Gast
#7147726
Hallo, darf man einen 63A SLS als Eingangssicherung in die Hauptverteilung eines EFH bauen, wenn die Hauptleitung (5*16, 8m) mit 63A NH im HAK abgesichert ist? Selektivität bei Kurzschluss wäre m.E. OK. D.h. der 63A SLS kommt bei Kurzschluss immer vor den 63A NH-Sicherungen. Wie sieht es aber bei betriebsmäßiger Überlast aus? Hat man dabei immer noch eine ausreichende Selektivität zwischen 63A SLS und 63A NH? Gibt es außer diesen Überlegungen Gründe, die gegen den 63A SLS in dieser Konstellation sprechen?