganze am Ende mit einem ATmega328P.

mfg
#6359489
Lesenswert?

donvido schrieb:
> Hallo zusammen,
> für ein Koppelprojekt wollen wir einen Teil unseres Weidezauns
> automatisiert spannungsfrei schalten. Das Weidezaungerät schafft so um
> die 10kV und 8J.

Naja, Hochspannung und Automatisierung von Laien, eine sportliche 
Kombination.

Im Normalfall machen das selbst Profis NICHT vollautomatisch, Stichwort 
5 Sicherheitsregeln.

https://de.wikipedia.org/wiki/Fünf_Sicherheitsregeln

> Was wäre da die sinnvollste Variante das umzusetzen?

Warum meint ihr, das automatisieren zu müssen? Isolierte Griffe zum 
umklemmen unter Spannung gibt es doch schon.

> Gesteuert wird das
> ganze am Ende mit einem ATmega328P.

Und WiFi, jaja.

Wenn man 10kV schalten will, wenn gleich es nur Pulsspannung ist, 
braucht man halt 10kV Relais. Sowas gibt es, ist aber recht groß und 
teuer.

https://www.spselectronic.com/de/produkte/hochspannungsrelais/

Die schaffen offiziell aber nur ca. 8kV pro Kontakt, wenn gleich die 
nicht bei 8,1kV durchschlagen. Man könnte 2 Kontakte des RL 42 in Reihe 
schalten, dann reicht es.

Sowas kann man auch selber bauen, man brauch nur einen Mechanismus in 
Form eines Hub- oder Drehmagneten, einen Isolator und einen Kontakt.
Gast #6359497
Lesenswert?

Falk B. schrieb:
> Sowas kann man auch selber bauen, man brauch nur einen Mechanismus in
> Form eines Hub- oder Drehmagneten

Servo, der einen Federstahldraht um 90 Grad dreht Kontaktfläche ist ein 
Y formiger Draht.
Interessant wird nur den Servo sicher vor den 10 kV zu schützen.

Falk B. schrieb:
> Warum meint ihr, das automatisieren zu müssen?
> ...
> Im Normalfall machen das selbst Profis NICHT vollautomatisch, Stichwort
> 5 Sicherheitsregeln.

Völlig richtig!

Klingt nach einer ziemlich blöden Idee. Aber vieleicht iree ich mich ja 
und der TO hat gute Gründe, die er aber nicht nennt.
Stichwort dazu: Das eigentliche Problem beschreiben, nicht das Problem 
einer vermeintlichen Lösung.
Beitrag #6359502 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6359536
Lesenswert?

Peter D. schrieb:
> Ein Weidezaungerät schaltet man auf der Batterieseite, das ist
> billiger.
> Für einen geeigneten HV-Schalter kannst Du 100 Weidezaungeräte kaufen.

oszi40 schrieb:
> Hochspannung in feuchter Umgebung schalten ist eine weniger gute Idee!
> Bessre wären mehrere Weidezaungeräte auf der Kleinspannungsseite zu
> schalten. Dazu reichten ein gute Kfz-Relais.

Danke, das habe ich schon befürchtet, ist aber wohl die mit Abstand die 
einfachere Umsetzung.

Falk B. schrieb:
> Wenn man 10kV schalten will, wenn gleich es nur Pulsspannung ist,
> braucht man halt 10kV Relais. Sowas gibt es, ist aber recht groß und
> teuer.
>
> https://www.spselectronic.com/de/produkte/hochspannungsrelais/

hinz schrieb:
> Das geht schon mit HV-Reed-Relais, und Bürklin hat solche sogar auf
> Lager.

Die Reed-Relais habe ich auch schon gefunden und sind preislich auch ok, 
aber der zusätzliche Aufwand dürfte den des einfachen zusätzlichen 
Weidezaungeräts wohl deutlich überwiegen.

Falk B. schrieb:
>> Gesteuert wird das
>> ganze am Ende mit einem ATmega328P.
>
> Und WiFi, jaja.
Wo war bitte von WiFi die Rede?

wendelsberg schrieb:
> donvido schrieb:
>> Gesteuert wird das
>> ganze am Ende mit einem ATmega328P.
>
> Lass mich raten, einem Arduino?
>
> wendelsberg

Und selbst wenn, was macht das für einen Unterschied?

mfg
#6359545
Lesenswert?

Wenn’s um das Basteln geht: mechanischer Schalter, mit Servo oder 
Schrittmotor betätigt.

Das Schöne bei dieser Sache ist ja: wenn’s nicht funktioniert, besteht 
die größte Gefahr darin, eine vom Weidezaungerät gewischt zu bekommen – 
das ist unangenehm für Leute, die’s nicht gewohnt sind, aber die 
Gefährlichkeit hält sich in Grenzen – kein Vergleich mit anderen 
HV-Spielereien. Und es ist ’ne Herausforderung, seinen Kram gegen die 
Störimpulse abgesichert zu bekommen. Ideales Lernprojekt, wenn man mich 
fragt.
Gast #6359567
Lesenswert?

Hoho! Das mit dem Schalten einer GegenEMK wird eine echt fette Nummer!!!
Real weist du garnicht, wie hoch deine Spannung wirklich ist!
Das hängt von vielen Einflußgrößen ab!
Es ist wirklich anzuraten, mehrere Geräte zu nehmen und die dann auf der 
Niederspannungsseite zu schalten, so wie hier richtiger Weise schon 
geschrieben wurde.
Offene Hochspannungsschalter per Servo wäre auch vorstellbar, aber die 
Zuverlässigkeit sollte dabei beachtet werden! Ich würde mir das nicht 
antun!

Viel Spaß!
#6359575
Lesenswert?

Als Gast hier schrieb:
> Hoho! Das mit dem Schalten einer GegenEMK wird eine echt fette Nummer!!!
> Real weist du garnicht, wie hoch deine Spannung wirklich ist!
> Das hängt von vielen Einflußgrößen ab!

Man könnte das im spannungsfreien Zustand schalten.....
(Dann halten die Relais auch ewig)

Apropos "fette Nummer!!!", da fliest doch quasi kein Strom!!!!!!
Und ne Kuh als Schalter hält das auch aus....
Gast #6359618
Lesenswert?

Von Gallagher gibt es manuelle Umschalter. Den mit einem Schrittmotor 
automatisieren. Antrieb mit einer Kunststoffwelle als Isolation.

Wie Vorschreiber schon riet, dabei kurz das WZG abschalten und 
spannungsfrei schalten.

Sieh' aber zu, daß die Viecher auf der Weide bleiben, weil sonst die 
Versicherung vielleicht nicht zahlen will.
#6359639
Lesenswert?

Wie funktioniert eigentlich ein modernes Weidezaungerät? Ist die 
maximale Ausgangsspannung für den Betrieb ohne Last am Ausgang 
garantiert oder wird ein irgendwie definierter Lastwiderstand am 
Hochspannungsausgang vorausgesetzt?
Wenn ich nur einen aufgeladenen Kondensator mit z.B. 8J an die 
Primärwicklung eines Transformators lege, dann muss ich ja am 
Hochspannungsausgang die Spannung begrenzen und die Energie sicher gegen 
Erde ableiten.
Grüße von petawatt
#6359646
Lesenswert?

dave4 schrieb:
> In meiner Vorstellung entsteht da gerade eine Anlage mit
> Motor-Scherentrennern und Lichtbögen auf den Zaunpfählen :)

Als ehemalig Produktverantwortlicher für Hochspannungsschaltgeräte bis 
420 kV kann ich da sicher bei entsprechendem Budget wertvolle Beiträge 
leisten.

Vielleicht doch besser ein zweites Weidezaungerät einsetzen.

Grüße von petawatt
#6359661
Lesenswert?

dave4 schrieb:
> In meiner Vorstellung entsteht da gerade eine Anlage mit
> Motor-Scherentrennern und Lichtbögen auf den Zaunpfählen :)

Du sollst die Viecher nur zurückhalten. Nicht in den Orbit 
katapultieren! ;D

Horst S. schrieb:
> Wie funktioniert eigentlich ein modernes Weidezaungerät? Ist die
> maximale Ausgangsspannung für den Betrieb ohne Last am Ausgang
> garantiert oder wird ein irgendwie definierter Lastwiderstand am
> Hochspannungsausgang vorausgesetzt?

Kein def. Last. Gute sollten die Ausgangsspannung/Leistung aber 
anpassen können, je nach Zaun und Wetter etc. Zwecks Energieeinsparung 
(Akku) und min. Spannung, damit der Schock auch ausreicht. Ohne Zaun oä. 
betrieben, werden die sicher früher o. später Schaden nehmen 
(Kriechströme etc.).
#6359680
Lesenswert?

Die angegebene Spannung bei einem Weidezaungerät ist die 
Leerlaufspannung. Im Betrieb unter Last ist die Spannung kleiner. Für 
die "Mittelspannungs-Vakuumschaltröhre" muss also kein 
Sicherheitszuschlag gemacht werden.

Anbei ein Beispiel für die technischen Daten.

Produkttyp   Weidezaungerät, Weidezaungeräte - Weidezaungeräte 12V
Ladeenergie   7,0 Joule
Entladeenergie   4,5 Joule
Spannung bei Leerlauf   10.800 Volt
Spannung bei 500 Ohm   6.400 Volt

Grüße von petawatt
Gast #6359769
Lesenswert?

Weidezaungerät schaffen praktisch vielleicht 1cm Luft.

Jeder Servo oder Elektromagnet schaft das mit ein bisschen Federmetall. 
Und ein paar cm Plastik.

Selbst jedes größere Relais. Lichtbogen beim trennen ist hier ja genau 
kein Thema.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6359816
Lesenswert?

Peter D. schrieb:
> Ein Weidezaungerät schaltet man auf der Batterieseite, das ist billiger.
> Für einen geeigneten HV-Schalter kannst Du 100 Weidezaungeräte kaufen.

Ich hab jetzt nicht gesehen, wie lange die Schaltzyklen sein sollen.

Der Servo fiel mir auch beim ersten lesen ein.

Dann kommt mir noch eine Flamme in den Sinn
Zumindest kurzfristig lässt sich da etwas machen.
Eine Flamme ionisiert die Luft
und schon kann die die Hochspannung leiten.

Man könnte also zwischen 2 Elektroden eine Flamme brennen lassen,
die dann als Schalter fungiert.
(Firma: Funkenflug Industries) #6360022
Lesenswert?

Naaaaa das ist so nicht ganz richtig.

Die Lasttrenner im Hochspannungsbereich sind meistens SF6-isoliert und 
sehen aus wie Isolatoren "mit drei Ebenen" (110kV) bzw. Y- oder 
T-Anordnungen bei 230/400kV. Das was Du meinst sind nur einfache 
Trennschalter ohne Funkenlöscheinrichtung. Wenn man sowas unter Last 
schaltet gibts einen langgezogenen Lichtbogen und entsprechende Schäden 
an der Anlage.
#6360080
Lesenswert?

Ben B. schrieb:
> Naaaaa das ist so nicht ganz richtig.
>
> Die Lasttrenner im Hochspannungsbereich sind meistens SF6-isoliert und
> sehen aus wie Isolatoren "mit drei Ebenen" (110kV) bzw. Y- oder
> T-Anordnungen bei 230/400kV. Das was Du meinst sind nur einfache
> Trennschalter ohne Funkenlöscheinrichtung. Wenn man sowas unter Last
> schaltet gibts einen langgezogenen Lichtbogen und entsprechende Schäden
> an der Anlage.

Lasttrenner sind in Spannungsebenen > 30 kV unüblich. Ab 123 kV gibt es 
nur noch Trennschalter und Leistungsschalter. Bei der heutigen 
SF6-Technik wäre ein 123 kV-Lasttrennschalter nicht billiger als ein 
Leistungsschalter.
Die Fa. REG hatte damals einen 123kV-Lasttrennschalter bestehend aus 
einem Drehtrennschalter mit einem Schnappkontakt. Das war aber eine 
Spezialausführung nur für eine Ringauftrennung im 123 kV-Netz.

Hab diese Konstruktion mal als 30kV-Drosselschalter im Hochstromprüffeld 
der KEMA in Arnheim geprüft. Der zu schaltende Strom war so weit ich 
mich erinnere nur 200A. Der Phase-Phase-Kurzschlusstrom aber 40kA. Im 
Zeitlupenfilm sieht man wie nach Öffnung der Schnappkontakte die 
Lichtbögen in den 3 Phasen länger und länger wurden und sich nach oben 
ausweiteten. Sie wollten einfach nicht verlöschen. Schließlich haben 
sich die Lichtbögen aus zwei Phasen getroffen. Dann sieht man nichts 
mehr im Film (wegen der 40kA) und der Sicherheitsschalter der KEMA hat 
das Spektakel unterbrochen.

Grüße von petawatt
#6360105
Lesenswert?

Modellbauservo und Federstahldraht sind die einfachste Lösung , wenn das 
HS-Reed nicht funktioniert. (Da fast Spannungsfrei geschaltet werden 
kann, könnte man auch zwei in Serie schalten. und noch eins zum Erden 
des freigeschalteten Zweiges... aber das ist schon luxus)

Wenn kein Plastikgriff da ist, nimmt man ja auch eine Plastiktüte o.Ä. 
um den Weidezaundraht (unter Spannung! Wahrlich schockierend :D) 
umzulegen..

Gegen den Weidedraht zu pinkeln ist Mutprobe, beim Fahrdraht der Bahn 
winkt der Darwinaward.
(Firma: Funkenflug Industries) #6360191
Lesenswert?

> Schließlich haben sich die Lichtbögen aus zwei Phasen getroffen.
Das ist das übliche Resultat bei solchen Schalthandlungen. Wenn das an 
den Sammelschienen eines größeren Umspannwerks oder Kraftwerks passiert, 
dann gute Nacht, mit etwas Pech kann man das halbe Schaltfeld oder die 
Sammelschiene neu aufbauen.

Aber wieso nicht sowas nehmen?
https://www.patura.com/App/WebObjects/XSeMIPSPatura.woa/cms/page/locale.deDE/pid.102.104.954/agid.45.72.1560/ecm.ag/Zwei-Kreis-Zaunschalter.html

Okay, reicht jetzt nicht für die große rote Eisenbahn mit 15kV 16,7Hz 
und ganz viel Ampere, aber für einen Weidezaun...

> Gegen den Weidedraht zu pinkeln ist Mutprobe,
> beim Fahrdraht der Bahn winkt der Darwinaward.
Hm, da muß man aber auch wirklich gefährlich viel
Druck haben, damit man(n) die 6,50m schafft...
Persönliche Seite #6360939
Lesenswert?

Teo D. schrieb:
> Ach... Nich mal eins!
> https://www.reichelt.de/he-reedrelais-3a-24v-10kv-he-8524-9003-p124011.html

Meine Erfahrung damals mit Reedrelais war, dass sie es gar nicht 
mochten, wenn man unter Spannung geschaltet hat. Waren Spannungen um 
10kV und die Ströme ergaben sich beim Schalten hauptsächlich durch die 
Kapazitäten der geschalteten Koaxkabel (mit Reihenwiderstand). Also 
keinerlei Energieversorgung oder soetwas ;)

Seitdem habe ich Relais für solche Dinge nicht mehr genutzt.

Ist das bei diesen Reichelt Relais anders?

Ich würde gerne einen Messtellenumschalter bauen. Diesen sollte man aber 
unter Spannung umschalten können. Z.B. von einer 8kV Quelle auf eine 5kV 
Quelle oder so. Den Strom kann man ja entsprechend begrenzen (10k Surge 
Widerstand in Reihe).

Können die Relais das?
Gast #6361018
Lesenswert?

Philipp C. schrieb:
> Ich würde gerne einen Messtellenumschalter bauen. Diesen sollte man aber
> unter Spannung umschalten können.

Das ist jetzt aber ein ganz anderes Thema.

Der TO möchte zwar 10kV trennen, hat aber keinen nennenswerten Strom, 
und in den meisten Fällen wird spannungslos geschaltet.

Wenn Du jetzt echte Gleich-Hochspannung schalten möchtest, vielleicht 
sogar mit mehreren mA oder A, dann verwirrt das den TO noch weiter.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6361055
Lesenswert?

donvido schrieb:
> ● J-A V. schrieb:
>> in dieser "Null-Volt-Zeit" sollte man schalten...
>
> Wie würde man das am sinnvollsten detektieren?


kommt jetzt drauf an,
wie weit der Schalter vom Weidezaungenerator weg ist.

Wie sieht das Puls-Pausen Verhältnis des Gerätes denn aus?
jede Sekunde einen Impuls für was sind das ...so ca 50ms?

Eine kleine Spule am Trafo könnte man so auslegen,
dass die 5V-Impulse abgibt.
Damit wären dann entspr. Digitalsteuerungen ansprechbar.

Am Zaundraht selbst per Glimmlampe (entspr. Vorwiderstand nötig)
deren Leuchten per Fototransistor o.Ä aufnehmen.

Eine Schaltmimik müsste dann natürlich auch entsprechend
schnell agieren können. Und nicht vielleicht 3 Sekunden brauchen,
bis ein Servohebelchen einmal "rumfährt".
Ein Hubmagnet vielleicht.
#6361093
Lesenswert?

Philipp C. schrieb:
> Ich würde gerne einen Messtellenumschalter bauen. Diesen sollte man aber
> unter Spannung umschalten können. Z.B. von einer 8kV Quelle auf eine 5kV
> Quelle oder so. Den Strom kann man ja entsprechend begrenzen (10k Surge
> Widerstand in Reihe).
>
> Können die Relais das?

Können sie. Man muss halt bei Reedrelais die Schaltleistung beachten. 
Die können nicht mal ANSATZWEISE 10kV und 3A GLEICHZEITIG schalten, das 
Ding bei Reichelt hat max. 50W Schaltleistung, macht 10kV/5mA. Wenn es 
um Meßstellen geht, sind ein paar Dutzend kOhm spannungsfester 
Längswiderstand zu verkraften, dein Meßeingang hat Dutzende MOhm.
Gast #6361160
Lesenswert?

Falk B. schrieb:


> Man muss halt bei Reedrelais die Schaltleistung beachten.
> Die können nicht mal ANSATZWEISE 10kV und 3A GLEICHZEITIG schalten,

Ja klar, weil aus dem Weidezaungerät ja auch 3A raus kommen.
Deshalb auch die Hochspannungsrichtlienie nebst 5 Sicherheitsregeln... 
Und Hochspannungsleistungsschalter.
Und da dran hängt dann ein unisolierter Draht in optimaler Griffhöhe zum 
dran prieseln für jederman #innen erreichbar...
Echt mal, was ist hier eigentlich los?

Für den Spielkram kann man an einen Stellmotor für Zentralverriegelung 
für 3Euro50
https://www.pollin.de/p/stellmotor-fuer-zentralverriegelung-2-polig-12-v-310488
irgend eine Kontaktkonstruktion mit 1 -2cm Abstand dranfrickeln und 
fertig.

Zur Not tuts wahrscheinlich sogar eine umfunktionierte Klingel:
https://www.pollin.de/p/laeutwerk-heidemann-70027-2-spulig-8-v-580799
Spule direkt (ohne selbstunterbrecher) ansteuern, Klöppel an 
Weidezaungerät, den Zaundraht an die Glocke.

Echt schlimm wie hier immer ein riesen Aufriß im trivialsten Bastelkram 
gemacht wird...
#6361403
Lesenswert?

zaunkönig schrieb:
> Falk B. schrieb:
>
>> Man muss halt bei Reedrelais die Schaltleistung beachten.
>> Die können nicht mal ANSATZWEISE 10kV und 3A GLEICHZEITIG schalten,
>
> Ja klar, weil aus dem Weidezaungerät ja auch 3A raus kommen.
> Deshalb auch die Hochspannungsrichtlienie nebst 5 Sicherheitsregeln...
> Und Hochspannungsleistungsschalter.
> Und da dran hängt dann ein unisolierter Draht in optimaler Griffhöhe zum
> dran prieseln für jederman #innen erreichbar...
> Echt mal, was ist hier eigentlich los?

Das frage ich mich bei deiner Antwort auch. Schon mal überlegt, an WEN 
meine Antwort zu WELCHEM Thema gerichtet war?
Gast #6362033
Lesenswert?

Die Pulsleistung, die da rauskommt ist doch recht gering,
und der maximale Strom ist begrenzt...

Man müsste einfach probieren, ob da nicht ein stinknormales
650 Volt Relay ausreichend ist.  Die müssen auch 4-8 kVolt
Pulsbelastung aushalten.  Das sollte eigentlich auch für
ein Weidezaungerät reichen, sofern die Schaltung trocken bleibt.
Sonst halt eingiessen oder mit Silkon beschichten.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren