Suche einen DC/DC Konverter mit bis zu 170V= auf 12V. Leistung um die
10W.
zB. RDD08110S12 von XP Power, leider nur 8W. Bis 160V gibts viele, der
Input
von der PV kann aber höher sein. Railway Anforderungen sind Overkill,
kann was einfacheres sein.
Danke!
Was ist denn die untere Grenze?
Nimm doch einfach einen normalen AC/DC Wandler mit Universal Eingang.
Der läuft dann ab ca 60-80V AC, was 80-110V DC gleichgerichtet
entspricht. Einfach verkabeln das Teil, und fertig. Mit DC hat der keine
Probleme, außer der ist so billig, dass am Eingang nur eine Diode statt
Brückengleichrichter verbaut wurde.
K. S. schrieb:> Mit DC hat der keine> Probleme, außer der ist so billig, dass am Eingang nur eine Diode statt> Brückengleichrichter verbaut wurde.
Ganz im Gegenteil, genau dann hätte er definitiv keine Probleme mit DC
am Eingang. Fraglich wird es erst, wenn er einen Brückengleichrichter
nutzt, der bei AC schon hart am Limit ist.
Der an sich schöne Recom kann >160V nur 1s ab, das wird bei zu wenig
Lastabnahme am PV-String schiefgehen.
@the_yrr: Unter Grenze so wenig wie erhältlich, bei weniger soll dem
Bauteil nichts passieren. Ob UVLO oder zu wenig gleichförmige
Ausgangsspannung ist erstmal egal.
Diode/Brückengleichrichter frisst halt schwache PV Leistung weg, ich
suche nach Bauteilen, bei denen der Wirkungsgrad an der unteren Grenze
besser ist.
Und wie anfangs geschrieben: Erweitert das Weglassen der Railway
Anforderungen den Kreis der möglichen Bauteile?
sp103 schrieb:> Der an sich schöne Recom kann >160V nur 1s ab,
Die haben auch genug andere die AC/DC Kombieingänge haben für deutlich
höhere Spannungen haben. Die Suche bei denen wird man wohl bedienen
können, sonst sollte man mit so hohen Spannungen ohnehin nicht arbeiten.
Ein ACDC Netzteil kann man nehmen. Jedoch sollte man die eingebaute
Sicherung überbrücken und eine Sicherung vorschalten die auch für DC
zugelassen ist.
Normale Netzsicherungen sind normal nur für AC zugelassen.
Problem:
Bei einem Kurzschluss kann ein Lichtbogen zwischen der Sicherung
anliegen, der nie verlischt. Somit ist die Sache Brand gefährlich!
Das kann schon ab so um 110VDC sein.
DC Sicherungen für hohe Spannungen gibt es bei Littelfuse oder Conquer.
Oder eine Solarsicherung mit dem Wert der Sicherung des Netzteils
verwenden.
Danke, die Kombieingänge waren ein guter Hinweis. Reichen Sicherungen
mit Löschmittel (1.5kA Auschaltvermögen) ?
Wie verhält sich ein Recom RACM40-12SK bei Unterspannung? Läuft leider
erst bei 120V los...
Uwe S. schrieb:> Fraglich wird es erst, wenn er einen Brückengleichrichter> nutzt, der bei AC schon hart am Limit ist.
Ich glaube, derart "schwache" Brückengleichrichter gibt es garnicht.
sp103 schrieb:> Danke, die Kombieingänge waren ein guter Hinweis. Reichen Sicherungen> mit Löschmittel (1.5kA Auschaltvermögen) ?
Ich postete 2 Links mit Sicherungen für DC
> Wie verhält sich ein Recom RACM40-12SK bei Unterspannung? Läuft leider> erst bei 120V los...
Kann ggfls. auch weiter unten noch funktionieren. Deine Last ist ja
schwach.
Bei Unterspannung geht es aus, den Wert bitte bei Recom erfragen.
80VAC * 1,41 --> 112VDC geht bestimmt noch gut
sp103 schrieb:> Diode/Brückengleichrichter frisst halt schwache PV Leistung weg,
Dann "brücke" die Brücke mit Drahtbrücken und fahre mit deiner
Gleichspannung direkt auf den Zwischenkreiskondensator.
> ich suche nach Bauteilen, bei denen der Wirkungsgrad an der unteren Grenze> besser ist.
