Meine Obduktion mit Hausmittel: eher uninteressant

Nach zwei Monaten war ein Ersatztrafo bei einem Schrank mit genau 3x 20 
Watt Strahler tot. Diagnose: Halbleiterschluss in beiden 13005 
Gegentaktern.

Der graue Trafo funktionierte erst und ich betreibe ja noch einige 
davon.

Zum vgl. öffnete ich einen älteren Philips / Osram um die 100 Watt und 
da geht der KK um die ganze Platine herum.

Sind wohl verschiedene Konzepte - vermute höhere Frequenz.

Ob Zufall oder Fehlkonstrukt - kennt wer diesen Zwerg?
Meinungen willkommen.
Angehängte Dateien:
(Firma: matzetronics) #6468324
Lesenswert?

Trafounwissender schrieb:
> Sind wohl verschiedene Konzepte - vermute höhere Frequenz.

Vor allem aber mehr Leistung. Den kleinen grauen hast du ja 100% 
belastet, der Osram hingegen hätte 5 deiner 20W Lampen antreiben können.
Ob Osram mehr davon versteht als Brilux, kann ich nicht beurteilen. Aber 
es ist immer sinnvoll, die Leistungsdaten nicht bis zum Anschlag 
auszunutzen und gute Kühlung schadet sicher nicht.