Erdung 19"-Rack/Netzwerkdosen

Gast #6857059
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich habe im Haus etwa 15 Netzwerkdosen (jeweils Doppelkabel, Keystones 
und "normal" gemischt), die maximal 30m vom 19"-Rack entfernt sind. 
Alles funktioniert soweit einwandfrei, aber ich frage mich dennoch:

* Am Patchpanel gibt es eine Erdungsleitung. Diese sollte ich wohl am 
Rack erden. Ist das irgendwie genormt, wie das Patchpanel am PE zu erden 
ist?

* Könnte es ein Problem sein, wenn sich in der Wand der Metallträger der 
Netzwerkdose und der Träger der Sat-Dose berühren? Sollte ich den 
Sat-Multischalter erden?

Besten Dank!
Gast #6857234
Lesenswert?

> Datenschränke gehören mit min 6mm² mit der PA-Schiene verbunden
Das kannst du nach deiner VDE ja gerne machen.
Mein Ethernet kommt potentialfrei daher.
Eine SAT-Dose wuerde allerdings auch ich erden.
Damit es nicht kribbelt wenn man mal den F-Stecker ziehen muss.
Gast #6857261
Lesenswert?

Dennis schrieb:
> Ist das irgendwie genormt, wie das Patchpanel am PE zu erden
> ist?

Ja, in der DIN EN 50310, natürlich nur gegen Bezahlung erhältlich. 
Vorgeschrieben ist meines Wissens 16 mm^2 zur Potentialausgleichsschiene 
bei mehr als 21 HE, ansonsten 4 mm^2.

Dennis schrieb:
> Sollte ich den
> Sat-Multischalter erden?

Auf jeden Fall.

Y2K schrieb:
>> Datenschränke gehören mit min 6mm² mit der PA-Schiene verbunden
> Das kannst du nach deiner VDE ja gerne machen.
> Mein Ethernet kommt potentialfrei daher.

Die Datenleitungen sind potentialfrei, die Abschirmung nicht. Und wenn 
Du es z.B. beim Bohren schaffst, eine Verbindung zwischen 230V und 
Cat7-Schirm herzustellen, wird das Anfassen von Rack und Netzwerkdosen 
ungesund.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren