Motorschutzschalter - ungleichmäßige belastete Phasen.

Gast #6627633
Lesenswert?

Hallo,

Wir haben einen Lüfter, der mit einem 0,75kW Drehstrommotor betrieben 
wird.
Der Motor wird über einen Schütz und einen PKZM01 zusammen mit dem Rest 
der Anlage in  Betrieb genommen.
Die Luft wird durch einen Filter gesogen. Bei sehr viel Staub in der 
Luft muss der Filter mit einem kurzen Druckluftstoß gereinigt werden. 
Dazu gibt es einen "Druckluftvorratsbehälter" und ein Ventil, das ich 
händisch öffne.
Nun würde ich gerne dafür sorgen, dass das Ventil automatisch öffnet. Es 
gibt ja zeitgesteuerte Elektroventil, wie dieses hier: 
http://www.automax-automation.com/produkte/medienventile/magnetventile/elektrisch-betaetigte-zeitgesteuerte-ventile/
Das benötigt einen Außenleiter, Neutralleiter und PE. Die Zuleitung zum 
Lüftungsmotor ist 5-adrig und hat somit den nicht genutzten 
Neutralleiter. Ist es möglich, L1 und NE und PE von der Motorzuleitung 
an das Ventil anzuschließen? Eine Sternpunktverschiebung im Motor gibt 
es nicht. Aber die Phasen sind ungleichmäßig belastet, ist das ein 
Problem für den Motorschutzschalter?


Vielen Dank.
Gast #6627651
Lesenswert?

PKZM schrieb:
> Die Zuleitung zum
> Lüftungsmotor ist 5-adrig und hat somit den nicht genutzten
> Neutralleiter.

Was soll den bei einem Drehstrom-Motor auf den Leitungen sein? Bei sind 
das 3 Phasen, N und PE. Somit hast Du auch alles, was Du brauchst. Dem 
Motorschütz ist es schnuppe, wenn die Phasen etwas ungleichmäßig 
belastet sind. Nur der Maximalstrom zählt.

Ob es natürlich sinnvoll ist, den Filter auszublasen, wenn der Lüfter 
läuft, musst Du selber wissen. Aus meiner Sicht macht es nur Sinn, den 
Filter bei stehendem Lüfter durchzupusten.
Gast #6627729
Lesenswert?

Schließe auf L1 oder L3 an, eher nicht auf L2. Die PKZM haben 3 
Bimetallschalter drin, der mittlere wird von den äußeren ein wenig mit 
erwärmt. Auf L1 oder L3 sind die paar mA des ventils ziemlich egal.
Gast #6628679
Lesenswert?

Hoschti schrieb:
> PKZM schrieb:
>> Die Zuleitung zum
>> Lüftungsmotor ist 5-adrig und hat somit den nicht genutzten
>> Neutralleiter.
>
> Was soll den bei einem Drehstrom-Motor auf den Leitungen sein? Bei sind
> das 3 Phasen, N und PE. Somit hast Du auch alles, was Du brauchst. Dem
> Motorschütz ist es schnuppe, wenn die Phasen etwas ungleichmäßig
> belastet sind. Nur der Maximalstrom zählt.
>
> Ob es natürlich sinnvoll ist, den Filter auszublasen, wenn der Lüfter
> läuft, musst Du selber wissen. Aus meiner Sicht macht es nur Sinn, den
> Filter bei stehendem Lüfter durchzupusten.

Bitte vorher das Ordnungsamt anrufen, das Stahlwerk hier hat immer nach 
Dienstschluss im OA den Dreck herausgeblasen! Natürlich waren die immer 
unschuldig an dem technischen Defekt.
Gast #6629204
Lesenswert?

hinz schrieb:
> Hoschti schrieb:
>> Dem
>> Motorschütz ist es schnuppe, wenn die Phasen etwas ungleichmäßig
>> belastet sind.
>
> Nein, dem ist normalerweise nicht so, der dient meist zugleich als
> Phasenausfallsicherung.

Siehe dazu z. B. 
https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03402004Z_DE_EN.pdf 
aus S. 11

Die Motorschutzschalter PKE sind phasenausfallempfindlich.
Bei Phasenausfall, d. h. bei einer Asymmetrie >= 50%  ....


Das Magnetventil möchte ich sehen, dass das schafft.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren