PV Anlage speist dreiphasig ein, der Batterie WR ist nur einphasig angeschlossen. Ein Zweirichtungszähler sollte saldierend sein. Angenommen Batterie WR an L1 und Batterie ist voll. Waschmaschine an L2 / Trockner an L3 und zufällig noch der Backofen an L2 und das Wohnzimmer wieder an L3. Hat so der Speicher überhaupt eine Chance entladen zu werden?
Rit schrieb: > Hat so der Speicher überhaupt eine Chance entladen zu werden? Ja, wenn er seine Einspeisung auf einer Phase nach der Summe des Verbrauchs auf allen 3 Phasen richtet. Viele chinesische messen aber nur 1 Phase, brauchen also ein anderes Messgerät.