Batterie Wechselrichter nur an einer Phase

Gast #7107276
Lesenswert?

PV Anlage speist dreiphasig ein, der Batterie WR ist nur einphasig 
angeschlossen.

Ein Zweirichtungszähler sollte saldierend sein.

Angenommen Batterie WR an L1 und Batterie ist voll. Waschmaschine an L2 
/ Trockner an L3 und zufällig noch der Backofen an L2 und das Wohnzimmer 
wieder an L3.

Hat so der Speicher überhaupt eine Chance entladen zu werden?
Gast #7107280
Lesenswert?

Rit schrieb:
> Hat so der Speicher überhaupt eine Chance entladen zu werden?

Ja, wenn er seine Einspeisung auf einer Phase nach der Summe des 
Verbrauchs auf allen 3 Phasen richtet.

Viele chinesische messen aber nur 1 Phase, brauchen also ein anderes 
Messgerät.