Solarakkus: "Einfach" in Reihe schalten?

OP (Firma: Q3) #7167618
Lesenswert?

Ich liebäugele damit, der Solaranlage auf meinem WE-Grundstück eine 
Speichermöglichkeit hinzuzufügen. Als Hybrid-Wechselrichter habe ich 
bereits einen Steca Solarix PLI 5000-48, bisher ohne Akkus. Der WR 
erwartet ein 48V-Akkusystem.

Bei den Akkus habe ich zahlreiche LiFePo-Modelle mit 12V/200Ah im 
"LKW-Format" bei diversen Webhändlern gefunden. Bei all diesen Angeboten 
steht dabei, dass ein "BMS" (battery management system) integriert ist.

Frage nun: Kann ich einfach 4 von den Dingern in Reihe schalten, um auf 
die 48V zu kommen und gut ist, oder gehört da noch mehr dazu?
#7167632
Lesenswert?

BMS alleine heißt erst mal nichts weiter als Ladestrom-, Entladestrom-, 
Ladespannung- und Entladespannungsüberwachung. Das Balancing der Zellen 
wird meist extra erwähnt, da aber auch nicht, ob es passiv (meist mit 
wenigen Ampere) oder aktiv (mit Umladen zwischen den Zellen) ist.

Einige Akkuhersteller (besser: -händler) geben auch an, ob der Akkutyp 
für Reihenschaltung geeignet ist.

Also Datenblatt zum Akku studieren, notfalls nachfragen.


Blackbird
Gast #7167760
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> uberlegt die Elektronik der anderen nicht.

Aha endlich mal was neues von MaWin, Elektronik mit Intelligenz, die 
überlegen kann.

In Serie schalten geht nur, wenn es zusaetzlich einen Balancer gaebe 
fuer 4x12V, so dass nie mehr als 15...16V an einem Akku anliegen.
#7167836
Lesenswert?

Dieter schrieb:
> In Serie schalten geht nur, wenn es zusaetzlich einen Balancer gaebe
> fuer 4x12V, so dass nie mehr als 15...16V an einem Akku anliegen.

Wie das?
Zu den (angenommenen) 16 Zellen mit je einem Balancer noch zusätzlich 4 
Balancer über je 4 Zellen schalten?

Warum nicht 2 oder 8 oder einen oder gar keinen "Extra"-Balancer?

Kannst Du das erklären?

Blackbird
Gast #7168012
Lesenswert?

Lothar J. schrieb:
> Kannst Du das erklären?

a) Beim Entladen benötigt die Abschaltung bei der Last, hier der 
Wechselrichter einige Sekundenbruchteile für die Erkennung, wenn ein 
Akku wegen Unterspannung sperrt. Den Puls kann die Elektronik im Akku 
oft nicht ab und ist kaputt. Dagegen helfen leistungsfähige Bypassdioden 
parallel zu jedem der vier Akkus.

b) Beim Laden Benötigt der Laderegler auch einige Sekundenbruchteile, 
bis erkannt wird, dass eine Batterie sperrt. Der dabei auftretende Peak, 
kann für die Innenschaltung des Akkus zu viel sein. Eine einfache 
Maßnahme, wäre eine leistungsfähige Zenerdiode parallel zu schalten, die 
den Peak auf 16-18V begrenzt. Die meisten Laderegler werden nicht 
abschalten und die Zenerdiode wird verheizt werden.

c) Wenn mehrere oder sogar alle vier Akkus blockieren sollten, dann kann 
es passieren, dass an der Akkuelektronik mit dem niedrigsten 
Stromverbrauch fast die gesamte Spannung (bezogen auf die 48V) abfällt. 
Da kann sich die Elektronik verabschieden. Eine einfache Maßnahme, wäre 
eine leistungsfähige Zenerdiode parallel zu schalten, die hierbei nicht 
verheizt würde.

Ein extra Balancer für 4x12V hätte selbst eine Abschaltung für den 
gesamten Block, weil dieser auch davon ausginge, dass das Ladegerät stur 
CCCV liefert und auch keinen Steuereingang hätte für ein Umschalten auf 
Balancierbetrieb. Die Abschaltung reagiert ausreichend schnell 
(Supressor-Dioden vorhanden) auf jede der vier Stufen, so dass b) und c) 
keine Probleme verursachen.
(Firma: matzetronics) #7168034
Lesenswert?

#7168420
Lesenswert?

Dieter schrieb:
> b) Beim Laden Benötigt der Laderegler auch einige Sekundenbruchteile,
> bis erkannt wird, dass eine Batterie sperrt. Der dabei auftretende Peak,
> kann für die Innenschaltung des Akkus zu viel sein. Eine einfache
> Maßnahme, wäre eine leistungsfähige Zenerdiode parallel zu schalten, die
> den Peak auf 16-18V begrenzt. Die meisten Laderegler werden nicht
> abschalten und die Zenerdiode wird verheizt werden.
>
> c) Wenn mehrere oder sogar alle vier Akkus blockieren sollten, dann kann
> es passieren, dass an der Akkuelektronik mit dem niedrigsten
> Stromverbrauch fast die gesamte Spannung (bezogen auf die 48V) abfällt.
> Da kann sich die Elektronik verabschieden. Eine einfache Maßnahme, wäre
> eine leistungsfähige Zenerdiode parallel zu schalten, die hierbei nicht
> verheizt würde.

Wenn ein BMS abschaltet, ist der Stromkreis für die anderen Akkus 
unterbrochen. Kein Laderegler geht dann spannungsmäßig "durch die 
Decke".

Dieter schrieb:
> a) Beim Entladen benötigt die Abschaltung bei der Last, hier der
> Wechselrichter einige Sekundenbruchteile für die Erkennung, wenn ein
> Akku wegen Unterspannung sperrt. Den Puls kann die Elektronik im Akku
> oft nicht ab und ist kaputt. Dagegen helfen leistungsfähige Bypassdioden
> parallel zu jedem der vier Akkus.

Der Wechselrichter gibt auf seinen Versorgungs-Eingang einen 
Spannungs-"Puls" aus?

Blackbird
OP (Firma: Q3) #7168469
Lesenswert?

Ich habe mich nun entschlossen, doch eher ein oder mehrere "fertige" 
Batteriemodule für 48V zu verwenden. Diese enthalten Alles, was 
notwendig ist, z.B. von Pylontech, Lithtech oder Sunstone. Alles fix und 
fertig und im 19-Zoll-Rackmount-Format.

Wenn man lange genug recherchiert, findet man aktuell (bei deutschen 
Händlern) welche mit einem Preis von ca. 300,- pro kWh (inkl. sämtlicher 
Elektronik, Montagezubehör und Anschlusskabel). Bei Lithtech gibts sogar 
ein 2er-Indoor-Rack mit dazu ...

Das Ziel der nächsten Recherche-Operation ist ein 
Outdoor-Batterieschrank mit Frostschutz für mind. 2 Akkumodule (je 6HE) 
und dem Wechselrichter (ca. 50cm hoch). Ich habe hinter dem Haus einen 
ca. 1m überstehenden Dachkasten, also direkt im Regen würde der Schrank 
nicht stehen, aber kalt wirds im Winter auch dort, also muss wohl eine 
Heizung/Dämmung sein ...

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren