Verteilerkasten aus Metall

#6617907
Lesenswert?

Darf ein Verteilerkasten gemäß DIN Norm komplett aus Metall sein? Wenn 
ja, wie schließe ich diesen elektrisch sicher an?

Mal angenommen, dass Kabel zur Stromeinführung kommt vor dem ersten FI 
an das Metallgehäuse (z.B. durch Lösen des L1 Leiters aus der FI 
Klemme), dann wäre hier doch kein Schutz gegeben? Wie kann ich das 
verhindern?

Vielen Dank für eure Hilfe!
#6618107
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Friedrich E. schrieb:
>> Darf ein Verteilerkasten gemäß DIN Norm komplett aus Metall sein?
> Nein.
> Seit einigen (10?) Jahren muss der Verteiler SK II haben.und das ist nur
> mit einem isolierenden Innenlayer erreichbar.
Natürlich darf das Gehäuse aus Metall sein! Oder hast Du schonmal einen 
Baustromverteiler aus Plastik gesehen?
Dass das Innenleben entsprechend isoliert sein muss schliesst das 
Metallgehäuse nicht aus.

https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik)#
Gast #6618342
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Rainer D. schrieb:
>> Dass das Innenleben entsprechend isoliert sein muss schliesst das
>> Metallgehäuse nicht aus.
>
> Aber 'komplett aus Metall' schliesst das aus.
>
> Freitag. Die Leute haben wieder ihr Gehirn an der Garderobe abgegeben.

Stimmt, die Dichtung ist aus Gummi ähnlichem Material.
#6618365
Lesenswert?

Hoppla jetzt komm i schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Rainer D. schrieb:
>>> Dass das Innenleben entsprechend isoliert sein muss schliesst das
>>> Metallgehäuse nicht aus.
>>
>> Aber 'komplett aus Metall' schliesst das aus.
>>
>> Freitag. Die Leute haben wieder ihr Gehirn an der Garderobe abgegeben.
>
> Stimmt, die Dichtung ist aus Gummi ähnlichem Material.

Manche Hersteller benutzen auch "Plaste-" Scharniere/Verschlüsse, die 
bei einem Brand im Verteiler die Tür/en automatisch rausfallen lassen, 
damit die Feuerwehr schneller an den Brandherd kommt. :-)
#6618426
Lesenswert?

Man muss hier vielleicht mal etwas unterscheiden, bevor man wieder 
allgemein gültige Dinge rausposaunt, die so nicht stimmen.

Im Bereich Laienbedienbare Verteilungen sind welche die SKII 
(schutzisoliert) sind vorgeschrieben.


In Verteilungen die von Fachkräften bedient werden ist Metall und SKI 
nach wie vor oft anzutreffen.

Bei Baustromverteilern (ich beziehe mich jetzt mal explizit auf welche 
mit direkte Messung) befindet sich der RCD üblicherweise im SKII-Teil, 
in dem auch die Zuleitung, die Zählervorsicherung, der Zähler und der 
Hauptschalter untergebracht sind.
#6618831
Lesenswert?

Hi,
bei Erweiterung meiner Anlage wurde von der EVU vorgeschrieben, 
zumindest eine Zählertrageplatte aus Kunstststoff einzubauen.
Was bei alten metallenen Treppenhausverteilerkästen passieren kann, 
haben wir selbst einmal erlebt.
Ein explosionsartiger Knall und die schwarzen Flecken an der 
gegenüberliegenden Treppenhauswand sprechen eine an Deutlichkeit nicht 
mehr zu überbietende Sprache. Vor allem, wenn Zähler direkt auf die 200 
A Hausanschlussicherung geht.
Ursache?
Ein LS war wacklig und hat sich bei Kurzschluss so bewegt, dass die zum 
Zähler zeigende Seite mit dem Metallgehäuse hinten in Berührung kam.
Fall für den Elektronotdienst. Haus hatte 12 Stunden keinen Strom.
Ob das die Versicherung bezahlt hat, muss ich noch mal den Vermieter 
fragen.

ciao
gustav

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren