Roland D. schrieb:
>> Aber nur eine Phase L1 ist natürlich knapp, so ein Herd möchte gerne 3
>> Phasen ...
>
> Der Herd ist hier mit 4 oder 5 Leitungen ohne Steckdose angeschlossen,
> von dem entsprechenden Leitungsschutzschalter gehen aber nur zwei rel.
> zierliche Drähte ab.
Dann wird der entsprechende Leitungsschalter vermutlich/hoffentlich
recht schnell auslösen, wenn du mal alle vier Herdplatten plus den
Backofen gleichzeitig einschaltest. Ein üblicher E-Herd hat rund
8-11kW*, also mindestens 35A an 230V - da müsste ein 16A-Automat mit
B-Charakteristik in unter zwei Minuten auslösen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter#/media/Datei:Standard-Ausl%C3%B6sekennlinie.svg
Wenn dir das bisher nicht aufgefallen ist, sollte das ja kein Problem
sein ;)
MfG, Arno
*Typische Größenordnung am untersten Ende der Leistungsklasse: Große und
kleine Schnellkochplatte vorn mit 2kW + 1,5kW, große und kleine
Normalkochplatte hinten mit 1,5kW + 1kW, Backofen 2kW.
Oberes Ende sind die 11kW, die man aus 3x16A maximal herausbekommt, mit
7,3kW für das Kochfeld bei ~3kW pro Platte, die aber nur verfügbar sind,
wenn nur zwei Platten eingeschaltet sind, und 3,7kW für den Backofen.