Hallo zusammen,

ich habe einen Print Trafo, mit 230 VAC primär und 2x 12 AC sekundär, 
den ich an einen kleinen Vorverstärker anschließen möchte. Dieser 
Verstärker hat aber drei Anschlüsse, also AC  GND  AC.

Wie muss ich die 4 Anschlüsse am Sekundärausgang miteinander verbinden, 
so dass ich am Ende die drei benötigten AC  GND  AC Leitungen erhalte?

Siehe Skizze anbei.

Ganz vielen Dank für Eure Hilfe
Andrej


PS:
Trafo ist dieser hier:
https://www.reichelt.de/printtrafo-4-8-va-2x-12-v-2x-200-ma-rm-25-mm-421-24-2-p2483.html
Und Verstärker ist dieser:
https://i.ebayimg.com/images/g/jeIAAOSwpE5fsBwC/s-l1600.jpg

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Andrej S. schrieb:
> Wie muss ich die 4 Anschlüsse am Sekundärausgang miteinander verbinden

Der obere an oberen AC, die beiden mittleren zusammen an den mittleren 
GND und den unteren an den unteren AC.

von Wurstfachverkäuferin (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Der Gleichrichter ist beteits auf dem Amplifierboard drauf. 
Wicklungssinn des Trafos beachten (Serienschaltung)!

von Wurstfachverkäuferin (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Der weiße Kreis ist der Gleichrichter auf dem Verstärkerboard. Die weiße 
Drahtbrücke wird so mit dem Trafo verbunden und kommt dann an GND.

von Andre S. (zeitvertreibler)


Lesenswert?

Ganz vielen Dank Euch!

Wurstfachverkäuferin schrieb:
> Wicklungssinn des Trafos beachten (Serienschaltung)!

Was meinst Du damit genau?
Und, ... hast Du einen speziellen Link hierzu, wo dies erklärt wird, wo 
ich mich etwas einlesen könnte? Hatte schon vorher viel im www 
herumgesucht, aber leider nichts für meinem Kenntnisstand gefunden, was 
mir die Antwort hätte vorab verständlich geben können.

von Thomas B. (thombde)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Der Wickelungssinn ist im Datenblatt angegeben.
Mit einem kleinen Punkt,
Bei Reihenschaltung (oder Mittelanzapfung 12VAC-GND-12VAC),
einfach die mittleren beiden verbinden.
Bei Parallelschaltung  wird Punkt SEC1 mit Punkt SEC2 verbunden.
Und die beiden ohne Punkt ebenfalls .

Bei einigen Flachtrafos muss man aufpassen.
Je nach Hersteller gibt es da unterschiede.

: Bearbeitet durch User
von Andre S. (zeitvertreibler)


Lesenswert?

Merci! :-)