Waage zum Verfolgen der Weichwasseranlage

#6934391
Lesenswert?

Liebe Gemeinde,

ich würde gerne den Salz-Verbrauch meiner Weichwasseranlage verufolgen 
und mich warnen lassen, wenn nachgefüllt werden muss.
Ich dachte daran, die Anlage auf eine Waage zu stellen und bei 
Unterschreiten eines Limits eine Warnung abzusetzen.
Ich dachte an eine einfache digitale Personenwaage. Es gibt welche mit 
Bluetooth. Dann müsste ich nicht in die Elektronik eingreifen. Dafür 
müsste ich jedoch das Protokoll verstehen (geht vielleicht noch), ABER: 
die Waagen gehen ja regelmäßig aus. Ich scheue den Aufwand, eine Waage 
bis auf die Wägezellen auseinanderzunehmen und die Elektronik selber zu 
machen.

Hat jemand sowas schon mal gemacht oder fällt jemandem eine geeignete 
Waage ein?
#6934420
Lesenswert?

Wendels B. schrieb:
> Ist das Salz im Vorratsbehaelter trocken?
> Kann man den Salzbehaelter ueberhaupt wiegen?

Die Anlage ist von Grünwald. Es ist eine einzelne Tonne, in die man die 
Salztabletten kippt. Ich würde sagen, das Salz ist trocken. Evtl. gibt 
es unten einen Bodensatz. Irgendwie muss das Salz ja verarbeitet 
werden...
Da man 25kg appliziert, gehe ich davon aus, dass man die Messung übers 
Gewicht geht.
Angehängte Dateien:
#6934428
Lesenswert?

Hallo,
mir erscheint das gar nicht kompliziert. Anlage auf die Waage stellen, 
Wert ablesen.

Eine Bluetooth-Waage gibt es ab 17€, Ultraschallsensoren habe ich bisher 
nur ab 80€ gesehen.Gibt es billigere?

Einen Sensor muss ich auslesen und die Daten in einen Rechner bekommen. 
Ziel ist die Verteilung per MQTT.

Außerdem muss ich den befestigen. In der Regel ist die Klappe der WWA 
zu. Ich würde die WWA auch ungern anbohren, bekleben, etc.

Betrifft auch den Vorschlag mit dem Rohr.

BTW: Wie macht ihr das mit dem Zeilenumburch ohne Leerzeilen??
#6934430
Lesenswert?

>...nimm doch eine Schnur mit einem Gewicht das Du unten im Salz
>eingräbst.
>Das Salz nimmt ab und gibt das Gewicht frei.
>Dann über eine Umlenkrolle einen Schalter betätigen oder eine Glocke
>läuten.

Ja, bisher mach ich das so ähnlich. Ich hänge regelmäßig meinen Lörres 
rein und wenn es vorne nicht mehr prickelt, muss ich nachfüllen...
#6934441
Lesenswert?

> Normal überwacht man die Leitfähigkeit des Wassers und setzt 2 Alarme:
> - Geht die Leitfähigkeit in die Knie, fehlt Salz.
> - Geht die Leitfähigkeit durch die Decke, sollte man auch eingreifen,
>   immerhin wird das Wasser korrosiver.

Das würde ich ja hinter der WWA im Rohr messen, oder?
Wie unterscheidet die Leitfähigkeitsmessung zwischen Ca und Na Ionen?
Und wahrscheinlich ist es dann zu spät. Ich würde ja nachfüllen, bevor 
es alle ist. Abgeshen vom Aufwand.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6934444
Lesenswert?

Tobias S. schrieb:
> Eine Bluetooth-Waage gibt es ab 17€, Ultraschallsensoren habe ich bisher
> nur ab 80€ gesehen.Gibt es billigere?
In meinem Pool habe ich dazu einen Ultraschall-Distanzsensor verbaut, 
danach eine einfache Comparatorschaltung, wenn das Signal (Echo) zu 
lange braucht ist der Behälter lehr. Ein Analog Balken zeigt mir da auch 
den Füllstand in etwa an.

Du kannst dazu eine einfachen Ultraschalldistanz Brekoutboard verwenden.

Adafruit bsbw. hat welche für deutlich weniger als 80€ ;-)

Suche nach Analogem Ultraschsall-Distanzsensor.
#6934447
Lesenswert?

Tobias S. schrieb:
> Die Anlage ist von Grünwald
Nagut Grünbeck.
Deren Bedienungsanleitung sagt:
>Der Salztablettenstand im Salztank muss immer höher als der Wasserstand sein
Also wird das Salz in das Wasser geschuettet. Als Gewichtsunterschied 
gibt es daher nur das ueber dem Wasserspiegel herausragende Salz. Ob man 
das bei Gesamtgewicht 65 kg sicher herausmessen kann?
Die BDA sagt auch:
>Im Deckel des Salztanks der softliQ:SC23 befindet sich der Sensor für den
>Salzmangelalarm. Dieser Sensor arbeitet nicht mit Laserlicht und ist daher
>ungefährlich für die Augen. Die Funktion des Salzmangelalarms ist in
>Kapitel 3.5.1 erklärt.
Dort steht:
>3.5.1 Voralarm Salzvorrat
>Ein Lichtsensor kontrolliert einmal pro Regeneration für kurze Zeit die Füllhöhe
>des Regeneriersalzes. Bei Unterschreiten der Mindestfüllhöhe gibt die Steuerung 
>Rückmeldung in Form einer Warnmeldung.

Die werden sich schon Gedanken gemacht haben, wie man das sicher und mit 
wenig Aufwand erkennen kann.
Erster Gedanke: weisse streuende Obeflaeche des Salzberges gegen glatte 
nicht streuende Wasseroberflaeche
#6934455
Lesenswert?

Du scheinst ja dein Haus mit allen seinen Funktionen zu vernetzen. Dann 
kannst Du auch den Zählerstand des Wasserzählers zur Auswertung 
heranziehen. Die verbrauchte Menge Salz korreliert nämlich recht gut mit 
der verbrauchen Menge Frischwasser, da die Härte des Wassers (und damit 
der Salzbedarf zur Regeneration) üblicher Weise nicht so stark schwankt. 
Nach zwei bis drei Nachfüllaktionen sollte es möglich sein, eine erste 
Näherungsformel für den Salzverbrauch je Liter Frischwasser 
aufzustellen. Es muss ja nicht auf's Gramm genau sein. In den 
Vorratsbehälter passt schon deutlich mehr rein als ein Sack (25kg).

PS:
Ich schaue bei unserer Anlage (ist zwar von der Konkurenz, aber der Kram 
mit dem Salz sieht ähnlich aus) einfach alle paar Wochen mal vorbei und 
kontrolliere dabei auch gleich den Füllgrad des Vorratsbehälters. Geht 
ganz ohne Zusatztechnik. :-)

Nachtrag:
Bei unserer Anlage gibt es einen potentialfreien Kontakt, der bei 
Störungen schaltet. Wenn es bei Grünbeck so was auch gibt, könnte das 
auch eine Lösung sein. Ob der Kontakt auch bei Salzmangel aktiviert 
wird, weiß ich aber nicht genau. In der Anzeige kommt auf jeden Fall 
(bei uns) eine Meldung.
#6934471
Lesenswert?

Wendels B. schrieb:
>> Die Anlage ist von Grünwald
> Nagut Grünbeck.
Ja, richtig.

> Deren Bedienungsanleitung sagt:
>>Der Salztablettenstand im Salztank muss immer höher als der Wasserstand sein
> Also wird das Salz in das Wasser geschuettet. Als Gewichtsunterschied
> gibt es daher nur das ueber dem Wasserspiegel herausragende Salz. Ob man
> das bei Gesamtgewicht 65 kg sicher herausmessen kann?
Kleine Korrektur: Wenn ich 25 kg reinkippe, steigt das Gesamtgewicht 
auch um 25kg.

> Die BDA sagt auch:
>>Im Deckel des Salztanks der softliQ:SC23 befindet sich der Sensor für den
>>Salzmangelalarm. Dieser Sensor arbeitet nicht mit Laserlicht und ist daher
>>ungefährlich für die Augen. Die Funktion des Salzmangelalarms ist in
>>Kapitel 3.5.1 erklärt.
> Dort steht:
>>3.5.1 Voralarm Salzvorrat
>>Ein Lichtsensor kontrolliert einmal pro Regeneration für kurze Zeit die Füllhöhe
>>des Regeneriersalzes. Bei Unterschreiten der Mindestfüllhöhe gibt die Steuerung
>>Rückmeldung in Form einer Warnmeldung.

Das ist richtig, nur erwartet das Protokoll auch eine Internetverbindung 
per WLAN, die ich nicht möchte und ich möchte auch nicht die 
Grünbeck-App benutzen. Und ja, man kann die Kommunikation sicher 
analysieren und auf einen eigenen Server umleiten, parsen und an MQTT 
weiterleiten.
Halte ich für mehr Aufwand als die Waage.

> Die werden sich schon Gedanken gemacht haben, wie man das sicher und mit
> wenig Aufwand erkennen kann.
#6934477
Lesenswert?

Horst V. schrieb:
> Du scheinst ja dein Haus mit allen seinen Funktionen zu vernetzen.
In der Tat. Ist mein einziges Hobby.

> Dann kannst Du auch den Zählerstand des Wasserzählers zur Auswertung
> heranziehen.
Den messe ich auch. Leider zweigt vor der WWA (zum Glück) das 
Gartenwasser ab, was ich (noch) nicht zählen kann.

> Die verbrauchte Menge Salz korreliert nämlich recht gut mit
> der verbrauchen Menge Frischwasser, da die Härte des Wassers (und damit
> der Salzbedarf zur Regeneration) üblicher Weise nicht so stark schwankt.
> Nach zwei bis drei Nachfüllaktionen sollte es möglich sein, eine erste
> Näherungsformel für den Salzverbrauch je Liter Frischwasser
> aufzustellen. Es muss ja nicht auf's Gramm genau sein. In den
> Vorratsbehälter passt schon deutlich mehr rein als ein Sack (25kg).
>
> PS:
> Ich schaue bei unserer Anlage (ist zwar von der Konkurenz, aber der Kram
> mit dem Salz sieht ähnlich aus) einfach alle paar Wochen mal vorbei und
> kontrolliere dabei auch gleich den Füllgrad des Vorratsbehälters. Geht
> ganz ohne Zusatztechnik. :-)

Wo bleibt denn da der Spaß?

> Nachtrag:
> Bei unserer Anlage gibt es einen potentialfreien Kontakt, der bei
> Störungen schaltet. Wenn es bei Grünbeck so was auch gibt, könnte das
> auch eine Lösung sein. Ob der Kontakt auch bei Salzmangel aktiviert
> wird, weiß ich aber nicht genau. In der Anzeige kommt auf jeden Fall
> (bei uns) eine Meldung.

Da schau ich auch mal nach.
#6934500
Lesenswert?

Im Handbuch steht auch, dass man den potentialfreien Ausgangskontakt als
1
• Störmeldeweiterleitung 
2
Zusätzlich zu Anlagenstörungen wird bei N. C. auch gemeldet, wenn die 
3
Verbindung zwischen den Anschlüssen des programmierten Eingangs 
4
unterbrochen ist.

programmieren kann. Da Du bei jeder Stoerung nachsehen solltest, ist das 
DER richtige Weg.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6934507
Lesenswert?

Tobias S. schrieb:
> Was habt ihr denn alle gegen die Waage??

Prinzipjell habe ich nix gegen die Waage, nur steht meine Filter und 
Regenerationsanlage zwar gekapselt aber den Temperaturschwankungen 
ausgesetzt im Freien.
Und eine Waage hat da so einen kräftigen drift, dass selbst wenn ich den 
Behälter auf eine Personenwaage stelle, da gern mal ein paar kg 
Differenz angezeigt werden.
Personenwagen sind einfach nicht für Dauereinsatz, und schon gar nicht 
für hohe Temperatur und Feuchtigkeitsschwankungen ausgelegt.
Der Ultraschallsensor hingegen mag die Schwankungen und rauhe 
Bedinnungen problemlos ab, da dieser für den Außeneinsatz gebaut ist, 
(Habe dazu damals den Parksensor von Pearl zweckentfremdet)
und einfach die Farbreihenfolge der (Ampel) geändert.
So zeigt Rot nun Lange Distanz (Behälter lehr) grün Kurze Distanz 
(Behälter voll) und Orange (Behälter bald lehr) so kann ich früh genug, 
für Nachschub sorgen und das Regeneriersalz geht nicht ausgerechnet am 
WE oder Feiertag zur neige.
Gast #6934543
Lesenswert?

Tobias S. schrieb:
> Hallo,
> mir erscheint das gar nicht kompliziert. Anlage auf die Waage stellen,
> Wert ablesen.
>
> Eine Bluetooth-Waage gibt es ab 17€, Ultraschallsensoren habe ich bisher
> nur ab 80€ gesehen.Gibt es billigere?
>
> Einen Sensor muss ich auslesen und die Daten in einen Rechner bekommen.
> Ziel ist die Verteilung per MQTT.
>
> Außerdem muss ich den befestigen. In der Regel ist die Klappe der WWA
> zu. Ich würde die WWA auch ungern anbohren, bekleben, etc.
>
> Betrifft auch den Vorschlag mit dem Rohr.
>
> BTW: Wie macht ihr das mit dem Zeilenumburch ohne Leerzeilen??

Google mal nach Imkerwaage bzw. Beutewaage. Dort wird die Problematik 
genauer erklärt.

Waagen haben das Problemm, dass sich der Nullpunkt über die Zeit ändert.
Eine Personenwaage funktioniert nur hinreichend genau, wenn sie öfters 
mal entlastet und neu eingeschaltet wird.

Zu deinem BTW: Ans Ende der Zeile 2 Leerzeichen anhängen (= 
Zeilenumbruch).
#6934564
Lesenswert?

Zwischenfazit für mich:
* Die Diskussion war wie immer sehr erhellend. Vielen Dank.
* (einfache) Waage geht wohl nicht wegen der Drift.
* Es bleiben aus meiner Sicht zwei Wege übrig:
-- Ultraschall (das Modul zu 3,80€ ist genau mein Geschmack)
-- Die eingebaute Sensorik nutzen
* Ich weiß jetzt, wie man Zeilenumbrüche macht.

Diese Möglichkeiten werde ich mal weiter verfolgen.
#6934718
Lesenswert?

Aus welchem Material besteht der Behälter?
Ich denke grad an einen starken Neodym-Magnet, der innen zusammen mit 
dem Füllstand absinkt.
Der Magnet muss natürlich irgenwie mit Kunststoff ummantelt werden und 
groß genug sein um im Salz nicht selbst einzusinken (spezifisches 
Gewicht kleiner als das Salz.)
Aussen ist in beliebiger Höhe ein Reed-Kontakt...
Das geht natürlich nur, wenn der Behälter nicht aus Eisenblech ist.
Beim Salz nachfüllen, darf der Magnet natürlich nicht zugeschüttet 
werden.
Gast #6934768
Lesenswert?

Wendels B. schrieb:
> Also wird das Salz in das Wasser geschuettet. Als Gewichtsunterschied
> gibt es daher nur das ueber dem Wasserspiegel herausragende Salz. Ob man
> das bei Gesamtgewicht 65 kg sicher herausmessen kann?

Das wusste Archimedes schon besser. Salz, das auf dem Boden liegt, hat 
offensichtlich eine höhere Dichte als die Salzlösung darüber. Folglich 
wiegt es auch mehr, als ein äquivalentes Wasservolumen.
#6934805
Lesenswert?

Wolfgang schrieb:
> Das wusste Archimedes schon besser. Salz, das auf dem Boden liegt, hat
> offensichtlich eine höhere Dichte als die Salzlösung darüber. Folglich
> wiegt es auch mehr, als ein äquivalentes Wasservolumen.

Macht das Messen des Gewichts trotzdem nicht einfacher.
Geht zumindest nicht mit einfacher Persoonenwaage. Gründe wurden 
genannt.
Ginge wahrscheinlich mit einer teuren Imkerwaage.

Stefan M. schrieb:
> Der Magnet muss natürlich irgenwie mit Kunststoff ummantelt werden und
> groß genug sein um im Salz nicht selbst einzusinken (spezifisches
> Gewicht kleiner als das Salz.)

Ginge wahrscheinlich wenn man eine Art großer Schwimmer mit einer 
Führung reinbaut.
Je nach Hersteller sind das Tabletten mit mehreren cm Durchmesser oder 
auch Bruch/grobkörniges Salz.

Tobias S. schrieb:
> -- Ultraschall (das Modul zu 3,80€ ist genau mein Geschmack)

Das wird interessant. In dem Behälter sind 100% Luftfeuchte und 
korrosives Salz. Auch als Staub. Ggf durch den Einlauf von Wasser auch 
mal Aerosole.
In meiner Anlage bildet sich am Rand weit oberhalb des 
Flüssigkeitsspiegels über die Zeit eine Salzkruste was auch darauf 
hinweist.
Du brauchst also perfekt vor Korrosion geschützte Sensoren, sonst 
befürchte ich halten die nicht lange.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren