Temperaturen im Verteilerschrank

Gast #6730965
Lesenswert?

Hi, welche Temperaturen sind in einem Zählerschrank noch ok? Ich habe 
einen Zählerschrank für ein Solardach mit 60kW Leistung. Wenn die Anlage 
richtig Energie liefert und viel Strom durch das System fließt, wird der 
schon mal bis zu 55°C und etwas mehr warm. Manchmal brummt auch der 
SLS-Schalter.

Sind diese Temparaturen noch in ordnung?
Gast #6731229
Lesenswert?

Helge schrieb:
> Das sind 3x 85..90A. Zu knapper querschnitt oder eine nicht ausreichend
> angezogene verbindung kann das schnell zum Heizwerk machen.

Eine schlecht angezogene Verbindung mit Erwärmung auf Grund eines 
erhöhten Übergangswiderstandes sieht man sofort mit einer 
Wärmebildkamera - einfach mal die Kamera auf die Schrankinnereien 
richten.
#6731232
Lesenswert?

Helge schrieb:
> Das sind 3x 85..90A. Zu knapper querschnitt oder eine nicht ausreichend
> angezogene verbindung kann das schnell zum Heizwerk machen.

es sind wohl eher die Sicherungen usw - da kann man noch so fette 
Stromschienen haben, aber wnn man mal so einen SIcherungsautomat von 
innen ansschaut...

Aber das ist vom Hersteller einkalkuliert, mach Dir wegen der Temperatur 
keine Sorgen...
Gast #6731259
Lesenswert?

Bei sowas erwarte ich 125A SLS und Wandlerzählung. Bei (für den Schrank) 
korrekten Querschnitten erwärmt sich das nicht unzulässig. Selbst wenn 
ein SLS intern 70° erreicht, erwärmt das nicht den ganzen Schrank auf 
>55°. Die Auslegung so eines Verteilers bzw. Zählerschrankes umfaßt auch 
eine Berechnung der anfallenden Verlustleistung (jedenfalls in AT).
Gast #6731261
Lesenswert?

Helge schrieb:
> Kannst du einen Schaltschranklüfter mit
> Thermostatschalter nachrüsten?

Das klingt gut, zwei Löcher in die Tür reingemacht (die kann ich 
aushängen), Lüfter, Filter und Fingerschutz dran.

Ist es sinnvoller, den Lüfter unten zu positionieren, so dass er Luft 
reinbläst, oder besser oben und die Luft rauspustet? Zwei Lüfter - einen 
zum Rein- und den anderen zum Rauspusten - halte ich dann doch für 
übertrieben.

Das mit der Wärmebildkamera klingt gut, vielleicht lässt sich damit 
punktuell eine Hitzequelle orten. Ich muss mir nur mal eine irgendwo 
ausleihen.
Gast #6731267
Lesenswert?

Helge schrieb:
> Bei sowas erwarte ich 125A SLS und Wandlerzählung.

Der SLS-Schalter hat 80A, die Zuleitung habe ich damals mit 25mm^2 
gemacht und im Schrank 16mm^2 der Eletriker beim Anschließen. Früher 
waren es sogar nur mal 10mm^2 gewesen, aber der Elektriker sagte, dass 
16mm^2 in der Installation ausreichen, außerdem würde der Zähler kein 
größeren Querschnitt zulassen. Die Probleme habe ich auch nur, wenn die 
Anlage unter Vollast Strom produziert, was sie jetzt bei der Hitze auch 
nicht tut.
Gast #6731299
Lesenswert?

OK ein 80A SLS wird bei Maximallast sehr warm. Bei 3 Stück kommen da 
35-50W zusammen je nach Hersteller.

Direktzählung bei 3x85A, naja. Wenns der Netzbetreiber erlaubt, OK. 
Dafür gibt es vorgefertigte Leitungssets, die genau in die Zählerklemmen 
passen. Querschnitt 25qmm, was hier auch notwendig ist. Entweder sind 
Aderendhülsen in passender Geometrie speziell verpreßt oder die 
Litzenenden sind blank verschweißt. Beispiel 
https://www.hager.de/zaehlerplatzsysteme/zaehlerplatz-innenausbausystem/zugangskabelbaeume-univers-z/y872a/984368.htm 
. Das ist Bestellware, sowas hat der örtliche Elektriker sicher nicht am 
Lager. Jedenfalls das gehört zeitnah nachgerüstet.

Belüftung, entlüftung: Ein Zuluftventilator mit Filtermatte hält den 
Verteiler sauber. Man kann aber genauso unten ein Zuluftgitter mit 
Filter einbauen und oben Abluft rausziehen. Das bleibt sich gleich, 
machen wie es mechanisch am besten paßt.
Gast #6731438
Lesenswert?

Helge schrieb:
> wie es mechanisch am besten paßt.

Das Volumen kann verschieden sein. Es gibt kleine volle und große, leere 
Schränke. Lüfter sind immer die zweitbeste Variante, da sie nach einigen 
Jahren total verschmutzt sind oder Lagerprobleme bekommen. Luftfilter 
muß man öfter tauschen. Kaputte Lüfter kommen vor. Ob eine 
Thermosicherung im Lüfter einen Brand noch verhindern konnte?
Gast #6731474
Lesenswert?

Temperaturen im Verteilerschrank schrieb:
> Sind diese Temparaturen noch in ordnung?

Die Bauteile und Verbindungskabel dürfen bis 70 GradC erreichen und 
lrben dann 20 Jahre.
Wenn die 55 GradC nicht Oberflächentemperatur der Kiste, sondern 
Maximaltemperatur der Bauteile darin sind, ist  das noch in Ordnung.

Bei 55 GradC Durchschittstemp über das Jahr liegt die Lebensdauer immer 
noch bei 80 Jahren.
Gast #6731490
Lesenswert?

Eh klar. am besten entstehen keine bzw. kaum Verluste. Eine 
16qmm-Verbindung durch den Schrank heizt bei 80-85A mit 30-50W, kann man 
reduzieren. Ein Direktzähler (Ferrariszähler) für 80A heizt mit ca. 
6-10W. Ein 80A-SLS bei gut 80A heizt mit 35-50W, einer mit 125A etwa 
halb so viel. Aber dann leidet die Sicherheit.
Gast #6731871
Lesenswert?

Hast du die Komponenten mal abgetastet? Was erzeugt da die meiste Wärme?

Kannst du Tür des Kastens im Sommer einfach offen lassen?

Ansonsten kannst du mit so einem chinesischen Thermometer/Thermostat 
(https://www.ebay.de/itm/232865929327), einem 12V-PC-Lüfter und einem 
12V-Steckernetzteil für 20€ eine aktive Kühlung realisieren. Habe ich so 
für meinen Wechselrichter gemacht.
Angehängte Dateien:
Beitrag #6731876 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6731883
Lesenswert?

Temperaturen im Verteilerschrank schrieb:
> Das klingt gut, zwei Löcher in die Tür reingemacht (die kann ich
> aushängen), Lüfter, Filter und Fingerschutz dran.

Du brauchst keine Lüfter: oben und unten Löcher/Schlitze in die Tür, 
entsprechende Sicherung gegen Berührung, den Rest erledigt die Physik, 
warme Luft steigt nämlich nach oben, kennt man unter dem Begriff 
Kamineffekt.
Beitrag #6731901 wurde von einem Moderator gelöscht.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren