Sensoreingang 4-20mA Widerstand?

Gast #6662849
Lesenswert?

Goran E. schrieb:
> Hallo, gibt es in der Industrieelektronik einen typischen (=
> gebräuchlichen) Eingangswiderstand an Analogbaugruppen für 4-20mA
> Signale? Danke.

Gibt imo keine Norm. Man nimmt halt was praktisch ist. Bei 24V 
Versorgung z.B 500 Ohm (20mA = 10 Volt). Vereinfacht das Prüfen 
(gemessene Spannung x 2 = mA)
und lässt sich mit 2 parallelen 1k0 Widerständen einfach herstellen. 
Dann ist die Wärmeableitung auch besser.

500 Ohm können bei 12 Volt knapp werden. Dann sind nur 2 Volt für den 
Sensor übrig, was aber den meisten nichts ausmacht.

100 Ohm Widerstände kann man überall kaufen, dann sieht der 
Analogeingang aber nur 2V max. am Eingang (und 0,4 bei min.) was nicht 
gerade der tollste Störabstand ist.
#6662856
Lesenswert?

Irgendwas zwischen 50 - 500 Ohm ist gängig. Der Wert hängt nicht zuletzt 
von der Betriebsspannung des Empfängers ab.

Ein 500 Ohm Eingang an einem 5V Empfänger würde z.B. normalerweise nicht 
funktionieren, weil ein 5 V Empfänger typischerweise nicht mit mehr als 
5 V umgehen kann, aber 500 Ohm * 20 mA = 10 V wären. Die 10 V müssen 
auch erst mal aufgebracht werden.

Hinzu kommt P = I² * R. Die Verlustleistung steigt mit dem 
Eingangswiderstand und da sollte man es nicht mit übertreiben.
Gast #6662981
Lesenswert?

Mucky F. schrieb:
> 100 Ohm Widerstände kann man überall kaufen, dann sieht der
> Analogeingang aber nur 2V max. am Eingang (und 0,4 bei min.) was nicht
> gerade der tollste Störabstand ist.

Hat mit störabstand wenig zu tun. Zumal es keine Leitungsverluste gibt.

Und 2V kann man weit genauer auswerten, als es die Sensoren hergeben.

Also wenn, dann indirekt. General purpose - Eingänge haben als 
Spannungseingang mit 2V einen zu geringen störabstand. Darum sind 5, 10 
oder 24V eher Standard.
Gast #6663607
Lesenswert?

Norm gibt es dazu nicht, wie schon gesagt. Kommt auch immer auf das 
interne Konzept an, bei 2,5V ADC-Referenz werden ja ganz gerne mal 
100Ohm genommen, dann kann man bis 25mA messen (und ggf. Fehler 
erkennen). Fällt z.B. 5V an der Bürde ab ist es bei 24V Versorgung der 
Sensoren meist unproblematisch, bei mobilen Arbeitsmaschinen 12V (also 
9..15V) wird es dann für den 2-Draht Sensor dann schon zu knapp.
#6663640
Lesenswert?

Hannes J. schrieb:
> Hinzu kommt P = I² * R. Die Verlustleistung steigt mit dem
> Eingangswiderstand und da sollte man es nicht mit übertreiben.

Ja, aber nur bei konstantem Strom.
Die Spannung ist aber konstant, also gilt:

P = U/R  * U/R  * R = U^2/R

Die Verlustleistung fällt also mit steigendem Eingangswiderstand.
Oder mache ich da einen Denkfehler?
Gast #6663686
Lesenswert?

Peter M. schrieb:
> Die Verlustleistung fällt also mit steigendem Eingangswiderstand.
> Oder mache ich da einen Denkfehler?

Es geht um eine Stromschleife. Bei der ist der Strom vorgegeben, nicht 
die Spannung. Deshalb steigt die Verlustleistung am Bürdewiderstand, 
wenn R steigt.

Die Gesamtverlustleistung ist davon unbeeindruckt: dort ist typisch die 
Versorgungsspannung vorgegeben (z.B. die 24V), und der Strom richtet 
sich nach dem aktuellen Analogsignal. Wenn sich der Bürdewiderstand 
ändert, bleibt die Verlustleistung insgesamt gleich, sie teilt sich nur 
anders auf zwischen Treiber und Bürde.
Gast #6665228
Lesenswert?

Achim S. schrieb:
> Wenn sich der Bürdewiderstand
> ändert, bleibt die Verlustleistung insgesamt gleich, sie teilt sich nur
> anders auf zwischen Treiber und Bürde.

Genau. Und darum ist auch die erste Antwort so wichtig und vermutlich 
von vielen noch immer nicht verstanden.

Matthias S. schrieb:
> wird im Datenblatt des Sensors angegeben

Sensors hier fett unterstrichen Denken.

(Nur als Bestätigung, nicht als Korrektur)

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren