Unterschied Steuerleitung und 'normale' Leitung

Gast #6998744
Hallo,
was ist denn der Unterschied einer Steuerleitung und einer 'normalen' 
Leitung wie H05VV oder H07RN,...

Beide gibt es als z.B. 3G2,5

Konkret geht es darum:
Steuerleitung: 
https://www.conrad.de/de/p/helukabel-helupower-reflect-steuerleitung-3-g-2-50-mm-transparent-gelb-17000813-meterware-2149320.html

'normale' Leitung: 
https://www.conrad.de/de/p/helukabel-22065-anschlussleitung-h07bq-f-3-g-2-50-mm-orange-100-m-1612666.html

Vielen Dank fürs aufklären...
Gast #6998760
Ingo Kretsch schrieb:
> was ist denn der Unterschied

Der erhebliche Preisunterschied,

die transparent reflektive Umhüllung,

Isolationsmaterial (Gummi, PUR), Temperaturbereich.

Der relevanteste ist wohl, dass bei Steuerleitungen keine Norm für die 
Isolationsspannung vorherrscht, man muss gucken ob das Kabel fur die 
Anwendung taugt, was Conrad Saftladen besonders erleichtert in dem er 
kein Datenblatt verlinkt.
#6998763
Ingo Kretsch schrieb:
> Hallo,
> was ist denn der Unterschied einer Steuerleitung und einer 'normalen'
> Leitung wie H05VV oder H07RN,...

Ein Blick ins Datenblatt / Brochüre
https://www.helukabel.de/HELUKABEL/Publikationen/Flyer/Flyer_Helupower-Reflect_DE.pdf

https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/db/HELUKABEL_M22058_DE.pdf

sollte dir den Unterschied verdeutlichen.
Mein Tipp: Besser beim Hersteller als beim Händler nachschauen.
Helupower Reflex ist was für die Feuerwehr.
#6998867
Ingo Kretsch schrieb:
> was ist denn der Unterschied einer Steuerleitung und einer 'normalen'
> Leitung wie H05VV oder H07RN

Der Begriff "Steuerleitung" ist ja sehr weit gefasst. Die meisten 
Steuerleitungen können trotzdem nach dem harmonisierten Namensschema 
angegeben werden. Lapp macht das z.B. bei vielen Leitungen. Ein 
willkührliches Beispiel wäre z.B. bei dieser hier H05VVC4V5-K:
https://www.lappkabel.de/produkte/online-kataloge-shop/anschluss-und-steuerleitungen/vielseitige-anwendungen/pvc-mantel-zertifiziert/oelflex-150-cy.html

Bei der Ölflex 191 gibt es diese Angabe wieder nicht mehr. Entweder der 
Hersteller hat sich nicht bemüht diese einzusortieren oder es gibt 
einfach keine passende harmonische Bezeichnung

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 4 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.