SMD Relais max. Strom

Gast #6833929
Lesenswert?

Der maximal zulässige Strom gilt normalerweise für jeden Kontakt 
einzeln.

Aber wenn du viele Kontakte maximal belastest, hast du entsprechend viel 
Abwärme, die weg muss. An die maximalen Werte würde ich langfristig nur 
mit besonderer Kühlung heran gehen.
#6833985
Lesenswert?

Wenn Du das Relais an 24Volt betreibst, passt das mit dem 1kOhm 
Vorwiderstand.
Laut Datenblatt braucht das Relais 140mW bei 12V.
0.14W / 12V = 0.0117A.
12V / 0.0117A = 1026 Ohm
Wenn Du dort jetzt einen 1K vor dein relais schaltest, gibt das in Summe 
2026 Ohm. Macht an 12V (12V/2026R)=6mA Gesamtstrom. Bleibt ja fürs 
Relais nicht viel an Spannung übrig: U=IxR -> 0.006 x 1026 = 6.16Volt. 
Ob deine Relais bei bissl über 6Volt noch anzieht, wissen wir nicht. 
140mW braucht es, 6.16V x 0.006A sind nur 37mWatt, statt 140mWatt.
(Firma: Autotronic) #6833992
Lesenswert?

Bob E. schrieb:
> Habe nämlich in Reihe einen 1k Widerstand eingebaut, es fließen demnach
> nur 12mA. Reicht das um das Relais zu schalten ?

Ja, 12mA (0,14W / 12V) ist genau der Wert, den das Relais benötigt, 
damit an ihm 12V abfallen. Es ist ja auch ein 12V Relais mit einem 
Spulenwiderstand von 1000 Ohm (12V / 0,012A).

Daran erkenne ich, dass du es eigentlich an 24V betreiben willst! 
Richtig?
Angehängte Dateien:
Gast #6834439
Lesenswert?

Jan schrieb:
> Bob E. schrieb:
>> Habe nämlich in Reihe einen 1k Widerstand eingebaut
>
> Äääääh... wieso macht man SOWAS?

Weil geeignete Relais furchtbar teuer sind und einen in den Ruin 
treiben.
Oder ein 5x so teures 12V-Netzteil kaufen, um dieses Relais zu benutzen. 
:-)
OP #6834673
Lesenswert?

Axel R. schrieb:
> Wenn Du das Relais an 24Volt betreibst, passt das mit dem 1kOhm
> Vorwiderstand.
> Laut Datenblatt braucht das Relais 140mW bei 12V.
> 0.14W / 12V = 0.0117A.
> 12V / 0.0117A = 1026 Ohm
> Wenn Du dort jetzt einen 1K vor dein relais schaltest, gibt das in Summe
> 2026 Ohm. Macht an 12V (12V/2026R)=6mA Gesamtstrom. Bleibt ja fürs
> Relais nicht viel an Spannung übrig: U=IxR -> 0.006 x 1026 = 6.16Volt.
> Ob deine Relais bei bissl über 6Volt noch anzieht, wissen wir nicht.
> 140mW braucht es, 6.16V x 0.006A sind nur 37mWatt, statt 140mWatt.

Entsprechend vor die Spule einen 500 Ohm Widerstand ?
Gast #6834699
Lesenswert?

Bob E. schrieb:
> Entsprechend vor die Spule einen 500 Ohm Widerstand ?

Ach komm....

Wenn du die Spule an 12V betreibst: natürlich gar kein Vorwiderstand.

Wenn du die Spule an einer höheren Spannung betreibst ggf. einen passend 
gewählten Vorwiderstand einsetzen, so dass an der Spule noch 12V 
ankommen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6834799
Lesenswert?

Bob E. schrieb:
> Ist der Strom der über die Spule fließt egal?
Nur, wenn dir das Verhalten des Relais egal ist. Ansonsten gilt das, 
was im Datenblatt steht. Welcher Wert dort drin macht dir in welcher 
Schaltung bei welcher Anwendung Verständnisprobleme?

> Reicht das um das Relais zu schalten ?
Und, was kam heraus als du es einfach mal ausprobiert hast?

Manfred schrieb:
> Einmal abschalten und der Kontaktsatz tropft aus dem Gehäuse
Ich würde sagen, der tropft nicht, sondern der wird zu Plasma und 
beschichtet das Umfeld mit einm hauchdünnen Metallfilm.
Gast #6834816
Lesenswert?

Manfred schrieb:
> Peter D. schrieb:
>> Man beachte die Max. DC load breaking capacity (0.4A @ 220VDC).
>
> Ich sehe den Wert im Datenblatt, aber wo ist da der Witz? Einmal
> abschalten und der Kontaktsatz tropft aus dem Gehäuse, 220V DC in
> dieser Bauform kaufe ich niemandem ab.

Es gibt vergleichbare Relais ja auch von anderen Herstellern.

Zettler gibts das schon etwas anders an.
Angehängte Dateien:
Gast #6835172
Lesenswert?

michael_ schrieb:
>>> Habe nämlich in Reihe einen 1k Widerstand eingebaut
>> Äääääh... wieso macht man SOWAS?
> Weil geeignete Relais furchtbar teuer sind und einen in den Ruin
> treiben.

Unvorstellbar, dass auch ich schon Relais mit Vorwiderstand betrieben 
habe - da passte halt die Spannung nicht, aber Relais waren vorhanden.

Dabei darf man gerne einen Blick auf die Leistungsbillanz nehmen, die 
schlechter als bei dem identischen Relais passender Spannung wird.

Lothar M. schrieb:
>> Reicht das um das Relais zu schalten ?
> Und, was kam heraus als du_ es einfach mal _ausprobiert hast?

Warum sollte er das tun, im Rindernet kaspern ist doch so einfach.

H. H. schrieb:
>>> Man beachte die Max. DC load breaking capacity (0.4A @ 220VDC).
>> Ich sehe den Wert im Datenblatt, aber wo ist da der Witz? Einmal
>> abschalten und der Kontaktsatz tropft aus dem Gehäuse, 220V DC in
>> dieser Bauform kaufe ich niemandem ab.
>
> Es gibt vergleichbare Relais ja auch von anderen Herstellern.
> Zettler gibts das schon etwas anders an.

Ja, bei Zettler gibt es eine Fußnote "Wenn größer 30V ...", sowas habe 
ich bei TE nicht gesehen.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren