Rcd auslösen durch Relais

Gast #6703643
Lesenswert?

Hallo. Ich habe einen Pool mit dahinter liegendem technikschacht. Der 
Verteiler liegt „fast“ außerhalb der Wasserlinie, spätestens die 
umwälzpumpe liegt komplett drunter. Sollten mal Wasserzuleitungen nicht 
mehr dicht sein, könnte also Wasser eindringen.
Mein Elektriker ist da ziemlich entspannt. Ich hätte aber gerne mehr 
Sicherheit. D.h. Ich würde gerne den Rcd in der Gebäudeverteilung
 auslösen. Also einen Schwimmerkontakt mit Relais, der mir den PE und N 
kurzschließt.
Macht es zusätzlich Sinn auch noch eine Phase und N kurzzuschließen. 
Wenn ja, wie nennt sich so ein Bauteil. Bei dem Kurzschlußstrom glaube 
nämlich, dass ein Relais nicht lange mitmacht?
Brauche eigentlich nur einen Namen, den ich meinem Elektriker nennen 
kann.
Vielen Dank, Pepe
#6703666
Lesenswert?

Unter der wohlwollenden Annahme, dass das hier ernst gemeint und kein 
Trollversuch ist:
Niemals, niemals auch nur auf die Idee kommen, Leitungen 
kurzzuschließen, um ein vorgeschaltetes Sicherungselement auszulösen!
Lass dir vom Elektriker ein Schütz einbauen, welches bei Auslösung 
deines Schwimmerschalters abfällt.
Alternativ gibt es motorische Fernauslöser für Sicherungsautomaten; ohne 
es geprüft zu haben, sollten die zumindest bei Hager auch mit RCDs 
funktionieren. Das wäre also auch noch denkbar.
Eigener RCD für den Pool und Außenbereich wäre sowieso angebracht und 
Stand der Technik.
Gast #6703744
Lesenswert?

Stromberg B. schrieb:
>> Macht es zusätzlich Sinn auch noch eine Phase und N kurzzuschließen.
> Ja, aber nicht direkt kurzschließen, sondern mit einem 4k7 / 5 Watt
> Widerstand! Denn mindestens 30mA genügen schon, um einen RCD auszulösen.

Sehr schön, Du kannst zwar RCD schreiben, aber verstanden hast Du den 
nicht. Wenn ich 4k7 zwischen Phase und N schalte oder Phase und N 
kurzschließe, geht das dem FI am Arsch vorbei. Mal kurz rechnen, 4k7 an 
230V gibt 11,25 Watt als Zusatzheizung, nix 5 Watt.

Pepe schrieb:
> Ich würde gerne den Rcd in der Gebäudeverteilung auslösen.

Kann man machen, üblich und sicher ist das nicht.

> Also einen Schwimmerkontakt mit Relais, der mir den PE und N
> kurzschließt.
> Macht es zusätzlich Sinn auch noch eine Phase und N kurzzuschließen.

Oh oh oh, da fehlt etwas an Grundlagenwissen?
Suche nach, wie ein FI funktioniert.

PE und N kurzschließen kann den auslösen, aber muß es nicht.

Wenn schon, dann einen Fehlerstrom zwischen L und PE (Erde) erzeugen, 
also ein paar kOhm, z.B. 4k7 zwischen L und PE anschalten.
Gast #6703762
Lesenswert?

In PE wird niemals absichtlich ein Strom eingeleitet. Höchstens 
bekommt der Schwimmerschalter eine extra Leitung zum RCD oder 
Leitungsschutzschalter, und dieser eine Freigabespule. Oder die 
klassische Methode: Freigabeschütz. Das versteht dann sogar der 
Dorfschmied.
Gast #6703763
Lesenswert?

Mein Elektriker hat genau wie Jan reagiert. Aber ich würde einfach gern 
nen „doppelten Boden“. Werd mal schauen, ob ich noch Adern fürs 
Ansteuern eines Schützes ins Haus frei haben. Aufgraben würde ich gern 
vermeiden.
#6703841
Lesenswert?

Hält der Technikschacht auch die geforderten Abstände ein?
Wird Deine Pumpe mit einer geschützten Spannung versorgt, wenn sie nicht 
mehr als 3,5m vom Beckenrand entfernt ist?

Hier sind zwei Links zur Ausführung von Elektrotechnischen 
Installationen im Bereich von Schwimmbecken:
https://www.elektropraktiker.de/ep-2008-09-774-775.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=8375&hash=3ee8c29478538128f80b1fbc9573e710

https://www.trilux.com/de/beleuchtungspraxis/spezifische-leuchtentechnische-anforderungen/schwimmbaeder
Gast #6703897
Lesenswert?

Manfred schrieb:
> Mal kurz rechnen, 4k7 an 230V gibt 11,25 Watt als Zusatzheizung, nix 5
> Watt.

Doch! Da der RCD bei 49mA sofort auslöst, genügen auch 5 Watt. Sogar ein 
0,6 Watt Widerstand würde für diese kurze Auslösezeit von 200ms 
theoretisch ausreichend sein, weil er sich in dieser kurzen Zeit sowieso 
nicht großartig erwärmen kann. Und wenn er doch verbrennen sollte, dann 
ist der RCD defekt!

Manfred schrieb:
> Wenn schon, dann einen Fehlerstrom zwischen L und PE (Erde) erzeugen,
> also ein paar kOhm, z.B. 4k7 zwischen L und PE anschalten.
Gast #6704827
Lesenswert?

Stromberg B. schrieb:
> Manfred schrieb:
>> Mal kurz rechnen, 4k7 an 230V gibt 11,25 Watt als Zusatzheizung, nix 5
>> Watt.
> Doch! Da der RCD bei 49mA sofort auslöst, genügen auch 5 Watt.

Nochmal, da Dir leider niemand beim Lesen helfen konnte:
Manfred schrieb:
> Wenn ich 4k7 zwischen Phase und N schalte oder Phase und N
> kurzschließe, geht das dem FI am Arsch vorbei.

Ich weiß, dass ein ein kleinerer Widerstand genügt, wenn der FI 
abschaltet und habe meinen Steckdosentester nicht auf Dauerlast 
ausgelegt.

Es geht aus Deinem Kommentar nicht hervor, wo der Widerstand hin 
gehört:
Stromberg B. schrieb:
> Pepe schrieb:
>> Macht es zusätzlich Sinn auch noch eine Phase und N kurzzuschließen.
> Ja, aber nicht direkt kurzschließen, sondern mit einem 4k7 / 5 Watt
> Widerstand!

Du bestätigt also, dass der Widerstand zwischen Phase und N soll, muß 
ich das noch weiter erklären?

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren