Ist es zulässig Verteiler für Schutzleiter mit Aderendhülsen und Push in Blöcken zu benutzen?
Carsten S. schrieb: > Ist es zulässig Verteiler für Schutzleiter mit Aderendhülsen und Push in > Blöcken zu benutzen? Die Frage ist falsch gestellt. Sind deine PushIn für Litze in Aderendhülse und den geforderten Strom bei erlaubten Maximalwiderstand zugelassen/geeignet. Ob und wie du deinen Schutzleiter weiter verteilen darfst, steht auf einem anderen Blatt. Üblicherweise darfst du einen zentralen Erdungspunkt haben.
Carsten S. schrieb: > Ist es zulässig Verteiler für Schutzleiter mit Aderendhülsen und Push in > Blöcken zu benutzen? Bevor du am Schutzleiter rumbastelst, solltest du dir wenigstens klar machen, dass Push-In Blöcke und Aderendhülsen mit Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik wirklich herzlich wenig zu tun haben.
Das betrifft digitale Geräte ebenso, wie analoge. Im Sinne von EMV betrifft es digitale Geräte vielleicht sogar noch mehr.
Carsten S. schrieb: > Ist es zulässig Verteiler für Schutzleiter mit Aderendhülsen und > Push in Blöcken zu benutzen? Kommt drauf an. In der Festinstallation reicht es, den Schutzleiter wie jede stromführende Leitung zu verlegen. Es muss danach nur ein e-Check stattfinden... In Geräten muss der Schutzleiter zuverlässiger verlegt werden als normale stromführende Leitungen. Steckverbindungen sind normalerweise nicht erlaubt, es wird gelötet und geschraubt.
Ich will solche klemmblöcke vonnphoenix benutzen mit pushin klemmen. Die sind für aderendhülsen ausgelegt. Wenn ich nur einen erdungspunkt haben darf wie handhabe ich dann mehrere Netzteile im Gehäuse? Die brauchen dann auch PE und das kommt vom schutzkontaktstecker und muss von dort in den Verteiler. Also schon mal zwei Punkte.
Carsten S. schrieb: > Ich will solche klemmblöcke vonnphoenix benutzen mit pushin klemmen. Die > sind für aderendhülsen ausgelegt. Wenn ich nur einen erdungspunkt haben > darf wie handhabe ich dann mehrere Netzteile im Gehäuse? Die brauchen > dann auch PE und das kommt vom schutzkontaktstecker und muss von dort in > den Verteiler. Also schon mal zwei Punkte. Und wieso keine PE-Klemmen? https://www.google.de/search?hl=de-CA&gbv=1&tbm=isch&oq=&aqs=&q=reihenklemme+pe
MaWin schrieb: > In Geräten muss der Schutzleiter zuverlässiger verlegt werden als > normale stromführende Leitungen. Steckverbindungen sind normalerweise > nicht erlaubt, es wird gelötet und geschraubt. Kannst du hier vielleicht noch ein paar Informationsquellen nennen? Bei vielen Geräten und Anlagen, an denen ich Schrauben musste, waren die Schutzleiterverbindungen nur durch Flachstecker ausgeführt. Gewöhnliche Netzfilter besitzen auch Flachsteckkontakte. Ich kenne eigentlich nur die Forderungen: - PE muss als letztes abreißen (und muss deshalb länger sein) - PE muss einen bestimmten Querschnitt haben - RPE muss bestimmte Grenzwerte einhalten (je nach Leitungslänge) - Schraubverbindungen an PE, dürfen sich von außen nicht lösen lassen
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.