Ölflex statt NYY

OP #6644034
Lesenswert?

Ich hab da mal ne Frage.
In der Scheune muss nun wirklich mal die DDR Installation erneuert 
werden - siehe Foto!
Ersetzt werden soll das mit einem Mennekes Aufputzverteiler mit mehreren 
230V und 2 16A Drehstrom Steckdosen ... das ganze natürlich FI 30mA 
abgesichert.

Die Zuleitung von der Hauptverteilung zur Scheune ( ca. 10m ) erfolgt 
auf Putz in Alurohr - der zuständige Elektromeister, der dann an der HV 
auch anschließen wird, meinte ich solle NYY ziehen.
Ich persönlich würde aber lieber Lapp-Ölflex ( 5 x 6qm, farbige Adern 
mit gr/gb - also kein nummernkabel oder so ) nehmen.

Spricht da aus technischer Sicht etwas dagegen - außer dass die 
Elektriker aus dem Onstalkstionsbereich das kaum kennen ?
Angehängte Dateien:
OP #6644085
Lesenswert?

Oliver S. schrieb:
> Ölflex ist ein Markenname, NYY ein Kabeltyp. Deine Frage ist daher
> sinnfrei.
> ...

NYY ist starr - und Ölflex ist flexibel!
... und dass Ölflex von Lapp ist - war mir schon bekannt.

Trotz der von Dir erkannten Sinnfreiheit, wäre also die Frage:
flexibeles Ölflex im Rohr - statt starres Erdkabel im Rohr?
Warum? Weil es sich viel leichter verlegen lässt - und in industriellen 
Umgebungen nicht soo selten, so gemacht wird.

Warum antwortest Du, wenn Du den Sinn der Frage nicht verstehst?
#6644087
Lesenswert?

Thomas Z. schrieb:
> Ich kenne Ölflex nur als flexible Leitung also ungeeignet für
> Festinstallationen.

Eher das Gegenteil ist der Fall. Mit dem was landläufig als "Ölflex" 
bezeichnet wird, ist wohl meist Ölflex classic 110 (nummerierte Adern) 
oder 100 (farbige Adern) gemeint. Diese Typen entsprechen in etwa dem 
Typ YSLY und sind hauptsächlich für feste Verlegung gedacht und werden 
z.B. in der Industrie in rauhen Mengen auch genauso genutzt. Zulässig 
ist laut Datenblatt nur "gelegentlich flexibler Einsatz ohne 
Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung", 
was z.B. einen Einsatz in Schleppketten oder als 
Handgeräte-Anschlussleitung ausschließt.
Deinem Vorhaben steht aus meiner Sicht nichts im Wege.

VG
Andreas
#6644089
Lesenswert?

Die NYY-Empfehlung bezog sich wohl darauf, dass es sich dabei um ein 
Erdkabel handelt. Also dabei hatte der Meister wohl die "Überwindung" 
der 10m zur Scheune im Auge. Und das soll überirdisch passieren ? Da ist 
überall eine Wand, oder wie ist das zu verstehen? NYY verwende ich, wenn 
ich eben ein Kabel im Boden verlege.

Die Verwendunf von Litzen mit Steckdosen ist aber heute nicht mehr so 
einfach. früher gabs da eben Schraubanschlüsse, und denen war das egal 
ob Festdraht oder Litze, aber heute gibts praktisch nur noch 
Klemmanschlüsse, die optimalerweise mit Festdraht verwendet werden. Für 
Litze muss man dann immer Aderendhülsen verwenden und dabei hatte ich 
dann immer in bisschen ein schlechtes Gefühl....

Gruß
Gerhard
OP #6644092
Lesenswert?

Franko P. schrieb:
> Die NYY-Empfehlung bezog sich wohl darauf, dass es sich dabei um ein
> Erdkabel handelt. Also dabei hatte der Meister wohl die "Überwindung"
> der 10m zur Scheune im Auge. Und das soll überirdisch passieren ?

Ja genau ... da ist derzeit ein Stahlseil als zugentlastung und an dem 
ist aller 50cm mit einer Schelle das alte 4adr. DDR Alukabel ... und da 
ich das Kopfsteinpflaster im Hof nicht aufreißen möchte - würde ich das 
auch wieder so machen ... denn es stört nicht
OP #6644094
Lesenswert?

Andreas M. schrieb:
> ... Mit dem was landläufig als "Ölflex"
> bezeichnet wird, ist wohl meist Ölflex classic 110 (nummerierte Adern)
> oder 100 (farbige Adern) gemeint. Diese Typen entsprechen in etwa dem
> Typ YSLY und sind hauptsächlich für feste Verlegung gedacht und werden
> z.B. in der Industrie in rauhen Mengen auch genauso genutzt. ...
> Deinem Vorhaben steht aus meiner Sicht nichts im Wege.
> VG
> Andreas

Ja Danke ...

und damit der Innungsmeister beim Anschluss keine Schnappatmung bekommt 
- nehme ich statt Nummernkabel das mit den farbigen Adern ;-)
Gast #6644095
Lesenswert?

Walter K. schrieb:
> Andreas M. schrieb:
>> ... Mit dem was landläufig als "Ölflex"
>> bezeichnet wird, ist wohl meist Ölflex classic 110 (nummerierte Adern)
>> oder 100 (farbige Adern) gemeint. Diese Typen entsprechen in etwa dem
>> Typ YSLY und sind hauptsächlich für feste Verlegung gedacht und werden
>> z.B. in der Industrie in rauhen Mengen auch genauso genutzt. ...
>> Deinem Vorhaben steht aus meiner Sicht nichts im Wege.
>> VG
>> Andreas
>
> Ja Danke ...
>
> und damit der Innungsmeister beim Anschluss keine Schnappatmung bekommt
> - nehme ich statt Nummernkabel das mit den farbigen Adern ;-)

Rechne damit, dass er an den Verteilungseinführungen 
Kabelverschraubungen zur Zugentlastung sehn will...
#6644110
Lesenswert?

Hallo,

ist es denn vorgesehen, dass das Ölflex an deinem Seil direkt befestigt 
wird? Das Ölflex 100/110 ist nicht UV beständig und damit sollte man 
diese Installation so nicht durchführen. Schon 2,5 Jahre Außeneinsatz 
setzen der Isolierung sichtbar zu.
Im Innenraum in einem Rohr kann das verwendet werden, selbst 
Energieversorger lassen das als Zählerzuleitung zu. Wurde hier schon als 
Segmentleiter eingesetzt, wenn Leerrohre knapp bemessen waren.

Es gibt auch heute noch Steckdoseneinsätze mit Schraubklemmen falls 
jemand den Federklemmen keine Litze zutraut. Selbst das ist aber ohne 
Nachbehandlung der Litze möglich. Hierzu die Datenblätter des 
gewünschten Herstellers lesen!

Grüße
Sascha
OP #6644114
Lesenswert?

Sascha S. schrieb:
> Hallo,
> ist es denn vorgesehen, dass das Ölflex an deinem Seil direkt befestigt
> wird? Das Ölflex 100/110 ist nicht UV beständig und damit sollte man
> diese Installation so nicht durchführen. Schon 2,5 Jahre Außeneinsatz
> setzen der Isolierung sichtbar zu

Hmm ... ich hab mal bei Lapp gesucht: 
https://www.lappkabel.de/produkte/online-kataloge-shop/anschluss-und-steuerleitungen/vielseitige-anwendungen/pvc-mantel-und-nummerierte-adern/oelflex-classic-110-lt.html?format=pdf

Da steht ausdrücklich: Ausseneinsatz, kältebeständig und! UV resistent
#6644123
Lesenswert?

Hallo,

Ja, das ist aber nicht das Standard „Ölflex 100/110“! Das Standard ist 
eben nicht UV beständig. Das LT ist UV stabilisiert und bei dem ist der 
Außeneinsatz möglich.

Falls oben explizit das „LT“ definiert wurde, dann habe ich das 
überlesen - sorry!

Grüße
Sascha
Gast #6644128
Lesenswert?

Walter K. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Jens B. schrieb:
>>> Flexible Leitung darf nicht, warum auch immer, unter Putz verlegt
>>> werden.
>>
>> So pauschal ist das einfach falsch.
>
> Im Rohr müsste es erlaubt sein - glaube ich... oder?

Es gibt auch flexible Leitung die direkt in/unter Putz verlegt werden 
darf.
#6644174
Lesenswert?

hinz schrieb:
> Walter K. schrieb:
>> hinz schrieb:
>>> Jens B. schrieb:
>>>> Flexible Leitung darf nicht, warum auch immer, unter Putz verlegt
>>>> werden.
>>>
>>> So pauschal ist das einfach falsch.
>>
>> Im Rohr müsste es erlaubt sein - glaube ich... oder?
>
> Es gibt auch flexible Leitung die direkt in/unter Putz verlegt werden
> darf.

Welche? Ich kenne das nur pauschal mit: is nich.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren