Gast
#6952009
Hallo, folgende Situation: Alter Zählerschrank und erste Unterverteilung (HVT) ist im EG auf dem Flur. Nun kommt eine PV-Anlage, Wallbox, Zähler für Wärmepumpe. Es kommt eine neuer Zählerschrank in den Keller ziemlich genau neben den HAK. Dort kommt der SLS (63A) und die Zähler sowie alles für die Wallbox rein. Der alte Zählerschrank im Flur wird die Unterverteilung für das EG und 1OG. 1. Frage: Für diese Unterverteilung reichen 10mm² (Neozed 32A in neuen Zählerschrank). Oder zählt das als erste UV und muss so ausgelegt werden, dass sie mit 63A absicherbar sein muss. Das Dachgeschoss wird ausgebaut. Dort kommt eine neue UV hin. Diese wird auch aus dem neuen Zählerkasten abgezweigt. 2. Frage: Hier reichen ebenfalls 10mm² mit 32A Neozed? Oder muss die 63A absicherbar sein. Oder Allgemein: Was ist in diesem Fall die Hauptverteilung/erste Unterverteilung? Die muss ja nach VDE-AR-N-4100 mit 63 A absicherbar sein. Vielen Dank