Hallio,
ich brauche fürs Zelten einen 230V Steckverbinder um beim Zeil mit einem
Kabel durch die Fiberglasstangendurchführung hindurch zu kommen.
Normale Schukos gehen da nicht durch!
Gefunden habe ich Hirschmann Stak2/Stas2 oder Neutrik Powercon TRUE1.
Die Hirschmanns können nur bis Kabeldurchmesser 6,5mm was meist einem
3x0,75mm2 Kabel entspricht. Das könnte ein bisschen dünn sein...
(Netzinnenwiderstand)
Was kennt ihr - was könnt ihr empfehlen?
In einer solchen - im wahrsten Sinne des Wortes halbseidenen - Umgebung
würde ich auf keinen Fall auf den Schutzleiter verzichten.
Im industriellen Bereich gibt es einige runde und zu verschraubende
Steckverbinder. Geht es aber um 230V und einige Ampere, so ist's nichts
mit dünn und schmal. Und vor allem nichts mit billig wenn es auch noch
Wasserdicht sein soll/muss.
Mal nach Rundsteckverbinder (3-polig) suchen und auf Spannungsfestigkeit
achten.
Ralf Liebau schrieb:> Es muss nicht billig sein.> Die Parzellen sind alle mit 16A abgesichert. Das muss er also können...
...und wie dick darf der Stecker sein?
Ralf Liebau schrieb:> Es muss nicht billig sein.> Die Parzellen sind alle mit 16A abgesichert. Das muss er also können...
EN60320-1 C19, da bekommt man auch 3x2,5qmm rein, oder H07RN-F mit
3x1,5qmm.
Die meisten Vorschläge würde ich dezent hinter einem Schrank, vor allem
im Trockenen, verstecken. Auf keinen Fall aber in einem Zelt.
Einzige Ausnahme: Erbonkel Vielgeld soll darin übernachten, der Dich in
seinem Testament bedacht hat.
Willst Du aber noch den 2-Meter-Plasmafernseher reinstellen, so
braucht’s den vollen Querschnitt.
Sebastian S. schrieb:> Die meisten Vorschläge würde ich dezent hinter einem Schrank, vor allem> im Trockenen, verstecken. Auf keinen Fall aber in einem Zelt.
Du würdest da sicherlich nur IP69 verwenden....
Echt clevere Idee jemandem 0,75qmm Kabel und Stecker die keine 10A
können hinter langen Leitungen und 16A Sicherungen vorzuschlagen.
Hirschmann 934124-100 hat so 25mm Außendurchmesser hat IP67 und ist
einigermaßen bezahlbar.
mfG
Michael
Man könnte auch 3 (Einbau-)Bananenbuchsen ans lose Kabel löten,
und dann jede Buchse einzeln in Schlauch einschrumpfen.
Messing oder Kupferrohr mit 4 mm Innendurchmesser passend
abgelängt, ginge natürlich auch.
Das sollte dann schon relativ sicher durch ein 10 mm Loch passen.
(Tipp: Jede Ader einzeln durchfädeln.)
Michael_Ohl schrieb:> Echt clevere Idee jemandem 0,75qmm Kabel und Stecker die keine 10A> können hinter langen Leitungen und 16A Sicherungen vorzuschlagen.
Wo steht da was von einer langen Leitung?
Niemand hat gesagt das da 100m 0,75qmm verlegt werden
Wenn es nur um den letzten Meter geht, warum nicht, wenn innen nur das
Handyladegerät angeschlossen wird?
0,75² ist mit zwar nur mit 6A dauerbelastbar, es verträgt aber
kurzfristig wesentluch mehr, als Einzelader sogar 15A im Dauerbetrieb
https://www.lappkabel.de/fileadmin/catalog/2010_de_pdf/T12_Belastbarkeit_Grundtabelle_Reduktionstabellen.pdf
Hier wohl sogar mit bis zu 1000V gerechnet?
Aber hat zugegeben nichts mit der Sache hier zu tun, wenn der TO damit
eine Kochplatte betreiben will - besser bleiben lassen
Für eine Kühlbox usw reicht es alle mal
Ralf Liebau schrieb:> Kabel durch die Fiberglasstangendurchführung hindurch zu kommen.
Man könnte auch den Schukostecker/Kupplung nach dem Fädeln anschrauben
und in eine geeignete wasserdichte Box legen.
Kurze Leitung auf Campingplätzen wird nach meiner Erfahrung der letzten
50 Jahre nicht immer was. Leitungen sollten immer so bemessen sein, das
sie im Kurzschluss Fall die Sicherung thermisch und/oder magnetisch
auslösen können. Ich hätte einfach leichte Zweifel, ob 25m 0,75qmm +
filigraner Stecker den 3-5 Fachen Nennstrom sicher zusammen bringen,
oder die durchgescheuerte Stelle im Kabel Zelt und Bewohner nachts in
Grillkohle verwandelt. VDE sagt da eher die Finger von so etwas zu
lassen. Auch Stecker mit einzelnen Kontakten, bei denen man
"versehentlich" PE nicht verbindet, weil sonst immer der FI auslöst,
sind sehr beliebt, wie im regen liegende Schukokupplungen an
Verlängerungsleitungen, die durch auslösen der FI Schutzschalter für
nächtlichen Spaß bei den Nachbarn sorgen.
mfG
Michael
Karl B. schrieb:> Campingleitung mindestens H07RN-F.
Ein Bekannter musste an seinem Dauerstellplatz sogar auf 3G2,5 umrüsten,
3G1,5 wurden wegen der Länge beanstandet.
Michael_Ohl schrieb:> Ich hätte einfach leichte Zweifel, ob 25m 0,75qmm +> filigraner Stecker den 3-5 Fachen Nennstrom sicher zusammen bringen,
Es reichen doch 2 Meter, vor dem Zelt Stecker / Kupplung, dann mit 3x2,5
zur Platzsteckdose?
Phasenschieber S. schrieb:> Ich benutze für diverse Zwecke diese Powercon-Steckverbindungen:
verbieten die sich nicht wegen:
Spannung: 250V
wir haben heute 230V +-10% was bis 253V geht!
nun kann man die 3V zwar ignorieren aber sollte man?
Was ist mit Überspannungen die auch mal auftreten können, warum wird
eine Iso Messung mit 1kV oder 4kV durchgeführt?
Joachim B. schrieb:> Phasenschieber S. schrieb:>> Ich benutze für diverse Zwecke diese Powercon-Steckverbindungen:>> verbieten die sich nicht wegen:> Spannung: 250V> wir haben heute 230V +-10% was bis 253V geht!>> nun kann man die 3V zwar ignorieren aber sollte man?
Die 250V sind die maximale Nennspannung, 10% mehr sind problemlos
zulässig.
> Was ist mit Überspannungen die auch mal auftreten können, warum wird> eine Iso Messung mit 1kV oder 4kV durchgeführt?
Kein Problem für das Stecksystem.
Also, ein 4 x 4 cm² Loch in's Zelt und eine 10 x 10 cm²
Abdeckung darüber angenäht, oder angetackert: Da passt ein SICHERER
Netzstecker durch und Regen, oder Mücke muss draußen bleiben.
Es geht auch mit kleinerer Durchführung, aber dann muss das
Netzkabel mit SICHEREM Stecker sozusagen "eingebaut" sein.
(SICHEREN Stecker dauerhaft montieren und Kabel und Zelt
"verheiraten".)
Alles noch Bessere wird deutlich teurer.
Jakob schrieb:> Also, ein 4 x 4 cm² Loch in's Zelt und eine 10 x 10 cm²> Abdeckung darüber angenäht, oder angetackert: Da passt ein SICHERER> Netzstecker durch und Regen, oder Mücke muss draußen bleiben.
Ich schneid doch keine Löcher in mein neues Zelt
Ralf Liebau schrieb:> Jakob schrieb:>> Also, ein 4 x 4 cm² Loch in's Zelt und eine 10 x 10 cm²>> Abdeckung darüber angenäht, oder angetackert: Da passt ein SICHERER>> Netzstecker durch und Regen, oder Mücke muss draußen bleiben.>> Ich schneid doch keine Löcher in mein neues Zelt
Geht auch mit dem Lötkolben!