Unterspannung an einem Steuerstromkreis

OP #7070664
Moin,

wir benutzen auf der Arbeit zum Absichern von Motoren sogenannte "Motus" 
von der Firma Wöhner, welche die Motorsteuerung sowie einen Überlast- 
und Kurzschlussschutz beinhalten, wodurch man sich Motorschutzschalter 
ersparen kann. Einer von denen zeigt eine Fehlermeldung an, dass er eine 
Unterspannung im Steuerstromkreis hat. Das Seltsame ist, dass wenn man 
an den Klemmen misst, er ganz normal 24V anliegen hat, nur das Gerät 
selbst beschwert sich, dass es an der 24V-Versorgung für die Steuerung 
weniger als 20V hätte.

Weiß jemand woran so etwas liegen könnte?
Gast #7070752
Helge schrieb:
> aufmachen und kalte Lötstelle suchen?

Eher ausbauen, neues einbauen und reklamieren.

Könnte teuer werden wenn an der anlage mal was ist und raus kommt das da 
einer an einem Schutzgerät rumgelötet hat :)

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 4 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.