Hallo,

ich möchte ein Hager Schütz ESC227:

https://www.hager.de/files/download/0/22803426_1/0/Hager_Produktdatenblatt_ESC227.pdf

an dem Lichtausgang des o.g. Finder Dämmerungsschalters anschließen.

https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/de/000502724DS01/DA_Finder-Daemmerungsschalter-1-St.-11.91.8.230.0000-Betriebsspannung230-V-AC-Empfindlichkeit-Licht-2-150-lx.pdf

Laut Datenblatt kann der Ausgang nur 12V DC / 1W bedienen.

Da das Hager ESC227 eine 230V Spule hat, ich kein 12V Typ kaufen möchte, 
abgesehen davon ob die Spule da kleiner 1W hat, habe ich mir nun mal ein 
SSR von Siemens geschnappt:

https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/133461/SIEMENS/V23100-S2032-B402.html

V23103-S2032-B402 und damit das ESC227 an den Dämmerungsschalter 
angeschlossen. Das geht auch alles, nur habe ich festgestellt dass das 
SSR auch etwas warm ist wenn der Schaltausgang des Dämmerungsschalters 
aus ist. Meine Fragen:

A) Ist das normal und okay, wenn nicht, wie kann ich das ggf. durch 
Zusatzbeschaltung ändern, oder komplett falscher Ansatz?

B) Woher kommt die Wärmeentwicklung, mir ist schon klar das dort ein 
Triac drin sitzt und dass das Schütz eine induktive Last ist. Oder kann 
B402 keine induktiven Lasten? Brauche ich ein Snubber? (Bin da kein 
Fachmann auf dem Gebiet)

Danke.

VG
DS