Hallo miteinander, ich benötige einen passenden Schutzschalter zwischen meiner Batterie und Wechselrichter. Hier ein paar Eckdaten: Batterie ist ein 48V System mit 150Ah Größe. Der Wechselrichter hat eine maximale Eingangsleistung von 3000W. Heißt maximal 100A sollen fließen. Ich brauche also einen MCB/MCCB 100A DC. Folgendes Produkt habe ich gefunden für meine Anwendung. https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA1110-5ED22-0AA0 Passt der für meine Anwendung, gibt es sonst weitere Modelle mit einer niedrigeren Verlustleistung?
Gast
#6566790
Cansin S. schrieb: > Batterie ist ein 48V System mit 150Ah Größe. > Der Wechselrichter hat eine maximale Eingangsleistung von 3000W. > Heißt maximal 100A sollen fließen. Ich komme bei 3000W/48V auf 63A. Und da Leitungsschutzschalter bei DC erst später als bei AC ansprechen, reicht wohl ein handelsüblicher 40A LS.
Gast
#6566805
hinz schrieb: > Und da Leitungsschutzschalter bei DC > erst später als bei AC ansprechen, reicht wohl ein handelsüblicher 40A > LS. Stopp, das betrifft natürlich den magnetischen Auslöser. Dem thermischen ist es natürlich egal ob AC oder DC. Also ein 63A LS.
Sorry ich meinte 4800Watt, also 100Ampere sind schon richtig. Heißt den darf ich auch für 100A nicht verwenden ? Ich finde dazu leider nichts im Datenblatt. Können sie mal genauer gucken, hinz?
Und da steht, dass er für Motoren geeignet ist. Klappt das auch für meine Anwendung?
Gast
#6566846
Hallo, für Anwendungen mit Batterien nimmt man NH-Sicherungen aR oder Leistungsschalter mit Unterspannungsauslösung, da bei teilentladener Batterie im Kurzschussfall sonst keine Auslösung stattfindet.
Gut vielen Dank, welches Produkt(Leistungsschalter) nehme ich bloß für eine 48V Batterie mit maximal 100A Entladestrom?
Ich durchforste das Internet seit 5 Stunden. Finde echt nichts. Bitte helft mir weiter :(((
vielleicht: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Smart-BatteryProtect- 48V-100A-DE.pdf
Gast
#6569423
Der von siemens geht. Der hier geht auch https://www.se.com/ww/en/product/A9N18458/miniature-circuit-breaker%2C-acti9-c120h%2C-2p%2C-100-a%2C-c-curve%2C-15000-a-%28iec-60898-1%29%2C-15-ka-%28iec-60947-2%29/ Ältere siemens Automaten gingen noch für DC (Serie 5SLxxx) die neueren nicht mehr.