Netzeingang unten oder oben?

#6973091
Lesenswert?

Hallo,

Netzgeräte für die Tragschiene haben meist(?) den Eingang unten und die 
24V kommen oben raus. Gibt es dafür eine Vorschrift? Oder sogar einen 
vernünftigen Grund?

Ich möchte ein Spindelpoti neben den 24V-Klemmen...
Dieses Forum ist unglaublich. Kaum schreib ich die Frage, schon wird mir 
endlich klar, dass man weder von oben noch von unten dran käme. Aber 
unabhängig davon, ist "Netz unten" Zufall?
Gast #6973108
Lesenswert?

Bauform B. schrieb:
> Netzgeräte für die Tragschiene haben meist(?) den Eingang unten und die
> 24V kommen oben raus. Gibt es dafür eine Vorschrift? Oder sogar einen
> vernünftigen Grund?

Selten gibt es Geräte mit vorgegebener Richtung, dann sind aber Pfeile 
auf dem Gerät und das sind dann auch eher keine Netzteile. Ich hab bspw. 
Gerade 4 verschiedene Netzteile im Schrank liegen und bei zweien ist es 
gleich, nämlich bei denen von Siemens und wago, da ist beides oben :)

Vorherrschend ist aber meist tatsächlich unten primär, oben sekundär.


Fpgakuechle K. schrieb:
> Bauform B. schrieb:
>> Aber
>> unabhängig davon, ist "Netz unten" Zufall?
>
> eher Ergebniss einer Klimabeobachtung - kommt Dreck/Wasser eher von
> unten oder von oben ?!

Aha. Und das hat was mit dem Thema zu tun?! Ach so nix. nur mal wieder 
dummen Senf abgelassen.. naja.
Gast #6973109
Lesenswert?

Cyblord -. schrieb:
> Bauform B. schrieb:
>> Netzgeräte für die Tragschiene haben meist(?) den Eingang unten und die
>> 24V kommen oben raus. Gibt es dafür eine Vorschrift? Oder sogar einen
>> vernünftigen Grund?
>
> Wenn man sich normale Elektrik anschaut, werden LSS meist von unten nach
> oben benutzt, RCDs aber genau umgekehrt.

Das hat aber eher den Grund der bequemeren Verdrahtung mit Hilfe der 
Gabel-/Stiftschienen. Dem RCD ist es meistens egal wie rum der Strom 
durch geht. Seltene Ausnahmen mit vorgegebener Richtung ausgenommen.
#6973111
Lesenswert?

Netzteiler schrieb:
> Fpgakuechle K. schrieb:
>
>> Bauform B. schrieb:
>>> Aber
>>> unabhängig davon, ist "Netz unten" Zufall?
>>
>> eher Ergebniss einer Klimabeobachtung - kommt Dreck/Wasser eher von
>> unten oder von oben ?!
>
> Aha. Und das hat was mit dem Thema zu tun?! Ach so nix. nur mal wieder
> dummen Senf abgelassen.. naja

Wenn man in der Lage wäre, selbstständig zu denken, könnte man erkennen, 
dass es eine halbwegs plausible Erklärung für "Netzzuführung unten" ist.
Gast #6973115
Lesenswert?

Netzteiler schrieb:

> Aha. Und das hat was mit dem Thema zu tun?! Ach so nix. nur mal wieder
> dummen Senf abgelassen.. naja.
??? Grad nen Hirninfarkt erlitten oder was?

Natürlich ist es sinnvoll, Netzanschlüsse so einzubauen, das die 
Beeinträchtung durch Schmutz- oder Wassereintrag minimal ist.
Und Dreck sammelt sich nunmal eher in Buchsen, die nach oben öffnen 
statt in denen nach unten.
OK, bei der Verkablung der ISS mag das anders sein, aber darum gehts 
hier nicht.
Gast #6973163
Lesenswert?

Ralf X. schrieb:

> Kommt drauf an, wo man wohnt und wo der Kasten montiert ist.
> In einem Überflutungsgebiet und Schaltschrank im Keller, ist Wasser von
> unten natürlich wahrscheinlicher..

Nein, auch da regnet es haufiger als das das Hochwasser von unten kommt, 
und fast immer kommt es Stunden vorher von oben, bevor es von unten 
ansteigt. Und Dreck fällt eigentlich immer von oben nach unten, auch 
wenn alles unter Wasser steht.

Und wenn man für küstennahe Gebiete oder marine baut gehört da ohnehin 
ne Schutzkappe o.ä. drauf.
https://www.nauticexpo.de/prod/elpro-group-as/product-68794-529598.html
Gast #6973172
Lesenswert?

Ich könnte mir vorstellen, dass es aufgrund der Wärmeentwicklung 
sinnvoll ist.
Unten am Netzfilter und PFC entsteht keine Wärme, dann kommt ca. mittig 
der Schaltransistor und Trafo, darüber die aktive Gleichrichtung. Gibt 
quasi einen Kamin Effekt.
Leider werden dadurch auch die Elkos am Ausgang schön warm.
Gast #6973260
Lesenswert?

Reinhard S. schrieb:

> Wenn Wasser in einem Gehäuse mit Tragschiene von oben (und auch von
> unten) kommt hat man aber eher andere Probleme...

Die da wären?!

Kondenswasser ist garnicht so selten. Oder die Putze hat es mit dem 
Abschrubben, wenn nicht gar 'Kärchern' des Mobilars beim Frühjahrsputz 
etwas zu gut gemeint. Und im Lebensmittelbereich ist 'gut abspritzen' 
Pflicht. Nicht nur in meddrigen Industriekellern stehen Schaltschränke 
...und ewig tropft es von oben nach unten ...
#6973267
Lesenswert?

Fpgakuechle K. schrieb:
> Reinhard S. schrieb:
>
>> Wenn Wasser in einem Gehäuse mit Tragschiene von oben (und auch von
>> unten) kommt hat man aber eher andere Probleme...
>
> Die da wären?!

Undichtigkeit des Gehäuses oder halt einfach zu viel (Wasser-)Masse.

> Kondenswasser ist garnicht so selten.

Lass ich vielleicht noch gelten wenn der Schrank draußen steht.

> Oder die Putze hat es mit dem
> Abschrubben, wenn nicht gar 'Kärchern' des Mobilars beim Frühjahrsputz
> etwas zu gut gemeint.

Eine Putzfrau macht Frühjahrsputz über Schaltschränke? In welcher 
Realität lebst du?

> Und im Lebensmittelbereich ist 'gut abspritzen' Pflicht.

Im P0rno-Bereich auch... SCNR. Ich gehe aber davon aus, das im 
Lebensmittelbereich die Schaltschränke dementsprechende Schutzklassen 
haben.

> Nicht nur in meddrigen Industriekellern stehen Schaltschränke
> ...und ewig tropft es von oben nach unten ...

Auch die sollten dicht sein.
Gast #6973539
Lesenswert?

Reinhard S. schrieb:

> Undichtigkeit des Gehäuses oder halt einfach zu viel (Wasser-)Masse.

Du meinst Luftfeuchte?! ja die kann sich bei schlecht belüfteten und 
kleinen, ggf kleinnen Räumen durch menschliche Ausatmung in den 
'tropfenden bereich' umschlagen. Da mal ein (nicht unbedingt übliches) 
historisches Beispiel: https://youtu.be/9DlBcS70EEk?t=152

>> Kondenswasser ist garnicht so selten.
>
> Lass ich vielleicht noch gelten wenn der Schrank draußen steht.
>
Auch in Innenräumen ist Kondenswasser ein Problem, bspw. Küchen, 
Waschküchen, Waschräume halt alles mit hoher Luftfeuchte (und gerniger 
Entlüftung). Das hängen eins, zwei, drei die Tropfen an kalten 
Gebäudeteilen (bspw frischwasserzuführung, kalte Fensterscheiben).
(Firma: --------------) #6973599
Lesenswert?

Bauform B. schrieb:
> ist "Netz unten" Zufall?

Kann sein!
Aber vllt. hat es auch damit zu tun, das im Schrank die Einspeisung von 
unten erfolgt und oben die U42V-Ebene sich befindet. In der Mitte dann 
die Schalt und Regelgeräte angebracht sind und Unten die schweren Teile 
wie Umformer und Leistungs- und Sicherungsschalter.

Frei nach dem Motto der Frachtschiffer:
Das Schwere unten und das leichte oben Stapeln!
(Firma: --------------) #6973607
Lesenswert?

Reinhard S. schrieb:
> Auch die sollten dicht sein.

Reinhard, ich hab jetzt so an die 30 Jahre BE in Anlagen der Pet-Chemie, 
Energieerzeugung, Lebenmittelverarbeitung, Entsorgungswirtschaft, 
Energieversorgung und auch Gesundheitswesen (kurz aber erhellend) 
gesammelt.
Aber was alles an "Schaltschränken" in D-land rumsteht, is ned weit weg 
vom TakaTuka-Land-Standart!
#6973738
Lesenswert?

