Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schutzleiter Verbindung


von Carsten S. (Gast)


Lesenswert?

Ist es zulässig Verteiler für Schutzleiter mit Aderendhülsen und Push in 
Blöcken zu benutzen?

von Roland E. (roland0815)


Lesenswert?

Carsten S. schrieb:
> Ist es zulässig Verteiler für Schutzleiter mit Aderendhülsen und Push in
> Blöcken zu benutzen?

Die Frage ist falsch gestellt.

Sind deine PushIn für Litze in Aderendhülse und den geforderten Strom 
bei erlaubten Maximalwiderstand zugelassen/geeignet.

Ob und wie du deinen Schutzleiter weiter verteilen darfst, steht auf 
einem anderen Blatt. Üblicherweise darfst du einen zentralen 
Erdungspunkt haben.

von Forist (Gast)


Lesenswert?

Carsten S. schrieb:
> Ist es zulässig Verteiler für Schutzleiter mit Aderendhülsen und Push in
> Blöcken zu benutzen?

Bevor du am Schutzleiter rumbastelst, solltest du dir wenigstens klar 
machen, dass Push-In Blöcke und Aderendhülsen mit Fragen rund um 
Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik wirklich herzlich wenig 
zu tun haben.

von Stefan F. (Gast)


Lesenswert?

Das betrifft digitale Geräte ebenso, wie analoge. Im Sinne von EMV 
betrifft es digitale Geräte vielleicht sogar noch mehr.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Carsten S. schrieb:
> Ist es zulässig Verteiler für Schutzleiter mit Aderendhülsen und
> Push in Blöcken zu benutzen?

Kommt drauf an.

In der Festinstallation reicht es, den Schutzleiter wie jede 
stromführende Leitung zu verlegen.
Es muss danach nur ein e-Check stattfinden...

In Geräten muss der Schutzleiter zuverlässiger verlegt werden als 
normale stromführende Leitungen. Steckverbindungen sind normalerweise 
nicht erlaubt, es wird gelötet und geschraubt.

von Carsten S. (Gast)


Lesenswert?

Ich will solche klemmblöcke vonnphoenix benutzen mit pushin klemmen. Die 
sind für aderendhülsen ausgelegt. Wenn ich nur einen erdungspunkt haben 
darf wie handhabe ich dann mehrere Netzteile im Gehäuse? Die brauchen 
dann auch PE und das kommt vom schutzkontaktstecker und muss von dort in 
den Verteiler. Also schon mal zwei Punkte.

von Zhamboo (Gast)


Lesenswert?

Ich nehme immer die Puschkin Klammer.

von Noch Schlimmer (Gast)


Lesenswert?

Puschkin schmeckt nicht,
lese ich lieber...

von Frage (Gast)


Lesenswert?

Carsten S. schrieb:
> Ich will solche klemmblöcke vonnphoenix benutzen mit pushin klemmen. Die
> sind für aderendhülsen ausgelegt. Wenn ich nur einen erdungspunkt haben
> darf wie handhabe ich dann mehrere Netzteile im Gehäuse? Die brauchen
> dann auch PE und das kommt vom schutzkontaktstecker und muss von dort in
> den Verteiler. Also schon mal zwei Punkte.

Und wieso keine PE-Klemmen?
https://www.google.de/search?hl=de-CA&gbv=1&tbm=isch&oq=&aqs=&q=reihenklemme+pe

von Dieter (Gast)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> In Geräten muss der Schutzleiter zuverlässiger verlegt werden als
> normale stromführende Leitungen. Steckverbindungen sind normalerweise
> nicht erlaubt, es wird gelötet und geschraubt.

Kannst du hier vielleicht noch ein paar Informationsquellen nennen?

Bei vielen Geräten und Anlagen, an denen ich Schrauben musste, waren die 
Schutzleiterverbindungen nur durch Flachstecker ausgeführt. Gewöhnliche 
Netzfilter besitzen auch Flachsteckkontakte.

Ich kenne eigentlich nur die Forderungen:
- PE muss als letztes abreißen (und muss deshalb länger sein)
- PE muss einen bestimmten Querschnitt haben
- RPE muss bestimmte Grenzwerte einhalten (je nach Leitungslänge)
- Schraubverbindungen an PE, dürfen sich von außen nicht lösen lassen

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.