Eine neue Leitung soll gelegt werden. 5x4mm², 20 Meter lang, Schleifenimpedanz für C16 Automat ausreichend. Gibt es Gründe Vorschriften Erfahrungswerte ob die Sicherung vor der Leitung oder hinter der Leitung eingebaut werden sollte? Vorgesichert ist die Unterverteilung von der die neue Leitung abgeht mit 32A Neozed
Gast
#6828461
Vor der Leitung, maximal 3m weg vom Beginn. Schliesslich will man auch Kurzschlüsse in der Leitung abfangen. Und 4mm2 reichen nicht für 32A.
Gast
#6828467
MaWin schrieb: > 4mm2 reichen nicht für 32A. Kommt auf die Verlegeart an.
Warum heißt eine Sicherung wohl Leitungsschutzschalter.