Batterieanlage 236VDC Batterieüberwachung

Gast #7121097
Lesenswert?

Hallo zusammen..
Ich muss beruflich eine DC/DC Anlage prüfen, laut Vorgabe(Protokoll) 
(236VDC mit Mittelanzapfung) eines Kunden. In dieser Anlage ist eine 
Batteriekreisüberwachung verbaut, diese möchte ich anregen. Kann ich 
dafür ein Potentiometer verwenden? Wenn ja, eine Idee welches und wie? 
Ich habe es sonst mit Dekaden Widerständen geprüfte (mit Erfolg), jedoch 
wurde die Batteriekreisüberwachung(Marke) getauscht und bis dato keine 
erfolge erzielen können. Es ist zwar ein Widerstandsregler dran, jedoch 
ohne Funktion. :/
Beitrag #7121121 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7121365 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7121483 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7136475 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7136497 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7145988 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7149913
Lesenswert?

Rene schrieb:
> diese möchte ich anregen. Kann ich dafür ein Potentiometer verwenden?

Nein. Anregen geht mit einer Sprungantwort s(t).

Rene schrieb:
> Es ist zwar ein Widerstandsregler dran, jedoch ohne Funktion. :/

Regelkreis auftrennen. Sprungantwort inkl. Phasenverschiebung messen. 
Oder hast du das schon getan?