Hallo, Ich benötige für meine 30 LEDs (Vf=33,3V, If=587mA) LED-Treiber. Lieber wäre mir DC/DC gewesen, hier habe ich aber keine passenden günstige gefunden. Deshalb sollen es diese werden. https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/en/001371668DS01/DA_Mean-Well-APC-25-500-LED-Treiber-Konstantstrom-25.2W-0.5A-15-50-V-DC-nicht-dimmbar-Ueberlastschutz.pdf Im Datenblatt wird ein Einschaltstrom von 45A angegeben. 30x45A=1350A. Kann mir jemand eine Einschaltstrombegrenzung empfehlen? Am besten für den Einbau im Schaltschrank. Vielen Dank. Gruß Heinz
Heinz schrieb: > Im Datenblatt wird ein Einschaltstrom von 45A angegeben. Im Datenblatt deines PC-Netzteils auch...
Diese 45 A (Inrush) sind für 310uSec. Und wenn da noch Kabellängen eine Rolle spielen, wirken die schon mal gegegn den Inrush. 310uS das registriert kein Automat.
Es gibt für solche Zwecke Relais mit Wolfram Vorlaufkontakt. https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_KRW12DX-UC.pdf
Teo D. schrieb: > Leute, Er hat 30x 45A! Und wenn da 10 Meter und mehr Leitungslänge im Spiel sind, wirken die 45 A auf 310uSec nicht mehr.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Es gibt für solche Zwecke Relais mit Wolfram Vorlaufkontakt. > > https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_KRW12DX-UC.pdf Oder SSR mit Nulldurchgangsschaltung.
Heinz schrieb: > Hallo, > > Ich benötige für meine 30 LEDs (Vf=33,3V, If=587mA) LED-Treiber. Lieber > wäre mir DC/DC gewesen, hier habe ich aber keine passenden günstige > gefunden. Deshalb sollen es diese werden. > > https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/en/001371668DS01/DA_Mean-Well-APC-25-500-LED-Treiber-Konstantstrom-25.2W-0.5A-15-50-V-DC-nicht-dimmbar-Ueberlastschutz.pdf > > Im Datenblatt wird ein Einschaltstrom von 45A angegeben. 30x45A=1350A. > Kann mir jemand eine Einschaltstrombegrenzung empfehlen? Am besten für > den Einbau im Schaltschrank. > Ganz banale Vorwiderstände mit 22 -33 Ohm... dann sind es nur noch 10 - 15A und die max. 0,5W Dauerverlustleistung wenn die LEDs dann endlich leuchten sind vollkommen irrelevant. Nimm halt welche die Pulsfest und ausreichend Spannungsfest zur Montagelplatte sind.
Vielen Dank. Ich nehm den Eltako. Der macht am wenigsten Arbeit.