Hallo,
ich habe vor kurzem eine GB172 bekommen und einen Adapter (A. Kabza) und
einen Raspberry Pi angeschlossen, auf dem ein python script die
Telegramme mitschneidet und dann für mich wesentliche Daten mitloggt.
Soweit ganz nett.
Ein paar Dinge sind aber noch unklar:
Wie ist das mit der Ansauglufttemperatur? Was da im ems-Wiki
(https://emswiki.thefischer.net/doku.php ) unter UBAMonitorFast steht,
kann das nicht sein, denn diese Werte schwanken total.
Die Rücklauftemperatur mißt der GB172 wohl gar nicht, weil Byte 18 immer
0x80 ist. Ebenso den Systemdruck?
was ist bei UBAMonitorFast in den Bytes 10 und 11 ?
Noch interessanter wirds, wenn der Kessel eine Störung hat, das will man
ja baldmöglichst wissen, und z.B. eine email bekommen! hat jemand
Erfahrung mit dem Auslesen von UBAErrorMessages1 ?
Auf den Bus schreiben kann dieser Adapter nicht, allerdings frage ich
mich, inwieweit das jenseits z.B. einer WW-Einmalladung Sinn machen
würde? Wenn ich z.B. ein RC-Sollwerte (0x10 0x08 0x1a) Paket mit einer
höheren Soll-Vorlauftemperatur schicken würde, würde das ja innerhalb
einer Minute durch das "echte" Paket des RC300 wieder überschrieben.
was mir noch auffiel: Man will ja die Zahl der Brennerstarts minimal
halten. Nun ist es aber so, daß der GB172 bei jeder Umschaltung auf
WW-Bereitung den Brenner kurz ausstellt, und beim Zurückschalten ebenso.
Dadurch habe ich am Tag schonmal ca. 6-8 Starts, obwohl der Brenner im
Winter sonst kontinuierlich laufen könnte.
Zulezt:
Hat jemand Erfahrung mit der Visualisierung?
Die in ein csv geloggten Daten kann man in eine Datenbank importieren
und dann z.B. mit grafana den Auslastungsverlauf, die Brennerstarts
u.v.m. darstellen.
Mit der prozentualen Auslastung, die jede Minute protokolliert wird,
könnte man sogar den Energieverbrauch für jeden Tag /Monat errechnen
und, welcher Anteil auf die WW-Bereitung entfällt (sinnvoll z.B. für
Verbrauchsabrechnung).
Hat da jemand schon was erstellt?
Grüße