Berechnung der Induktion beim TD1583 bzw MP1583

Gast #6971509
Lesenswert?

Hey ihr,

ich tue mich gerade schwer beim Berechnen des Werts der Induktion für 
den Spannungswandler TD1583 von Techcode (bzw. dem äquivalend MP1583 
Monolythic Power Systems). Ich will zwei Wandler aufbauen. Einen, der 24 
V zu 12 V mit 2 A maximalem Laststrom wandelt, einen, der 12 V auf 3.3 V 
bei 1 A regelt.

Das Datenblatt [1] Seite 12 hält folgende Formel bereit (Achtung: In [1] 
haben sie die Klammern vergessen, [2] hat eine aufgeräumte Formel auf 
Seite 6):

Mir stellen sich mehrere Fragen: Ist es richtig
 mit 30 % * Laststrom zu berechnen? Und: Wie kommen sie dann auf 15 uH 
Induktivitat in Datenblatt [1] auf Seite 8. Dort wird auf 3.3 V bei 3 A 
geregelt. Hier mal, was ich für deren Beispiel einsetzen würde:

Ich komme hier auf 9 uH und hätte dementsprechend ein kleineren L 
genommen.

Ich hoffe mir kann hier jemand auf die Sprünge helfen, dann sollten die 
Berechnungen für meine zwei oben beschriebenen Fälle kein Problem sein 
:)

[1] http://www.techcodesemi.com/datasheet/TD1583.pdf
[2] 
https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MP1583/document_id/201/
Beitrag #6973621 wurde von einem Moderator gelöscht.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.