Neues Kabel hat Anlauffarben

OP #6528307
Schönen Guten Tag,

hab hier ein neues H05VV-F 3G1,5 deren Litzen an mehreren Stellen 
silbern und violett angelaufen ist.
Anbei ein Foto.
Normal ist das nicht - oder?

Blöderweise habe ich bereits einen guten Meter als Anschlussleitung für 
eine Deckenleuchte (230V, 150W) verbaut bevor es mir aufgefallen ist.
Wird jetzt aber Augrund des großen Querschnitts für die überschaubare 
Leistung kein Problem sein - oder?

Danke und Grüße,
Martin
Angehängte Dateien:
Gast #6528432
Martin F. schrieb:
> Normal ist das nicht - oder?
Sieht aus wie ein Herstellungsfehler beim dünnziehen der Einzelader 
dieser Litze. Im Querschnitt normalerweise kein Problem. Beim Anklemmen 
schon.

> Blöderweise habe ich bereits einen guten Meter als Anschlussleitung für
> eine Deckenleuchte (230V, 150W) verbaut bevor es mir aufgefallen ist.
> Wird jetzt aber Augrund des großen Querschnitts für die überschaubare
> Leistung kein Problem sein - oder?
Eher nicht. Du kannst dich drauf verlassen das die Einzellitzen keinen 
sauberen/sicheren parallelkontakt haben (also der theoretisch maximal 
mögliche Tragstrom gemindert ist), aber für 150W@230V wirds locker 
reichen, sonst wird der VDE in Zukunft eingreifen. Die Klemmen 
"andonnern" musste sowieso, Kupfer hat an der frischen Luft immer eine 
oxydierte Oberfläche, sichtbar oder auch nicht.

HTH
Gast #6528504
Georg A. schrieb:
> abschaben. Wenns dann silbern wird, hat man dir verkupfertes
> Eisen/Alu verkauft. So langsam ist nichts mehr unmöglich ;)
Ein Dankeschön von mir für den sehr guten Einwand :-)
Kupfer"ersatz" hab ich schon (verdrängt) mitbekommen, aber nicht richtig 
wahrhaben wollen. Leider ist nichts mehr unmöglich :-(((

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 5 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.