SLS vs. NH - Verhalten bei betriebsmäßiger Überlast

Gast #7147726
Lesenswert?

Hallo,

darf man einen 63A SLS als Eingangssicherung in die Hauptverteilung 
eines EFH bauen, wenn die Hauptleitung (5*16, 8m) mit 63A NH im HAK 
abgesichert ist?

Selektivität bei Kurzschluss wäre m.E. OK. D.h. der 63A SLS kommt bei 
Kurzschluss immer vor den 63A NH-Sicherungen.

Wie sieht es aber bei betriebsmäßiger Überlast aus? Hat man dabei immer 
noch eine ausreichende Selektivität zwischen 63A SLS und 63A NH?

Gibt es außer diesen Überlegungen Gründe, die gegen den 63A SLS in 
dieser Konstellation sprechen?
#7148658
Lesenswert?

Erwin schrieb:
> Wie sieht es aber bei betriebsmäßiger Überlast aus? Hat man dabei immer
> noch eine ausreichende Selektivität zwischen 63A SLS und 63A NH?
>
> Gibt es außer diesen Überlegungen Gründe, die gegen den 63A SLS in
> dieser Konstellation sprechen?
Bei Anlagen im Dauerbetrieb ist ab 44A eine Wandlermessung vorzusehen...

63A im Dauerbetrieb als direkte Messung will heute kein VNB mehr haben 
(Ausnahme eventuell noch bei Baustrom).
#7148759
Lesenswert?

Thomas F. schrieb:
> Ernste Frage: Wozu braucht man für ein EHF einen 63A Anschluss?

63A habe ich ja alleine schon in meiner Werkstatt im Nebengebäude:-).

Spass beiseite, Ja was hat man den so heutzutage im Haus?

21kw DLE badezimmer mit dusche EG
21kw DLE badezimmer mit Bas OG
9kw DLE Küche
22kw Wallbox Mama
22kw Wallbox Papa
11kw wallbox Kind
5kw Wäremepumpe
und hier sammeln sich die KW's auch zusammen:... Herd/Backofen, 
Waschmaschine, Trockner, Spühlmaschine, DLE Handwaschbecken Gäste-WC,...
#7148801
Lesenswert?

Gtx F. schrieb:
> Thomas F. schrieb:
>> Ernste Frage: Wozu braucht man für ein EHF einen 63A Anschluss?
>
> 63A habe ich ja alleine schon in meiner Werkstatt im Nebengebäude:-).
>
> Spass beiseite, Ja was hat man den so heutzutage im Haus?
>
> 21kw DLE badezimmer mit dusche EG
> 21kw DLE badezimmer mit Bas OG
> 9kw DLE Küche
> 22kw Wallbox Mama
> 22kw Wallbox Papa
> 11kw wallbox Kind
> 5kw Wäremepumpe
> und hier sammeln sich die KW's auch zusammen:... Herd/Backofen,
> Waschmaschine, Trockner, Spühlmaschine, DLE Handwaschbecken Gäste-WC,...

Und dann laufen dann auch sämtlicher Verbraucher zeitgleich mit 
Volldampf...
Schon mal überlegt wieviel der örtliche Trafo zur Verfügung stellen 
kann?
Habe selbst gesehen das in einer Siedlung mit 100 Wohneinheiten ein 
400KW Trafo sein Unwesen treibt, da geht bei solchen Szenarien aber nach 
dem 4ten Haushalt mit solchem Stromverbrauch im restlichen Bezirk das 
Licht aus

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren