Hallo
Ich habe seit einigen tagen eine Split Klimaanlage und freue mich über
ein Kühlen Raum. Grade beim blättern durch Ebay wurde mir als vorschlag
ein Innengerät für recht wenige Euros angeboten.
Könnte man durch einen Verteilerblock an Einen Kompressor mehrere
Innengeräte hängen? Nach meinem Verständnis könnte das klappen aber
eventuell klappt die Regelung nicht.
Weiß jemand wie die das mit der Regelung machen? Ich weiß das bei meinem
Gerät nur eine Leitung vom Innengerät zum Außenteil geht. Also Pe L N
und 1 Extra.
Somit denke ich kann es maximal eine Schaltleitung sein?
Sitzt also ggf im Innenteil ein Regelventil oder wird nur der Kompressor
geschaltet?
Das wird niemals funktionieren. Entweder ne Multisplitt Anlage, oder ne
zweite oder dritte Anlage dazu bauen.
Hier wird Dir genauer geholfen: https://www.kaelte-treffpunkt.de/
Alter.... NEIN
zumal an den Kühlmittelleitungen haben laien schon mal gar nix dran zu
suchen. Kein Klimafritze wird das anfassen. Vergiss es!
8/10 Trollrating
Jaja das es verboten ist ist mir schon klar. Das das Kältemittel nicht
gut für mich und die Umwelt ist ist mir auch klar. Das Leben ist
verdammt gefährlich und es endet zu 100% tödlich.
Ich hätte das Gerät auch niemals selbst montieren dürfen. Steht überall.
Hab ich trotzdem gemacht. Ach und ich gestehe ich habe meinen
Kühlschrank einen neuen Kompressor eingebaut, selber verlötet und selber
mit Kühlmittel gefüllt. Und ich habe sicher auch schon mal grob
fahrlässig mit einem Seitenschneider einen Kompressor aus einem
Kühlschrank ausgebaut. Darf man nicht stört mich meistens nicht und für
geht nicht brauche ich eine Technische Begründung.
So jetzt bitte werft eure Steine.
Mich interessiert das Thema und wie die das mit der Regelung machen.
Ob ich das bei mir wirklich ausprobiere ist ja nochmal ein ganz anders
Thema.
Leben im Dach schrieb:> Jaja das es verboten ist ist mir schon klar. Das das Kältemittel nicht> gut für mich und die Umwelt ist ist mir auch klar. Das Leben ist> verdammt gefährlich und es endet zu 100% tödlich.
Du denkst daran, dass nach dir auch noch Menschen auf diesem Planeten
leben wollen?
Wie die Regelung funktioniert hast Du doch selbst aufgeschrieben:
Leben im Dach schrieb:> Also xxx und 1 Extra.
Über die Extraleitung läuft die Regelung, digital. Ist bei meinen drei
Anlagen genau so.
Kältetechnisch läuft die einfache Aufteilung sowieso nicht. Der
Kompressor leistet nicht genug um mehrere Innengeräte zu versorgen. Und
drucktechnisch funktioniert das überhaupt nicht. Schau Dir einfach mal
die Serviceunterlagen von Multisplit Anlagen an.
Nutze den Link oben!
Leben im Dach schrieb:> Könnte man durch einen Verteilerblock an Einen Kompressor mehrere> Innengeräte hängen?
Wenn man das könnte,
- wäre der Kompressor überdimensioniert
-würden Kühl-Gefrierkombinationen das machen.
Vermutlich muss ich doch mal einen Blick rein werfen. Bzw das Signal
vermessen was da passiert. Das Gerät kann auch Heizen und meines wissen
nach muss man dazu den Kreislauf umdrehen. Meistens mit mehreren
Ventilen. Das erscheint mir ein wenig wenig Kommunikation zwischen Außen
und innen
das expansionsventil ist bei single split normalerweise im aussengerät,
also würde das mot mehreren innengeräten nicht hinhauen. Kältemittel
würde auch fehlen
Eine 2,6kw singlesplit kostet momentan neu bei ebay 220-250 euro.
Nun grundsätzlich gibt es Geräte die die Kälteleitungen aufteilen auf
die einzelnen Innenteile. Hab jetzt keinen Link dazu, aber letztens erst
auf der Baustelle gesehen. Da gibt es extra Y-Verbinder um platzsparend
aufzuteilen.
Das Problem ist, diese Geräte sind dafür konzipiert. Heißt dem
Außengerät wird mitgeteilt wieviele Innenteile an sind und die
Verdichterleistung und das elektronische Expansionsventil wird
entsprechend geregelt.
Ein Umbau einer single Split Anlage wird also ziemlich schwierig. Eine
Möglichkeit wäre ein Innenteil als "slave" umzubauen und Lüfter und
Klappen parallel zum ersten Innenteil laufen zu lassen. Dann hat man
keine Möglichkeit unterschiedliche Temperaturen einzustellen. Die Frage
ist auch ob die Leistung des Außenteils reicht. Die Kältemittelmenge
wäre entsprechend anzupassen, was den Laien vor Probleme stellen wird.
Ich würde dir deshalb eine Multisplit Anlage empfehlen. Weil es
funktioniert und getrennt regelbar ist. Im Fachhandel bestellt man so
eine Anlage mit Angabe der gesamten Leitungslängen und bekommt
entsprechend Kältemittel vorgefüllt. Die Inbetriebnahme ist dann super
einfach. Kostet auch nicht die Welt das von einem machen zu lassen, der
einen Kälteschein hat.
Nachtrag zur IBN, du kannst alle Leitungen verlegen und die Geräte
montieren. Der Kältefachmann schließt dann alles an und nimmt es in
Betrieb. Dann ist das auf jeden Fall bezahlbar.
Klempi schrieb:> Nachtrag zur IBN, du kannst alle Leitungen verlegen und die Geräte> montieren. Der Kältefachmann schließt dann alles an und nimmt es in> Betrieb. Dann ist das auf jeden Fall bezahlbar.Wenn du eine findest, welche selbst montierte Geräte in Betrieb nimmt!
Die müssen dafür ja Garantie geben. Und verdient an dem Gerät haben sie
auch nichts...
Leben im Dach schrieb:> Also Pe L N und 1 Extra.
Du kannst ja mal die Spannung an dem Pin mal im Betrieb messen.
Vielleicht wird die Spannung da variiert um den Lüfter langsam anlaufen
zu lassen oder es ist eben einfach ein Datenbus.
Viele der aktuellen Klimageräte arbeiten mit Wasser als
Kältetransportmittel. Der Grund hierfür ist der, dass Otto Normal sie
auch anschließen soll. Ist nicht ganz so effektiv wie spezialisierte
Kältemittel.
...aber es ändert nichts daran, das "Innen"- und "Außengerät"
aufeinander abgestimmt sein MÜSSEN. Auch kann die Leistung nicht einfach
umskaliert werden.
Ist aber die Regelung außer Betrieb, also im Dauerbetrieb, so kannst Du
mal feststellen, wie hoch der Stromverbrauch ist. Dein Versorger wird
sich darüber freuen - Dein Portemonnaie wohl weniger.
Der immense Energieverbrauch ist aber etwas, was alle Geräte gemein
haben. Leider lässt sich die Physik nicht austricksen. Eine aktuelle
Wärmeisolation könnte aber etwas helfen.
Bevor ich es vergesse: Schau mal auf die Typenschilder der Geräte!
Möglicherweise ist sogar Deine Installation ungeeignet.
Sebastian S. schrieb:> Viele der aktuellen Klimageräte arbeiten mit Wasser als> Kältetransportmittel.
BS, nicht einmal als nischenprodukt. Laieninstallierbare Geräte nennt
man monoblock, dort wird wärmeenergie über luftschläuche transportiert.
Wirkungsgrad (COP) kann man 5-6 erreichen, also mit 1kWh(el) 5kWh(therm)
pumpen.
Was daran immenser energieverbrauch sein soll? Im Hochsommer
energiewirtschaftlich kein problem durch hohen PV-Ertrag, mit eigener PV
sogar spottbillig.
Mit einer PV kühlt man gratis. Zusätzlich schatten die Panele am Dach
das Haus ab.
Heute mit 10m2 16kWh erzeugt und die Hälfte zum Kühlen verwendet.
Angenehme 23 - 25°C im Haus.
Sebastian S. schrieb:> Der immense Energieverbrauch
Eine Klimaanlage transportiert weit mehr Wärmeenergie, als dem Stromnetz
entnommen wird. Die Leistungszahl ist das Mass dafür.
Der Energieverbrauch ist hoch, das schon. Aber um die Relation zu
verdeutlichen: Nutzt man sie in umgekehrter Richtung zur Heizung, auch
als Wärmepumpe bekannt, ist der Energieverbrauch viel geringer als der
einer vergleichbaren Öl/Gas/Holzheizung. Der Energieverbrauch einer
direkten Heizung ist also viel immenser als der einer Wärmepumpe oder
Klimaanlage.
Gerald K. schrieb:> Mit einer PV kühlt man gratis
Naja, so ganz von allein hüpft die nicht aufs Dach. Und die durch
lokalen Verbrauch entfallende Einspeisevergütung solltest du fairerweise
in Rechnung stellen.
(prx) A. K. schrieb:> Der Energieverbrauch einer direkten Heizung ist also viel immenser als> der einer Wärmepumpe oder Klimaanlage
Bei der Wärmepumpe ist man sehr stark von Temparturdifferenz abhängig.
Heizen im Winter funktioniert schlecht, da die Klimaanlage nur 10-15°C
Termperturdifferenz vernünftig schafft und im schlimmsten Fall das
Außengerät vereist.
Hängt davon ab, wo die Wärme herkommt. Luft ist nachteilig.
Aber mir ging es um den Begriff des "immensen" Energieverbrauchs. Und
darum, dass man in Teufels Küche kommt, wenn man verschiedene
Energieformen direkt miteinander vergleicht. Chemische Energie,
Wärmeenergie, elektrische Energie - der einfache Energiebegriff kann
ganz schön kompliziert werden.
Gerald K. schrieb:> Die faire Einspeisevergütung pro kWh macht etwa ein 1/3 des> eingekauften Stromes aus.
Ja, aber "gratis" (0) und "billiger" (1/3) ist nicht dass Gleiche.
Wird die Klimaanlage aus der Photovoltaik versorgt, kann es ein wenig
komplizierter werden, weil die Atmosphäre nicht nur dann warm ist, wenn
die Sonne scheint. Immerhin hinkt die Temperatur der Atmosphäre dem
Sonnenstand um ein paar Stunden hinterher. Da muss man schon auf die
Speicherwirkung des Hauses vertrauen, oder den PV-Strom speichern.
Besonders wenn man gerne kühl schläft, es aber in Juli/August nachts zu
warm ist (hierzulande - in den Tropen ist das übler).
(prx) A. K. schrieb:> Ja, aber "gratis" (0) und "billiger" (1/3) ist nicht dass Gleiche.
Ist schon richtig, das Gleiche ist es nicht, aber der gleichmässige
Betrieb zur Hauptzeit des Sonnenscheins bringt einen guten
Eigenverbrauch. Die Anlage rechnet sich sowieso bestenfalls in 30
Jahren. Da darf keine gröbere Reperatur geben. Aber die Umwelt wird
geschont, anders als bei Klimaanlagen, die von Primärenergie versorgt
werden.
Sebastian S. schrieb:> Viele der aktuellen Klimageräte arbeiten mit Wasser als> Kältetransportmittel. Der Grund hierfür ist der, dass Otto Normal sie> auch anschließen soll. Ist nicht ganz so effektiv wie spezialisierte> Kältemittel.
hast Du hierfür Beispiele?
Hätte starkes Interesse an so was
Früher hatten wir für temporäre Kühlungen Klimaanlagen wo einfach
Leituungswasser genutzt und mit 70° in den Abfluss gelassen wurden -
aber die sind wohl mittlerweile verboten...
(prx) A. K. schrieb:> Da muss man schon auf die Speicherwirkung des Hauses vertrauen, oder den> PV-Strom speichern
Genau das ist ein wichtiger Punkt. PV-Strom speichern ist noch zu teuer
und lohnt sich (noch) nicht. Daher muss man vorkühlen und keine
Stauwärme zulassen.
Zurück zum Multisplitgeräte. Auf ein solches konnte ich verzichten. Ich
habe im ersten Stock Außen- und Innengerät Rücken an Rücken nur durch
die Mauer getrennt montiert. Da die Verbindungsleitungen sehr kurz sind,
sind auch die Verlust entsprechend klein.
Sind die Türen zwIschen ersten Stock und unterem Wohnbereich offen, dann
fällt ein Teil der Kälte nach unten und man kann so auf ein
Multisplitgerät verzichten.
Gerald K. schrieb:> Heizen im Winter funktioniert schlecht, da die Klimaanlage nur 10-15°C> Termperturdifferenz vernünftig schafft und im schlimmsten Fall das> Außengerät vereist.
Blödsinn. Schau dir moderne WP an. Selbst Warmwasserbereitung im Winter
kein Problem.
Evtl. steht bei sehr niedrigen Außentemperaturen nicht genügend Leistung
zur Verfügung. Das ist aber vom Kältemittel abhängig und die meisten WP
(alle Luft/Wasser WP) haben dafür elektrische Zusatzheizungen.
Durch das schon genannte 4-Wege Ventil schalten die Luft/Wasser WP zum
Abtauen in den Kühlbetrieb. Da vereist nix, es bereift lediglich der
Verdampfer und dann wird eben abgetaut.
Flip B. schrieb:> BS, nicht einmal als nischenprodukt.
Das nennt sich Kaltwassersatz. Die Kühleinheit steht draußen. An den
Kühlkreislauf muss nur die Kältefirma dran. Innen steht dann nur noch
ein Wärmetauscher mit Lüfter. Die Wasserseite kann jeder Laie
anschließen - oder auch jeder Klemptner. Das ganze Drum ist natürlich
größer, als ein Spitgerät.
Kommt zum Kaltwassersatz noch ein Freikühler (großer Ventilator) dazu,
muss die Kühlung nur dann laufen, wenn es draußen wirklich zu heiß ist.
Das ist sehr Energieeffizient.
Btw: Man muss die Komponenten nicht zwingend beim Bezos kaufen. Die
Kältefirmen können das auch liefert. Der Preis ist auch nicht viel
teuerer. Ok, ein wenig vielleicht. Aber dafür gibt es auch
Vorortsupport.
In meiner Anlage ist R32
Auszug aus Wikipedia
R32 (Difluormethan) ist eine gasförmige, leicht etherisch riechende,
organisch-chemische Verbindung aus der Gruppe der fluorierten
Kohlenwasserstoffe (FKW). Es gilt grundsätzlich als entzündlich, so dass
manche Installateure und Kunden Vorbehalte dagegen haben.
Mittlerweile habe ich mir ein Zweites Gerät ersteigert und auch das
werde ich wie das erste wieder selber aufbauen. Die teile sind vor
gefüllt. Man braucht also nur 2 Rohre ordentlich verschrauben Also 4
Verbindungen. Newton werte stehen in der Anleitung. Dann das wohl
komplizierteste die Luft aus der Anlage holen. Dazu gibt es ein Ventil
wo man mit einem Vakuum Kompressor die Luft absaugen kann. Wenn das
Vakuum nach 24 Stunden noch passt sollte auch alles Dicht sein. Dann
dreht man zwei Ventile auf und fertig ist es.
Also viel kann man wirklich nicht falsch machen. Ich sehe eher die
Gefahr das die Anlage irgendwann kaputt geht und das Kühlmittel dadurch
raus kommt.
Thema Energieverbrauch. Seit Drei Tage ist es Richtig Heiß und die Klima
jodelt ungefähr 24 Stunden am Tag. Eingestellt auf 23°c Fachwerkhaus
Oberes Stockwerk.
Dach ist nicht gedämmt und auch sonst nach oben wenig Dämmung. Dachboden
ist sehr heiß.
Verbaut im Schlafzimmer. Tagsüber Schlafzimmer Tür offen und mehrere
Ventilatoren die die Kühle ein wenig in der Etage verteilen damit auch
das Kinderzimmer und Büro etwas kühler wird. Nachts Tür geschlossen.
Das sind bei der Anlage 12000Btu ca 10kWh pro Tag gewesen. Also gut 3€
Das verteilen mit Lüftern ist eher sehr ineffizient. Aber ich finde 3€
am Tag dafür ordentlich schlafen zu können echt okay.
Und ja ich habe eine Solaranlage mit Speicher Akku und muss keinen Strom
zu kaufen dafür war die Anlage Sehr teuer.
Klempi schrieb:> Blödsinn. Schau dir moderne WP an. Selbst Warmwasserbereitung im Winter> kein Problem.
Hängt wahrscheinlich vom Gerät ab. Das Außengerät hatte schon bei über
0°C Eiszapfen bei der Kondenswasseröffnung.
Klempi schrieb:> Blödsinn. Schau dir moderne WP an. Selbst Warmwasserbereitung im Winter> kein Problem.
Problem ist es keines - aber nicht sehr effizent
Kumpel hat ein KFW-?? Mehrfamilienhaus gebaut
Er stellt jetzt fest das er ca. 70% des Wärmebedarfs für Warmwasser
benötigt, und genau da ist eine Wärmepumpe halt nicht wirklich effizient
(vor allem nicht wenn man als Vermieter bestimmte Temperaturen wegen
Legionellen usw einhalten muss)
Er denkt jetzt darüber nach das Brauchwasser mit Gas zu erhitzen, die
Wärmepumpe nur noch für die Heizung zu nutzen...
(prx) A. K. schrieb:> Gerald K. schrieb:>> Mit einer PV kühlt man gratis>> Naja, so ganz von allein hüpft die nicht aufs Dach. Und die durch> lokalen Verbrauch entfallende Einspeisevergütung solltest du fairerweise> in Rechnung stellen.
Wenn ich die Energie der Solaranlage direkt zum kühlen nutze, dann
bezahle ich ja nichts für die Energie.
Wenn ich die Energie statt dessen ins Stromnetz speise, bekomme ich 10
Cent pro kWh. Wenn ich die Energie vom Netzbetreiber nutzen würde, dann
würde ich 30 Cent/kWh bezahlen.
Mit einer guten Isolation muss man weniger heizen/kühlen und auch die
Klimaanlage kann kleiner ausfallen, so dass sie unter 12kW Kühlleistung
aufweist und das spart dann weitere Kosten.
Gerald K. schrieb:> Bei der Wärmepumpe ist man sehr stark von Temparturdifferenz abhängig.> Heizen im Winter funktioniert schlecht, da die Klimaanlage nur 10-15°C> Termperturdifferenz vernünftig schafft und im schlimmsten Fall das> Außengerät vereist.
Richtig. Bei uns sind die Kühllamellen immer dann vereist wenn die kalte
Luft feucht war. Bei trockener Kälte vereisen sie nicht.
Ich habe es so gemacht dass die Anlage eine Klappe schließt, wenn die
Lamellen zu stark vereist sind. Dann geht der Lüfter aus und die Anlage
schaltet auf kühlen, so dass die Lamellen abtauen können.
Nach etwa 15 Minuten schaltet sie wieder den Lüfter an, schaltet etwas
später auf heizen und dann öffnet sich die Klappe.
Durch dieses Gehäuse mit der Klappe sieht das Ding auch besser aus. Die
Abtauung läuft automatisch und auch die Schallemissionen wurden dadurch
noch etwas gesenkt. Nicht dass die Außeneinheit besonders laut ist, aber
wenn sie in der Startphase ist oder gerade eine hohe Leistung liefern
muss, dann hört man sie schon da sie eben sehr nahe an einem Fenster
angebracht wurde.
Heinz R. schrieb:> Er denkt jetzt darüber nach das Brauchwasser mit Gas zu erhitzen, die> Wärmepumpe nur noch für die Heizung zu nutzen...
Man kann Sonnenkollektoren auf dem Dach anbringen, da braucht man nicht
mal so eine große Fläche. Man muss nicht ein mal Energie reinstecken,
also 100% Wirkungsgrad :-P
Man braucht nur eine Umwälzpumpe welche das Wasser eines Wasserspeichers
über einen internen Wärmetauscher erwärmt. (es gibt da solche
Edelstahlbehälter mit 2 Wärmetauscher und einem Anschluss für eine
elektrische Heizpatrone)
Mike J. schrieb:> Man kann Sonnenkollektoren auf dem Dach anbringen
Wie rechnet man so etwas in einem Haus mit mehreren getrennten Einheiten
(s.o. Mehrfamilienhaus), aber zentralem Heizungs- und Warmwassersystem,
denn ab? Diese Art der Warmwassergewinnung besteht ja dann aus einem Mix
aus billigem Solarwasser und teurem anderweitig aufgeheiztem Wasser, je
nach Wetter und Verbrauchsgewohnheiten. Das so abzurechnen, dass keiner
für andere draufzahlt, stelle ich mir interessant vor.
Leben im Dach schrieb:> Man braucht also nur 2 Rohre ordentlich verschrauben Also 4> Verbindungen. Newton werte stehen in der Anleitung. Dann das wohl> komplizierteste die Luft aus der Anlage holen. Dazu gibt es ein Ventil> wo man mit einem Vakuum Kompressor die Luft absaugen kann. Wenn das> Vakuum nach 24 Stunden noch passt sollte auch alles Dicht sein. Dann> dreht man zwei Ventile auf und fertig ist es.> Also viel kann man wirklich nicht falsch machen. Ich sehe eher die> Gefahr das die Anlage irgendwann kaputt geht und das Kühlmittel dadurch> raus kommt.
Eigentlich sollte man es so machen dass man die Anlage aufbaut, die
Rohre spannungs- und Kraftfrei und ohne zu starken Knick verlegt und
befestigt.
Es gibt eine Dichtungsflüssigkeit mit der man die Schraubungen und
Dichtflächen dünn damit bestreicht.
Über das Service-Ventil (muss man dazu kaufen) kann man dann erst ein
mal das System auf 8 Bar (Luft) bringen und dann schauen ob der Druck
hält.
Über die Verschraubungen streicht man dickes Spülmittel mit ganz wenig
Wasser und schaut ob Blasen kommen.
Wenn alles dicht ist, dann lässt man die Luft wieder ab und zieht ein
Vakuum. Danach muss man eine ganze Weile warten bis sich die Rohre
wieder erwärmt haben. Je länger desto besser. Man macht so etwas auch
idealer Weise wenn es richtig warm ist.
Man sollte eine Stickstoffkartusche gleich mit an dem Doppelventil
angeschlossen haben, denn damit spült man dann die Rohre. Wieder eine
Stunde (oder gerne auch länger) warten bis sich der Stickstoff erwärmt
hat.
Wieder Vakuum ziehen und noch mal warten.
Die Zeit lohnt sich! Ich habe die Rohre 3 mal mit Stickstoff gespült.
Ganz zum Schluss lässt man die Pumpe möglichst lange laufen, dreht die
Ventile der Klimaanlage auf und entfernt das Service-Ventil.
Ich habe die Messing und Kupferteile mit dem Silikonspray welches ich
auch für die Platinen nutze versiegelt. Die Gewinde der Kappen habe ich
mit Silikonfett bestrichen, damit sie nicht fest oxidieren.
Durch ein zusätzliches Gehäuse ist das Gerät sehr gut vor
Regen/Schnee/Dreck/Beschädigungen geschützt. Die Schallemissionen
wurden dadurch auch reduziert.
(prx) A. K. schrieb:> Wie rechnet man so etwas in einem Haus mit mehreren getrennten Einheiten> (s.o. Mehrfamilienhaus), aber zentralem Heizungs- und Warmwassersystem,> denn ab?
Also wenn alle zusammen legen und solch einen Kollektor
kaufen/anbringen, dann reduzieren sich einfach die Ausgaben.
Wenn du jetzt deine 2m² auf dem Dach befestigst, das warme Wasser in den
Gemeinschaftskreislauf einspeist und dann eine Vergünstigung erwartest,
dann muss man das messen und berechnen. Ich weiß aber nicht ob es dafür
irgend ein fertiges Messsystem gibt, weil man da so normaler Weise nicht
macht.
Wenn man die Durchflussmenge, die Temperatur des in den Wärmetauscher
einströmenden Wassers und des ausströmenden Wassers misst und Kenntnis
über die Wärmekapazität des Mediums (Wasser mit Zusätzen damit es nicht
einfriert) hat, dann kann man relativ genau bestimmen wie hoch der
Wärmeeintrag in das Gemeinschaftssystem gewesen ist.
In der Schule hatten wir in Physik auch mal die Wärmekapazität eines
Mediums bestimmt. Man braucht eigentlich nur einen gut isolierenden
Behälter, einen Temperaturfühler und eine elektrische Heizung mit einem
Rührer.
Man bekommt so das dT in Relation zur Energiemenge die man da in ein
bestimmtes Volumen der Flüssigkeit rein steckt.
Mike J. schrieb:> Also wenn alle zusammen legen und solch einen Kollektor> kaufen/anbringen, dann reduzieren sich einfach die Ausgaben.
Tun sie. Aber je geringer der Anteil des Solarwassers am Gesamtwasser,
desto teurer wird der m³. Wenn A immer nur dann Wasser verbraucht, wenn
welches da ist, aber sich B immer genau dann ein Bad einlässt, wenn
zugeheizt werden muss, zahlt A für die Gewohnheiten von B mit.
Mike J. schrieb:> Also wenn alle zusammen legen und solch einen Kollektor> kaufen/anbringen, dann reduzieren sich einfach die Ausgaben.
dadurch ist das Wasser im Januar leider halt auch noch nicht warm
Und bei einer Vermietung geht es weniger um Umweltschutz, mehr um ROI...
Heinz R. schrieb:> Mike J. schrieb:>> Also wenn alle zusammen legen und solch einen Kollektor>> kaufen/anbringen, dann reduzieren sich einfach die Ausgaben.>> dadurch ist das Wasser im Januar leider halt auch noch nicht warm> Und bei einer Vermietung geht es weniger um Umweltschutz, mehr um ROI...
Und wenn ein "böser" Vermieter dann noch so etwas lesen muss:
(prx) A. K. schrieb:> Aber je geringer der Anteil des Solarwassers am Gesamtwasser,> desto teurer wird der m³. Wenn A immer nur dann Wasser verbraucht, wenn> welches da ist, aber sich B immer genau dann ein Bad einlässt, wenn> zugeheizt werden muss, zahlt A für die Gewohnheiten von B mit.
lässt der sich auf solche Diskussionen mit den Mietern lieber gar nicht
erst ein und lässt die Finger von solchen Projekten.
Ralf X. schrieb:> Und wenn ein "böser" Vermieter dann noch so etwas lesen muss:
Böser Vermieter unnötig. Wieviel hattest du bisher mit
Gemeinschaftseigentum von Eigentümergemeinschaften zu tun?
@Heinz R.
Schau mal im nächsten Baumarkt nach.
Sogar die Teile beim Aldi arbeiten mit Wasser.
Wenn man sich so die eine oder andere Antwort so ansieht, könnte man
meinen, dass die Teile Strom produzieren;-)
Wieso sagen die Datenblätter eigentlich etwas ganz anderes? Manche
Geräte (nicht die Spielzeuge) bestehen sogar auf Drehstrom.
(prx) A. K. schrieb:> Ralf X. schrieb:>> Und wenn ein "böser" Vermieter dann noch so etwas lesen muss:>> Böser Vermieter unnötig. Wieviel hattest du bisher mit> Gemeinschaftseigentum von Eigentümergemeinschaften zu tun?
Reichlich, überwiegend wegen/über meine Firma, aber auch über diverse
Bekannte/Freunde.
Wer sich eine Eigentumswohnung o.ä. kauft, muss vorher wissen, dass er
sich in vielen Dingen der Mehrheitsentscheidung der
Eigentümergemeinschaft unterwirft.
Heinz R. schrieb:> Kumpel hat ein KFW-?? Mehrfamilienhaus gebaut> Er stellt jetzt fest das er ca. 70% des Wärmebedarfs für Warmwasser> benötigt,
Ungewöhnlich viel, ca. das doppelte bis dreifache des normal üblichen.
Heinz R. schrieb:> und genau da ist eine Wärmepumpe halt nicht wirklich effizient> (vor allem nicht wenn man als Vermieter bestimmte Temperaturen wegen> Legionellen usw einhalten muss)
Aha, zu hohe Temperaturen eingestellt. Im MFH wohl dann ein
Planungsfehler.
Wer wirklich zu jeder Zeit die 60°C am Rücklauf der Zirkulation sehen
will, braucht da schon eine spezielle Lösung. Eine WP heutiger Standard
hat eher 10°C weniger.
Heinz R. schrieb:> Er denkt jetzt darüber nach das Brauchwasser mit Gas zu erhitzen, die> Wärmepumpe nur noch für die Heizung zu nutzen...
Jetzt wird es unglaubwürdig. Was interessiert den Vermieter der
Verbrauch seiner Mieter? Hier im MFH sind gleich elektrische
Durchlauferhitzer eingebaut worden. Keine Probleme für den Vermieter.
Kosten sind auch okay, wenn man nicht Frau und zwei Töchter hat, die den
ganzen Tag Wasserspiele machen ;)
Gerald K. schrieb:> (prx) A. K. schrieb:>> Ja, aber "gratis" (0) und "billiger" (1/3) ist nicht dass Gleiche.>> Ist schon richtig, das Gleiche ist es nicht, aber der gleichmässige> Betrieb zur Hauptzeit des Sonnenscheins bringt einen guten> Eigenverbrauch. Die Anlage rechnet sich sowieso bestenfalls in 30> Jahren. Da darf keine gröbere Reperatur geben. Aber die Umwelt wird> geschont, anders als bei Klimaanlagen, die von Primärenergie versorgt> werden.
...Milchmädchenrechnung!
Wo ist die Umweltsauerei die bei der Produktion der Anlage entstanden
ist, bei Deiner Rechnung betreffs Umweltschonung geblieben? Die
Erzeugung von Rohsilizium für PV ist ein dreckiger Hochenergieprozeß,
die Reinigung ebenso.
Pille
Pille schrieb:> Wo ist die Umweltsauerei die bei der Produktion der Anlage entstanden> ist
Nach spätestens vier Jahre hat die PV die E,ergie ihrer Produktion
eingearbeitet.
Aber besonders übel sind Klimaanlagen, deren Betrieb nicht über eine PV
kompensiert werden.
Es müssen Spitzenkapazitäten wärend der Hitzeperiode zur Verfügung
gestellt werden. Von den Aufwendungen bei der Produktion und der
Entsorgung der Kühlmittel möchte ich gar nicht reden.
(prx) A. K. schrieb:> Nachbars Dach tut es auch, also der PV-Anteil an der Stromerzeugung
Sofern die Klimaanlage meines Nachbars auf der gleichen Phase liegt in
die meine PV einspeist.
Gerald K. schrieb:> Pille schrieb:>> Wo ist die Umweltsauerei die bei der Produktion der Anlage entstanden>> ist>> Nach spätestens vier Jahre hat die PV die E,ergie ihrer Produktion> eingearbeitet.
Wird geschrieben in bunten Werbeblättchen zur Vermarktung...ich glaubs
aber nicht, ich kenne die Prozesse aus eigener Anschauung.
Zumindest in Deutschland ist der Break even nach 4 Jahren unmöglich.
>> Aber besonders übel sind Klimaanlagen, deren Betrieb nicht über eine PV> kompensiert werden.> Es müssen Spitzenkapazitäten wärend der Hitzeperiode zur Verfügung> gestellt werden. Von den Aufwendungen bei der Produktion und der> Entsorgung der Kühlmittel möchte ich gar nicht reden.
Kühlmittel wird nicht entsorgt, da ist gar keins drin. Das was Du meinst
ist Kältemittel und R600A ist ziemlich problemlos zu entsorgen.
Du solltest zur Abwechslung mal über etwas reden von dem Du was
verstehst!
So klingst Du wie ein herkömmlicher Grüner aka Studienabbrecher.
Pille
Gerald K. schrieb:> (prx) A. K. schrieb:>> Nachbars Dach tut es auch, also der PV-Anteil an der Stromerzeugung>> Sofern die Klimaanlage meines Nachbars auf der gleichen Phase liegt in> die meine PV einspeist.
Es ging darum, dass in Zeiten hohen Verbrauchs der Klimaanlagen
besonders viel Strom benötigt wird, Reserve nötig sei. Aber in ungefähr
diesen Zeiten ist auch der PV-Anteil an der Gesamtstromerzeugung im
Stromnetz eher hoch, d.h. die Reserve wird von jenem Teil der
Stromerzeugung gebildet, der ggf aufgrund des hohen PV-Anteils drosselt.
Das passt nur am späteren Nachmittag nicht mehr zusammen.
(prx) A. K. schrieb:> Gerald K. schrieb:>> Es müssen Spitzenkapazitäten wärend der Hitzeperiode zur Verfügung>> gestellt werden.>> Oder man drosselt sie ferngesteuert, wenn es heiss ist.> https://www.whio.com/news/trending/texas-thermostats-adjusted-remotely-during-heat-wave-residents-claim/S35AZRBXARB6BBOT4BNA6NSWEE/>> Diese Spitzenkapazität muss allerdings nicht zwingend auf dem eigenen> Dach sein. Nachbars Dach tut es auch, also der PV-Anteil an der> Stromerzeugung. PV funktioniert bei Sonne bekanntlich besser.
Ja..das ist nichts weiter als das was diese grüne Trulla im Bundestag
einem AfD Abgeordneten um den Hals gehängt hat, er wäre ja mit seiner
Grundlastfähigkeit Sowas von gestern, die Energieversorgung der Zukunft
würde spannend und "angebotsorientiert" werden..das sei die Zukunft.
(Das ist nicht exakt wörtlich, aber nahe dran).
Für mich läuft die "angebotsorientiertheit" exakt darauf hinaus, das
immer wenn Strom gebraucht wird, keiner da ist und umgekehrt. Vielen
Dank für Nichts!
Pille
Falls du das nicht mitgekriegt hast: Texas liegt in Texas, USA, nicht in
Kreuzberg, Berlin, und die Positionen deiner heissgeliebten Trulla waren
da noch nie prägend, nicht mal ansatzweise. Siehe Februar. Deren Ideen
und Lösungen sind nicht von Ideologie geprägt, solange man Dollarzeichen
in den Augen als völlig unideologisch betrachtet. ;-)
(prx) A. K. schrieb:> Es ging darum, dass in Zeiten hohen Verbrauchs der Klimaanlagen> besonders viel Strom benötigt wird, Reserve nötig sei. Aber in ungefähr> diesen Zeiten ist auch der PV-Anteil an der Gesamtstromerzeugung im> Stromnetz eher hoch, d.h. die Reserve wird von jenem Teil der> Stromerzeugung gebildet, der ggf aufgrund des hohen PV-Anteils drosselt.> Das passt nur am späteren Nachmittag nicht mehr zusammen.
unverständlich, ein Freund hat Wasserkollektoren auf dem Dach, zu
großzügig dimensioniert und weiss im Sommer nicht wohin mit dem heissen
Wasser, bei PV kann man zumindest heute in LiFePO4 genug Speicher
aufbauen.
Die kW Speicher selbstgebaut füllen ganze YT Videos, jeder hat gefühlt
mindestens schon einen gebaut von 4kW - 15kW, sogar Zellen aus Tesla PKW
wurden schon recycelt und sollen gut brauchbar sein, ausser man
beauftragt "professionelle" Planer und Handwerker, dann kann es sein das
die Rechnung nicht aufgeht oder der Amtsschimmel wiehert.
Zumindest PV Strom der nicht gebraucht wird die Speicher voll sind muss
einfach nicht abgenommen werden, dazu gibt es auch Schalter.
Wer dann nicht einspeist hat auch weniger Bürokratie, der bekommt zwar
kein Geld zahlt aber auch nicht extra wenn der eigene Strom genutzt
wird.
Joachim B. schrieb:> unverständlich, ein Freund hat Wasserkollektoren auf dem Dach, zu> großzügig dimensioniert und weiss im Sommer nicht wohin mit dem heissen> Wasser
Und dem stehen nicht einmal die Phasen im Weg.
(prx) A. K. schrieb:> Falls du das nicht mitgekriegt hast: Texas liegt in Texas, USA,> nicht in> Kreuzberg, Berlin, und die Positionen deiner heissgeliebten Trulla waren> da noch nie prägend, nicht mal ansatzweise. Siehe Februar. Deren Ideen> und Lösungen sind nicht von Ideologie geprägt, solange man Dollarzeichen> in den Augen als völlig unideologisch betrachtet. ;-)
Achwas!
Texas liegt also in Texas? Möglicherweise würde ich Texas in den USA
verorten, aber nicht in Texas.
Was meinst Du hat Dein faseliges Geschreibsel mit meinem Post zu tun,
und was zum Teufel verführt Dich zu behaupten das ich die Trulla heiß
lieben würde?
Poste doch nochmal wenn Du wieder nüchtern bist, bitte.
Pille
Sebastian S. schrieb:> @Heinz R.> Schau mal im nächsten Baumarkt nach.> Sogar die Teile beim Aldi arbeiten mit Wasser.
das sind dann aber irgendwelche Wasserverdunster? Das ist was
grundlegend anderes als ein Kaltwassersatz oder eine Split-Klimaanlage
die mit Wasser funktioniert...
Heinz R. schrieb:> Sebastian S. schrieb:>> @Heinz R.>> Schau mal im nächsten Baumarkt nach.>> Sogar die Teile beim Aldi arbeiten mit Wasser.>> das sind dann aber irgendwelche Wasserverdunster? Das ist was> grundlegend anderes als ein Kaltwassersatz oder eine Split-Klimaanlage> die mit Wasser funktioniert...
Ich nehme mal an, dass Sebastian da eher die Hausklimatisierung mit
meint und nicht die Kleinanlagen im Verkauf.
Kann mich dabei natürlich auch irren.
Leben im Dach schrieb:> Vermutlich muss ich doch mal einen Blick rein werfen. Bzw das Signal> vermessen was da passiert.
Vorsicht dabei. Das ist bei vielen Anlagen keine Schutzkleinspannung,
dieser Bus kann also gegenüber Erde gefährliche Spannungen führen.
@Heinz R.
Irgendwie ist das Ganze mühsam!
Die von mir angesprochenen Geräte arbeiten natürlich mit ganz "normalem"
Kühlmittel.
Aber ein "normales" Klimagerät nutzt das Kühlmittel auf der ganzen
"Linie" (Innen == Außen).
Die Klimageräte, die ich meine nutzen ebenfalls ein normales Kühlmittel,
haben aber in dem äußeren Gerät einen "versteckten" Wärmetauscher, auf
dessen sekundärer Seite ein Wasserkreislauf betrieben wird. Damit ist
der Kühlmittelkreis sozusagen gekapselt. Der Laie kann jetzt einen mit
Wasser betriebenen Kreislauf zu seinem "innenliegenden" Gerät
anschließen das seinerseits das Wasser als Kälteträger verwendet. Die
Ansprüche an den ganzen Verbindungskram entsprechen dem von
"Wasseranschlüssen" und nicht Gasleitungen.
Wahrscheinlich nutzen die auch kein reines Wasser, sondern etwas
Ähnliches wie der Kühler eines Autos (Glykol). Habe mich aber damit nur
am Rande beschäftigt und nehme letzteres nur an.
Sebastian S. schrieb:> Heinz R.> Irgendwie ist das Ganze mühsam!
ja, sehr mühsam...
Kenne schon die Kaltwassersätze - aber die werden weder im Baumarkt noch
beim Aldi, und auch nicht für paar wenige € verkauft...
Ich wüsste auch nicht wo so was - ausser vielleicht beim versierten
Bastler - daheim verbaut wird
Aber es wäre ein interessanter Ansatz , man könnte einfach mehrere
Innengeräte, evtl. auch Kühlkeller usw anschließen
Heinz R. schrieb:> Ich wüsste auch nicht wo so was - ausser vielleicht beim versierten> Bastler - daheim verbaut wird
Klimagase sind idR leicht entzündlich. Auch wenn das Volumen relativ
klein ist. Werden solche Anlagen, die vermutlich deutlich teurer sind,
evtl in ex-gefährdeten Bereichen eingesetzt?
Der versierte Bastler wird wohl vorrangig Split-Geräte mit
Quick-Connector verbauen. Auch wenn es bei Todesstrafe voerboten ist.
Rainer D. schrieb:> Klimagase sind idR leicht entzündlich.
Verwechselst du den Begriff mit Kältemittel? Klimagase sind synonym zu
Treibhausgasen. Kältemittel sind nicht unbedingt Gase und einige sind
nicht brennbar.
Als der Masse wegen bedeutendste Treibhausgase gelten Wasserdampf und
CO2. Versuch mal, die anzuzünden. ;-)
> Werden solche Anlagen, die vermutlich deutlich teurer sind,> evtl in ex-gefährdeten Bereichen eingesetzt?
Da bietet sich CO2 als Kältemittel an.
(prx) A. K. schrieb:> Da bietet sich CO2 als Kältemittel an.
CO2 ist ein Erstickungsmittel (Gärgase im Weinkeller) und wird auch zum
Ersticken eines Brandes verwendet.Die große Gefahr ist, dass beim
Austritt von komprimierten CO2 Nebel entsteht und man bei der Flucht
dadurch die Orientierung verlieren kann.
https://m.youtube.com/watch?v=aUJa_YfKFSM
Gerald K. schrieb:> CO2 ist ein Erstickungsmittel
In Wasser kann man ertrinken, sich an Wasserdampf verbrühen und sogar
Luft wird zum Problem, wenn sie zu heiss oder zu schnell ist. Mein
Beitrag bezog sich auf eine explosionsgefährdete Umgebung.
Rainer D. schrieb:> Klimagase sind idR leicht entzündlich.
Kältemittel sind in der Regel eben nicht leicht entzündlich. Nur die in
Kühlschränken z.B., da ist aber ziemlich wenig drin im Vergleich zu
einer Kälteanlage die den Namen verdient.
Selbst die meisten brennbaren Kältemittel (siehe R32) sind meist schwer
entflammbar und stellen eigentlich kein Risiko dar.
(prx) A. K. schrieb:> Kältemittel sind nicht unbedingt Gase
Doch. An einer Stelle des Kreislaufs schon.
Klempi schrieb:> Kältemittel sind in der Regel eben nicht leicht entzündlich. Nur die in> Kühlschränken z.B.
Ach was. Hälst Du etwa Kältemittel wie zB R152a, R290 (Propan) oder
R600a (Butan) als schwer entzündlich? Und sowas soll nur in
Kühlschränken vorkommen? Weit gefehlt! ZB wurde im März 2018 eine
Split-Klimaanlage von Midea aufgrund der Verwendung von R290 mit dem
blauen Umweltengel ausgezeichnet.
Siehe zB: Praktischer Umgang mit brennbaren Kältemitteln:
https://www.kka-online.info/artikel/kka_Praktischer_Umgang_mit_Propan_1804696.html
Wärmepumpen mit R290 gab es schon vor 20 Jahren. Sie sind die Ausnahme.
Meistens steht sowas draußen im Garten. Es gibt aber auch Verrückte die
R290 als Direktkondensations-Fußbodenheizung haben.
Mir ging es um die Aussage "in der Regel" und in der Regel sind
Kältemittel eben nicht brennbar.