Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ringkerntrafo defekt?


Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Frawo (Gast)


Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Hallo,
Habe einen RKT 120VA mit Prim. 230V und Sek. 2x12Vac
Laut Datenblatt ist Sek.1 zwischen rot/gelb und Sek.2 zwischen 
blau/grün.

Der Trafo ist probehalber angeschlossen. Zwischen rot/gelb messe ich per 
DMM 13,05V und zwischen blau/grün 0V.

Ist der Trafo defekt?


Gruss
Frawo

: Verschoben durch Moderator
von MaWin (Gast)


Bewertung
1 lesenswert
nicht lesenswert
Halb-defekt...
(wenn alles was du berichtest auch so wahr ist und du z.B. nicht 
versuchst, einen lackisolierten Draht zu messen)..

von Frawo (Gast)


Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Ich habe an den abisolierten Enden der beiden Ausgänge gemessen

von Harald W. (wilhelms)


Bewertung
-2 lesenswert
nicht lesenswert
Frawo schrieb:

> Ich habe an den abisolierten Enden der beiden Ausgänge gemessen

Miss mal die Widerstandswerte an sämtlichen Wicklungen. Die sind
aussagekräftiger als Deine Spannungsmessungen. Sehr oft stirbt
bei solchen Trafos die mit eingewickelte Thermosicherung.

von hinz (Gast)


Bewertung
2 lesenswert
nicht lesenswert
Harald W. schrieb:
> Sehr oft stirbt
> bei solchen Trafos die mit eingewickelte Thermosicherung.

Die sitzt aber in der Primärwicklung.

von Frawo (Gast)


Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Man soll es nicht glauben: Ein Rest der sehr weichen, gummiartigen 
Isolation eines der Ausgangsleiter hatte sich in der Klemme festgesetzt 
und so den Kontakt verhindert. Purer Zufall, dass ich einen Blick in die 
Klemmen geworfen habe.

Bedankt bis hierher.

Antwort schreiben

Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per E-Mail über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.

Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!

  • Groß- und Kleinschreibung verwenden
  • Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang

Formatierung (mehr Informationen...)

  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] - Link zu Artikel
  • Verweis auf anderen Beitrag einfügen: Rechtsklick auf Beitragstitel,
    "Adresse kopieren", und in den Text einfügen




Bild automatisch verkleinern, falls nötig
Bitte das JPG-Format nur für Fotos und Scans verwenden!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder
GIF-Format hochladen. Siehe Bildformate.

Mit dem Abschicken bestätigst du, die Nutzungsbedingungen anzuerkennen.