Dann solltest du die Anwendung konkreter spezifizieren.
Was ist denn die "untere Grenze" (also die, wo sich ein zusätzlicher
Aufwand für die zu entnehmende Energie noch lohnt)?
Für Betrieb an altem CIGS Panel (Leerlauf 110V) hab ich nen
Steckernetzteil aufgemacht vom ausgemusterten Router. Liefert 12V/2A.
Gleichrichter raus, neuen Ausgangselko rein, als Sicherung hatte ich
noch ne 1A DC-Sicherung rumliegen. Prinzipieller Nachteil von
Schaltnetzteil an Panel: Bei Schwachlicht schaltets immer ein und aus.
Lothar M. schrieb:
>> Diode/Brückengleichrichter frisst halt schwache PV Leistung weg,> Dann "brücke" die Brücke mit Drahtbrücken und fahre mit deiner> Gleichspannung direkt auf den Zwischenkreiskondensator.
Das ist bei unvergossener Schaltung die beste Lösung. Und wie Uwe S.
schrieb, hält nicht jeder Gleichrichter Dauerstrom durch einen Zweig
aus.
Hab jetzt bestellt und bin auf die Schwachlicht Erfahrungen gespannt.
Danke für Eure Hilfe (auch für die DC Sicherungslinks)!
sp103 schrieb:> Reichen Sicherungen mit Löschmittel (1.5kA Auschaltvermögen) ?
Übrigens der Widerstand am Eingang, der den Einschaltstrom auf 16A
begrenzt muss auch bei DC drinnen bleiben. Das hilft auch, dass der
Lichtbogen klein bleibt.
Bei DC werden der Widerstand und der Brückengleichrichter weniger
belastet. Statt an der Spannungsspitze mit einem Strompeak die Elkos
nachzuladen (sofern es sich nicht um einen Wandler mit sinusförmiger
Stromaufnahme handelt) fließt ein niedriger Dauerstrom. Z.B. Dauerstrom
von zB. 70mA statt Pulse von 2ms Dauer mit 0,3A.
Bitte bedenke dass DC Spannungen im Bereich an/um 100VDC
lebensgefährlich sind.
Auch liefert Deine Solaranlage wohl mehrere KW, dann sprechen wir von
gefährlicher Energie.
Wenn Du nicht vom Elektrofach bist solltest Du hier von Basteleien
Abstand nehmen oder einen Elektriker kontaktieren.
Joe S. schrieb:> Bitte bedenke dass DC Spannungen im Bereich an/um 100VDC> lebensgefährlich sind.
...und das nicht nur für Menschen, sondern auch für Schalter.
Nur wenige Schalter können DC-Spannungen über 30V problemlos
schalten
Alles über 60V ist gefährlich.
Und ja, habe lange gesucht, bis ich bei SE "Circuit breakers for DC
applications up to 380 V DC" gefunden habe.
16A Sicherung bringt nix - soviel kann die PV nicht.
Dieter D. schrieb:> Bei DC werden der Widerstand und der Brückengleichrichter weniger> belastet.
Du widersprichst also (nach @Harald) erneut der völlig_richtigen
Auffassung, daß DC die Belastung auf nur zwei Dioden einer Graetz
Brücke legt, was dieser den Garaus machen kann (oft auch wird)?
Shame on you! (Both of you!) ;-)
sp103 schrieb:> Der an sich schöne Recom kann >160V nur 1s ab, das wird bei zu wenig> Lastabnahme am PV-String schiefgehen.>
Dann schalte halt bei 155V eine lineare(!) elektronische Last dazu
damit die Leerlaufspannung unter dem Limit bleibt.
Bei den Spannungen gibt es noch genug BJT, die, mit einem passenden
Leistungswiderstand zusammen, leicht verfügbar sind um auch etliche 100W
abzuführen. Linear deswegen damit das ganze nicht zum Schwingen anfängt.
Wir haben vor etlichen Jahren so eine improvisierte Spannungsbegrenzung
bei einer Wasserturbinde gemacht, da gings allerdings um etliche kW und
es wurden Heizwiderstände in einem Pufferspeicher aufgeschaltet so das
die Spannung im Haus nicht über 250VAC gestiegen ist, der Regler war zu
langsam, vor allem bei Lastabwurf und die Glühbirnen zu empfindlich.