Objekt indifezieren

Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6468848
Lesenswert?
• ▲
▼
Andrej schrieb:
> Kann ein Stromwandler auch kaputt gehen bei Überlastung?
Nein, denn das Ding ist nur ein Ferritkern plus Kupfer.
Allerdings kann bei extremer Überlastung eine nachgeschaltete Elektronik 
Schaden nehmen.

Andrej schrieb:
> Konnte unter der Beschriftung nix im Netz finden.
Du musst zur Suche natürlich das Fertigungsdatum (KW27 in 2013) 
weglassen:
https://www.google.com/search?q=m26590+Stromwandler
#6468919
Lesenswert?
• ▲
▼
Andrej schrieb:
> Kann ein Stromwandler auch kaputt gehen bei Überlastung?

Ja, aber man sieht das dann am verkohlten Leiter im Inneren (bei Dir der 
blaue).
Wenn der Belastungswiderstand fehlt, und/oder die Eingangsschaltung der 
Auswerteelektronik schlecht gemacht ist, dann kann auch diese 
nachgeschaltete Elektronik Schaden nehmen.

Wo ist Dein wirkliches Problem?

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 5 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.