Fpgakuechle K. schrieb:
> Reinhard S. schrieb:
>
>> Undichtigkeit des Gehäuses oder halt einfach zu viel (Wasser-)Masse.
>
> Du meinst Luftfeuchte?!

Nein, ich meinte damit dann richtige Wassermassen. Weil ein 
Schaltschrank ist ja normal schon brauchbar (IP54) abgedichtet, wenn da 
sich Wasser in nennenswerte Form bilden kann ist da ein Problem 
vorhanden.

>> Lass ich vielleicht noch gelten wenn der Schrank draußen steht.
>>
> Auch in Innenräumen ist Kondenswasser ein Problem, bspw. Küchen,
> Waschküchen, Waschräume halt alles mit hoher Luftfeuchte (und gerniger
> Entlüftung). Das hängen eins, zwei, drei die Tropfen an kalten
> Gebäudeteilen (bspw frischwasserzuführung, kalte Fensterscheiben).

Da stellen aber auch die wenigsten Schaltschränke rein. Denke ich mal...

Cha-woma M. schrieb:
> Aber was alles an "Schaltschränken" in D-land rumsteht, is ned weit weg
> vom TakaTuka-Land-Standart!

Wie stehen die denn in TakaTuka-Land? ;)

Ich kenne Schaltschränke bisher meist nur aus staubigen Industriehallen 
oder Steuerzentralen, ohne Gefahr von Wasser. Und die waren in der Regel 
schön sauber und trocken.
Gast #6973761
Lesenswert?

Ich wünschte mir mal würde bei Installationen im Außenbereich sich so 
sehr Gedanken machen, wie hier gerade. Ein Verteiler im Außenbereich und 
die Kabel von oben eingeführt, schon so oft gesehen ich hasse diesen 
Anblick.


Ich denke ein weiterer Grund ist einfach eine gewisse Einheitlichkeit. 
Wo sich Hersteller dran halten, damit die Produkte für viele 
Einsatzzwecke geeignet sind. Es wird ein Gerät auf den Markt geworfen, 
und da passt ein Netzteil rein wo Kabeleinführung von unten vorteilhaft 
ist. Wenn das kaputt geht kauft man natürlich Ersatz der ähnlich ist. 
Wenn der Hersteller ein anderes Netzteil nutzt, dann vermutlich eins mit 
mechanisch ähnlichen Aufbau. Und sobald dann eine von beiden Sorten auch 
etwas beliebte ist wird sie günstiger, wie der B16 Sicherungsautomat. 
Und das führt dann dazu dass andere Bauformen aufgrund höherer Preise 
nur gekauft werden wenn es wirklich nötig ist. Eine Theorie von mir, 
weil es ja auch Geräte auch mit Kabeleinführung von oben gibt.
Gast #6974806
Lesenswert?

DANIEL D. schrieb:
> Ich wünschte mir mal würde bei Installationen im Außenbereich sich so
> sehr Gedanken machen, wie hier gerade. Ein Verteiler im Außenbereich und
> die Kabel von oben eingeführt, schon so oft gesehen ich hasse diesen
> Anblick.

Eben, das ist eine Grundregel die lernt man schon im Kindergarten oder 
die steckt sogar in den Neandertaler-Genen. Wenn sich Schmutz wie Dreck 
und Wasser nicht ansammeln soll, dann darf sich die Öffnung nicht oben 
oder sonstwie in 'Dreckrichtung' befinden. Oder das man eine Wand von 
oben nach streicht, weil die Farbe nach unten fliesst, Oder ein 
Streichholz so anzündet das der Wind es nicht gleich ausbläst ...

Und wenn nicht vermeidbar, dann sorgt man für ne einfache 
Reinigungsmöglichkeit, bspw Löcher im Boden damit der Dreck von allein 
wieder 'abfliesst'.

 > Frei nach dem Motto der Frachtschiffer:
> Das Schwere unten und das leichte oben Stapeln!

Auch so ne Ur-Regel wie aus dem Kindergarten, tiefer Schwerpunkt macht 
stabil.

> Gibt es dafür eine Vorschrift?
Wahrscheinlich nicht, weil Vorschriften braucht es nur für die Idioten 
die die paar Grundregeln vernünftiger Bauweise nicht kennen.

> Oder sogar einen vernünftigen Grund?

Nicht nur einen, siehe oben.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren