Filter für Thermoelement/Thermospannung

Gast #7017157
Lesenswert?

Die TE-Leitung liegt neben 230V und einer DC PWM.
Der gemittelte ADC Wert springt ziemlich wild.
In einer AN las ich: mit 100nF kurzschließen und je 10 nF nach Masse. 
Wirkt da der Leitungswiderstand ausreichend für einen Tiefpass?
Für welche Frequenzen wirken Ferritperlen?
Gast #7017175
Lesenswert?

TEF schrieb:
> mit 100nF kurzschließen und je 10 nF nach Masse

Nützt kaum was. Es müssten Vorwiderstände vor den Filter, das 
Thermoelement ist zu niederohmig. Obere Grenze der Vorwiderstände ist 
deren Rauschbeitrag.

Leitung verdrillen und differentiell auswerten wird aber mehr bringen, 
kapazitive Einkopplungen werden durch die Niederohmigkeit ja gut 
angewehrt.