Vorschrift Verwendung Fehlerstrom Schutzschalter

Gast #6774364
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> Wie verhält es sich aber z.B. bei einem fix installierten Backofen, der
>> nicht über eine Steckdose sondern fix verkabelt ist?
>
> Kein FI nötig.

Doch, wenn im Außenbereich.


> Aber sinnvoll.

Auf jeden Fall.


> Auch beim Blankdraht-DLE: kein FI nötig.

Wenn du ihn im Außenbereich anbringst aber doch.



DIN VDE 0100-410:2018-10
Gast #6774407
Lesenswert?

von Joachim B. schrieb:
>Wie verhält es sich aber z.B. bei einem fix installierten Backofen, der
>nicht über eine Steckdose sondern fix verkabelt ist?

Warum sollte es da anders sein? Der hat auch ein Metallgehäuse,
und bei einen Fehlerfall könnte ein Leiter das Gehäuse berühren,
wenn zum Beispiel vielleicht mal eine Heizplatte kaputt geht.
Gast #6774418
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> H. H. schrieb:
>> wenn im Außenbereich.
>
> Backofen im Aussenbereich ist aber ziemlich weit hergeholt.

Man kann Backöfen um die Ecke kaufen.


> Wenn überhaupt, steht dort ein Weberscher Kugelgrill.

Gibts den denn elektrisch? Ist wohl eine Marktlücke....
Gast #6774518
Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> Hi

Joachim B. schrieb:
> Hi
>
> Soweit ich informiert bin, ist die Installation eines FI für alle
> Steckdosen sowie Leitungen im Außenbereich vorgeschrieben.
> Wie verhält es sich aber z.B. bei einem fix installierten Backofen, der
> nicht über eine Steckdose sondern fix verkabelt ist?

Das kann aber nicht stimmen. Für neue Installationen gelten die neuen 
Bestimmungen.