120V= / 8A sicher schalten? (Boiler)

Gast #7066829
Lesenswert?

Das ist ein Bastelprojekt mit einem Bekannten, Geld knapp.

Ihm stehen 10-12 alte Panels zur Verfügung, Uₒ max.120V/ I max. je 1A. 
Im Haus sind 2 Boiler hintereinander geschaltet, der erste läuft auf 
Nachtstrom (max. 3,6kW) und der zweite immer. Nachtstrom kostet 
Schaltuhr- und Zählermiete schon ca. 18€ + den Strom, das soll weg.

Idee: Die ganzen Panels ans Haus bappen, alle parallel, und an den 
ersten Boiler statt dem Nachtstrom.
Problem: Wie schalte ich sehr sicher und kostengünstig bei 
Maximaltemperatur ab? Der Thermostat kann laut Aufschrift nur AC, wäre 
also nur zum steuern zu gebrauchen.
Ansatz: Hab noch paar alte DIL40 Hilfsschütze. Je 2 Schließer in Reihe 
für Plus und minus?
Gast #7066954
Lesenswert?

Da Heizspiralen ziemlich bösartige transmission lines sein können, würde 
ich eher auf elektronische Schaltelemente verzichten. Kann man alles 
abfangen weiß ich. Aber simpel ist eher sicher, oder? Hätte sogar noch 
ca. 20 passende IGBTs da, grad nen Plasma-TV geschlachtet. Der Haken ist 
aber, daß ein wegen Elektronikfehler überkochender Boiler keine gute 
Idee ist.
#7066999
Lesenswert?

Da der Strom aus den Paneelen ja eh umsonst ist, würde ich nen einfachen 
Wechselrichter vorsehen, welcher AC draus macht. Dann kann der Boiler 
1:1 verwendet werden. Fertsch.
Kann ja auch ein US-Land Inverter sein, der 120V ausspuckt. Dein Problem 
ist (bleibt) aber, dass der Boiler trotzdem noch zu viel Leistung ziehen 
möchte. Dein Paneele liefern mit Ach und Weh 800W, der Boiler zieht bei 
120V noch locker 1800W. Mit etwas Glück lässt er sich auf 2000W (230VAC) 
umklemmen, dann sind es noch 1000W.

Der Thermostat ist übrigens nur Teil des Problems: Es gibt noch einen 
zweiten, fest eingestell/eingebaut, welcher den Berstschutz wg 
*berhitzung sicherstellen soll.

Zielführender wäre es wohl, auch den Boiler, oder zumindest die 
Schaltorgane, gegen DC-Typen zu tauschen.
(Firma: matzetronics) #7067016
Lesenswert?

Aus kürzlich gemachter Erfahrung (gleiche Problemstellung) weiss ich, 
das selbst Relais für 40A/250VAC Gleichstrom nicht trennen können, wenn 
es wie bei mir 140V/4A sind. Das zieht zwei kräftige Lichtbögen in 
schöner grüner Farbe im Relais und schaltet nicht ab.
Ich habe deswegen aus 2 antiseriellen IGBTs eine Schaltung gebaut, die 
sowohl AC als auch DC trennen kann. Dabei liegt die Masse der 12V 
Hilfsspannung an den beiden verbundenen Emittern der IGBT. Die +12V 
gehen über den Thermostat und liefern die Gatespannung. Eine zusätzliche 
Einwegthermosicherung kann als doppelter Boden dienen.
#7067028
Lesenswert?

Welche Panels haben U_0 = 120V ?
Sind da 200 Solarzellen in Reihe geschaltet? Sehr suspekt.

Wenn deine Heizspirale im Boiler durchlegiert ist, entsteht dann nicht 
Knallgas und dann kann alles in die Luft gehen?
Ich würde auch einen WR davorhauen und eventuell Nulleinspeisung 
versuchen.
Durch das Ende der Einspeisevergütung kommen ja genug alte WR auf den 
Gebrauchtwarenmarkt, die man dafür nehmen könnte.
Gast #7067048
Lesenswert?

Also.
Der für Solar angedachte erste Boiler hat natürlich ein Kombithermostat 
mit Übertemperaturauslösung. Der eignet sich z.B. zum 2-poligen 
ansteuern eines 230V-Schützes. Mit der Verwendung aller 4 Kammern denke 
ich, in ausreichender Sicherheitsklasse zu landen.

Panels sind kostenlose alte CIGS, deren Strom und Leerlaufspannung sind 
halt so. Davon stehen so 30 zur Verfügung, aber Platz ist nur für die 
besten 10-12 davon.

Vermutlich wird die Solarleistung nicht ausreichen, um auf 
Maximaltemperatur zu kommen (Δt 70K, 80l). Außer es ist Sommer und alle 
sind unterwegs.

Matthias S. schrieb:
> das selbst Relais für 40A/250VAC Gleichstrom nicht trennen können

Auch durch 4 Kammern geführt?
Gast #7067058
Lesenswert?

Helge schrieb:
> Vermutlich wird die Solarleistung nicht ausreichen, um auf
> Maximaltemperatur zu kommen (Δt 70K, 80l). Außer es ist Sommer und alle
> sind unterwegs.

Denke über den nach:
Roland E. schrieb:
> Kann ja auch ein US-Land Inverter sein, der 120V ausspuckt. Dein Problem
> ist (bleibt) aber, dass der Boiler trotzdem noch zu viel Leistung ziehen
> möchte.

Ich fürchte, dass Deine statische Last bei geringer Besonnung die 
Solarpaneele soweit 'überlastet', dass Du keine verwertbare Leistung 
mehr bekommst.
#7067066
Lesenswert?

Helge schrieb:
> ...
>
> Vermutlich wird die Solarleistung nicht ausreichen, um auf
> Maximaltemperatur zu kommen (Δt 70K, 80l). Außer es ist Sommer und alle
> sind unterwegs.
> ...

Täusch dich mal nicht. Die Endtemperatur hängt eher von der Heizdauer 
denn der Heizleistung ab. Es muss nur der Wärmeverlust ausgeglichen 
werden.

Unser StiebelEltron hat bei 85°C einen angegebenen Verlust von 1kWh/Tag 
[1]. Dh, so lange ich dort mindestens eine kWh pro Tag reinheize, 
erwärmt er sich in Summe über die Ausgangstemperatur.
Deine Paneele sollen etwa 800W liefern, das bedeutet nach nur einer 
reichlichen Stunde ist der Boiler schon mal wieder aufgewärmt. Jede 
Minute mehr erwärmt das Wasser mehr.
Bsp: 80l sind bei 3000W in ~45Minuten auf 55°C. Runtergebrochen auf 
deine Paneele sind das 3h Sonnenscheindauer...

[1]Real betreibt man einen Boiler sinnvoll bei etwa 55°C..
Gast #7067082
Lesenswert?

Das ist schon klar. Meist ist aber jemand da, es wird gekocht, Hände 
gewaschen, geduscht, gespült, gebadet. Was der erste Boiler in der Reihe 
nicht aus der Sonne holt, macht der zweite. Die Heizleistung kann ich 
durch die 2 derzeit parallelen Heizwendeln abändern, um den Ertrag zu 
maximieren.

Zu Lichtbogen: Hier eine Grafik ungefährer Brennspannungen 
http://www.myelectricengine.com/info/plasma-physics-2/plasma-physics.html 
Bei Spitze 8A und 3mm Abstand je Kontakt lese ich daraus 30V je kontakt, 
also pro Kammer des DIL40 ca. 60V (deswegen löscht auch eine Kammer 
allein keine 140V, s.o.). Ich will die Gleichspannung durch 4 Kammern 
führen, das ergäbe eine Lichtbogenpannung von 240V, also 2 x die 120V 
maximale Leerlaufspannung (berechnet auf -25°C Paneltemperatur).

Noch irgendwo ein Denkfehler?
Gast #7067100
Lesenswert?

Manfred schrieb:
> APW schrieb:
>> https://www.schuetze24.com/...
> Unsinn, da stehen keinerlei Angaben für das Schalten von Gleichstrom im
> Datenblatt.

Im PDF steht das nicht, da hast du recht.
Aber hast du dir die Seite genau angesehen?
Da stehen unten noch weitergehende Angabe u.a. zu DC1/DC3-Lasten pro 
Kontakt und bei 3 Kontakten in Reihe bei versch. Spannungen. Da sieht 
man auch, dass das Schaltvermögen selbst bei "dicken" Schützen bei nur 
einem geschalteten Kontakt rapide mit steigender DC-Spannung abnimmt.

https://www.schuetze24.com/leistungsschuetze/3-polig/leistungsschuetz-k3-10#dc1

Mag sicher auch irgendwo spezielle (teuere) DC-Schütze geben, die das 
einpolig können.

Zur Klarstellung:
Wer welches Schütz wo einbaut ist auch selbst dafür verantwortlich.
Ich gebe hier nur Hinweise auf eine Seite, wo für die jeweiligen Relais 
umfangreiche Angaben u.a. auch zur DC-Schalterei gemacht werden.

>
> Matthias S. schrieb:
>> Aus kürzlich gemachter Erfahrung (gleiche Problemstellung) weiss ich,
>> das selbst Relais für 40A/250VAC Gleichstrom nicht trennen können,
>
> !!!!

Hat Matthias mehrere Kontakte seriell geschaltet oder nur 1-fach?
#7067107
Lesenswert?

Es geht definitiv mit namhaften Schützen. Das habe ich beruflich gemacht 
und es hat jahrelang gehalten.

Soweit ich mich erinnere, waren das Siemens Schütze, bei den im 
Datenblatt gaaaanz unten genau diese Anwendung beschrieben wurde. Da war 
sogar eine Tabelle mit der Anzahl der Kammern versus Höhe der DC.
Gast #7067203
Lesenswert?

APW schrieb:
>> Matthias S. schrieb:
>>> Aus kürzlich gemachter Erfahrung (gleiche Problemstellung) weiss ich,
>>> das selbst Relais für 40A/250VAC Gleichstrom nicht trennen können,
>>
>> !!!!
>
> Hat Matthias mehrere Kontakte seriell geschaltet oder nur 1-fach?

Wahrscheinlich letzteres: 140VDC @ 4A = oberhalb des DC Trennvermögens
der meisten vglb. spezifizierten AC Kontakte. Dabei zählt - ungelogen -
jede Kleinigkeit. Der selbe Kontakt hätte evtl. 4A/120VDC oder 
3A/140VDC
trennen können - in der Kombination war es ums Haar zu viel.

Zwei davon in Reihe hätten's also mit absoluter Sicherheit gekonnt.

Armin X. schrieb:
> Die passenden Schütze gibts von Schaltbau und Albright.
> Die haben immer Lösch- bzw Blasmagnete an der Funkenkammer. Selbst bei
> nur 48 und 80V.

Ich "mag" die auch, aber siehe oben.
Gast #7067229
Lesenswert?

oszi40 schrieb:
> ACK schrieb:
>> Zwei davon in Reihe hätten's also mit absoluter Sicherheit gekonnt.
>
> ...wenn sie zur rechten Zeit gemeinsam schalten. Bei Relais bin ich mir
> relativ sicher, dass nie alle Kontakte auf den Punkt genau schalten.

Ich bin mir sogar sicher daß sie das nicht tun - und danke für Deinen
Einwurf. Je mehr sich der Schaltzeitpunkt unterscheidet, um so mehr
steigert sich die Belastung des zuletzt abschaltenden Kontakts.

D.h. es funktioniert zwar, aber kann je nach zeitl. Unterschied (und
natürlich genauer Belastung) einen Kontakt wesentlich früher übern
Jordan schicken.

> Bei Relais

Im Fall des Falles also die Kontakte eines Mehrphasenschützes oder
Kammrelais zu nutzen ist also viel ratsamer als zu versuchen zwei
oder mehr Relais zugleich zu betätigen (das wird m.o.w. scheitern).

Nochmal danke, ein wichtiger Punkt.
(Firma: matzetronics) #7067328
Lesenswert?

ACK schrieb:
> Zwei davon in Reihe hätten's also mit absoluter Sicherheit gekonnt.

Ich habe beidpolig geschaltet, also schon zwei Kontakte in Reihe. Und 
das hat nicht funktioniert. Relais waren diese hier:
https://www.alibaba.com/product-detail/JQX-40F-2Z-Coil-Voltage-8_62597892700.html

Steht auch da: Max. 28VDC
Aber da ich jede Mange IGBT da habe, war die Halbleiterlösung die 
einfachste. Es gibt SSR für DC, die können aber kein AC, was ich hier 
fürs Backup bei geringer Sonne brauche.
https://www.amazon.de/Halbleiterrelais-SSR-10-industrielle-automatisierte-Steuerfelder/dp/B07PRW26B1/
Gast #7067345
Lesenswert?

oszi40 schrieb:
> ACK schrieb:
>
>> Zwei davon in Reihe hätten's also mit absoluter Sicherheit gekonnt.
>
> ...wenn sie zur rechten Zeit gemeinsam schalten. Bei Relais bin ich mir
> relativ sicher, dass nie alle Kontakte auf den Punkt genau schalten

Ich fürchte, dass der Zeitpunkt, wann welcher Kontakt aufreißt, bei 
120VDC und 8A keine nennenswerte Rolle spielt.
Sowie ein Fünkchen entsteht hast Du ein Plasma mit geringem Widerstand 
welcher nicht ausreicht einen ausreichend hohen Spannungsabfall 
entstehen zu lassen damit der Lichtbogen erlischt. Immerhin kann man bei 
8A und deutlich weniger Spannung schon Wigschweißen.
Gast #7067412
Lesenswert?

Matthias S. schrieb:
>
> Ich habe beidpolig geschaltet, also schon zwei Kontakte in Reihe. Und
> das hat nicht funktioniert. Relais waren diese hier:
> 
https://www.alibaba.com/product-detail/JQX-40F-2Z-Coil-Voltage-8_62597892700.html
>
> Steht auch da: Max. 28VDC

Ich hab mir das Datenblatt angesehen.
Dass es abgebrannt ist, ist nicht verwunderlich, eher schon, dass man es 
damit überhaupt versuchten wollte.
#7067455
Lesenswert?

Thomas R. schrieb:
> Zwei Kontakte in Reihe sollten für 120Volt DC jobben.

Ich hatte weil es nur zum testen war einen B16 Automat zwischen solar 
und Wechselrichter. Ca 130V Dc gut 1kW. Ich habe den Automat 
abgeschaltet und es fing an zu brutzeln und Rauch stieg auf. Nach gut 5 
Sekunden war dann ruhe. Der b16 Automat war danach nichtmehr brauchbar.
Dc Spannungen sind echt anders aggressiv.
Gast #7067461
Lesenswert?

S. M. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> Zwei Kontakte in Reihe sollten für 120Volt DC jobben.
>
> Ich hatte weil es nur zum testen war einen B16 Automat zwischen solar
> und Wechselrichter. Ca 130V Dc gut 1kW. Ich habe den Automat
> abgeschaltet und es fing an zu brutzeln und Rauch stieg auf. Nach gut 5
> Sekunden war dann ruhe. Der b16 Automat war danach nichtmehr brauchbar.
> Dc Spannungen sind echt anders aggressiv.

Siehe Anhang.
Angehängte Dateien:
Gast #7067479
Lesenswert?

Naja. Maximalstrom ist halt 8A, Leerlaufspannung 120V bei -25°. Das sind 
die Grenzwerte. Die Panels haben Nennstrom 1,05A bei Normbedingungen, 
das ganze ist auf 1.000m Höhe. Ich erwarte bei Sonne, daß sich das ganze 
einpendelt bei ca. 80-95V und 5-6A, also grob 400..600W. Bei wenig 
Einstrahlung halt noch ca. 60V und 4A, entspricht 250W. Das wäre nicht 
mal allzu weit vom MPP entfernt. Es reicht also simples zuschalten, wenn 
der 1. Boiler Wärme aufnehmen kann. Das kann auch der Dorfelektriker 
richten, falls nötig.
#7067507
Lesenswert?

Zwei Randnotizen:

a) Bei Solarpanelen soll der optimale Leistungspunkt, d.h. 
Lastwiderstand stark von Bestrahlung abhängen. Ggf ist der konstante 
Widerstand des Boilers gar keine so gute Idee.

b) Wäre es eine passende Alternative, bei Nenntemperatur die Solarpanele 
kurzzuschliessen? Wenn der Fehlerfall beim Öffnen auftritt, bleibt der 
Boiler dann halt ggf. immer-aus statt immer-an.


Ansonsten:
https://www.schuetze24.com/mini-schuetze/mini-leistungsschuetze/mini-leistungsschuetz-k1-12d
Gast #7067528
Lesenswert?

150W-Glühlampe war ganz OK an so einem Panel.

Boiler-Thermostat hat nur Schließer, und Hilfsschütz mit 4 Öffnern müßte 
ich erst besorgen. Hatte ich auch schon überlegt, nur daß Kurzschluß 
dann gleich Auslegung auf 15A bedeutet (12 x Ik).
(Firma: matzetronics) #7068333
Lesenswert?

APW schrieb:
> Ich hab mir das Datenblatt angesehen.
> Dass es abgebrannt ist, ist nicht verwunderlich, eher schon, dass man es
> damit überhaupt versuchten wollte.

Oh, ich habe eine ganze Charge dieser Relais, die nix gekostet haben. 
Einen Versuch habe ich mir deswegen geleistet. Was tut man nicht alles 
für die Wissenschaft :-P Bin aber mit meiner IGBT Lösung bisher sehr 
zufrieden.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren