Kleines Schütze für Leistung

Gast #7168182
Lesenswert?

Hi,

ich benötige ein Leistungsschütze für Heizstrahler 230V AC / 3000W 
welches in einen Kabelkanal (innen 5,8 x 2,6 cm) passt.
Steuerspannung 230V vom Wandschalter dem ich die 16 A nicht zumuten 
möchte, nicht mal 10 A. Schalter soll aber bleiben wegen Optik etc...

Heizstrahler ist ohne Elektronik, nur die Quarz/Carbon Röhre.

Leider hat das Hager Schütz welches ich hier habe eine Höhe von 6,2 cm - 
das kann 25 A ist mit Schraubanschlüssen. Hatte schon überlegt den 
Hutschienenfuß einfach ab zu sägen, aber vielleicht hat ja noch jemand 
eine andere Idee?

VG
M
Gast #7168188
Lesenswert?

Kleine Relais für 16A gibt es viele, das 16A Schütz unterscheidet sich 
vor allem dadurch, dass es bei einem Kurzschluss im Laststromkreis auch 
überlebt bis der 16A LSS ausgelöst hat, während dem 16A Relais dabei die 
Kontakte verbrennen. Das Problem kann man durch eine 16A Feinsicherung 
im Laststromkreis lösen.
Gast #7169188
Lesenswert?

nun ist mir doch noch das:

Finder Elektronisches Lastrelais 25 A, 77.25.8.230.8250

unter gekommen.

Schaltungsart: Nullspannungsschaltend
Kontaktart: 1 Schließer
Steuerspannung: 230 V~
Steuerspannungsbereich: 90…280 V~
Schaltlastspannungsbereich 24...240 V~
Last-Strom: 25 A (300 A/ 10 ms)
Schaltleistung: max. 2000 W

M.
Gast #7169290
Lesenswert?

Stehe vor dem selben Problem.

Ich hab zwei Strahler á 2kW verbaut.
Diese auf zwei Außenleiter aufgeteilt und über einen 16A 2-fach 
Wechselschalter geführt (Busch-Jäger 2400/6/6 US-101).

Funktionierte einige Zeit ganz gut. Mit der Zeit machte sich ein 
Lichtbogen im Schalter bemerkbar. Danach löste hin und wieder der 25A 
LSS (C25) aus.

Jetzt nach gut 2 Jahren sind die Kontakte des Schalters festgeschweißt, 
ausschalten war nur mehr im Schaltkasten möglich.

Hab alles unterputz verlegt und würd das auch so beibehalten wollen. 
Eine passable Lösung ist mit noch nicht untergekommen. Ist ja noch ein 
Weilchen bis zur kalten Jahreszeit ;)
Gast #7169345
Lesenswert?

> Der Einschaltstrom ist vermutlich viel größer 10A, den muss das
> Relais/Schütz vertragen.

H. H. schrieb:
> Das ist doch keine Lampe!

"Die Heizstrahler ziehen beim Einschalten einen hohen Anlaufstrom (rund 
den zehnfachen Wert des normalen Betriebsstroms"
http://www.jett-infrarot.de/redaktion/idid/Downloads/Heizstrahler-FAQ.pdf

"Da der Infrarot Heizstrahler, ähnlich einem Winkelschleifer einen 
höheren Anlaufstrom als Betriebsstrom hat, kann eine zu flinke Sicherung 
beim Einschalten des infrarot Heizstrahlers zum Auslösen der Sicherung 
führen."
https://www.ambiente-select.de/Infrarot-Heizstrahler/Heizstrahler-infralogic/Infrarotstrahler-2000-Heizmeister-Professionell-RC-IP65-Black-mit-FB::2612.html

"Bitte beachten Sie: Die Heizstrahler benötigen im kalten Zustand einen 
Einschaltstrom, der das 10-fache des Nominalstromes betragen kann. "
http://www.semptec.com/Heizstrahler-NX-9010-919.shtml
Beitrag #7169375 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7169381
Lesenswert?

AP schrieb:
> 16A 2-fach Wechselschalter

vs

AP schrieb:
> 25A LSS (C25)


Ist das eine zulässige Kombination?

Bei zwei Außenleitern hast du wahrscheinlich 5x2,5mm² gelegt. Damit 
hättest du eine Ader als Steuerleitung frei. In der Schalterdose 
schleifst du die beiden Außenleiter einfach nur durch und baust einen 
simplen Ausschalter für das Steuersignal ein. Kurz vor den Heizstrahlern 
wirst du die 5x2,5mm² Zuleitung aufgeteilt haben, dort baust du dann ein 
Schütz ein.
Gast #7169446
Lesenswert?

Stefan ⛄ F. schrieb:
> "Die Heizstrahler ziehen beim Einschalten einen hohen Anlaufstrom (rund
> den zehnfachen Wert des normalen Betriebsstroms"
> http://www.jett-infrarot.de/redaktion/idid/Downloads/Heizstrahler-FAQ.pdf
>
> "Da der Infrarot Heizstrahler, ähnlich einem Winkelschleifer einen
> höheren Anlaufstrom als Betriebsstrom hat, kann eine zu flinke Sicherung
> beim Einschalten des infrarot Heizstrahlers zum Auslösen der Sicherung
> führen."
> 
https://www.ambiente-select.de/Infrarot-Heizstrahler/Heizstrahler-infralogic/Infrarotstrahler-2000-Heizmeister-Professionell-RC-IP65-Black-mit-FB::2612.html
>
> "Bitte beachten Sie: Die Heizstrahler benötigen im kalten Zustand einen
> Einschaltstrom, der das 10-fache des Nominalstromes betragen kann. "
> http://www.semptec.com/Heizstrahler-NX-9010-919.shtml

Hätten sie mal besser gemessen!
#7169551
Lesenswert?

Dieter W. schrieb:
> Das scheint ein Internet Problem zu sein:
> Einer postet diese alternativen Fakten über den hohen Einschaltstrom und
> Andere "teilen" sie.

Genau,
lesen wir also a bisserl weiter unten beim "semptec" link  (das Teil 
nennt sich übrigens "urban survival technology") weiter was das Volk 
meint:

"    Bei diesem Gerät löst auch auf Campingplätzen und Schrebergärten 
dank der Einstellungsmöglichkeiten keine Sicherung mehr aus und es ..."
 ----------------------------******-----------------

Ha, der Beitrag aus dem Survival Camp gefällt!  :-)
Ungeprüft "teilen" wir hier nix :-)

SCNR.


>  Das Problem ist hier eher, dass einer widerspricht und dann andere nach
> treten, ohne Ahnung zu haben.

Wow Stefan, und so eine Erkenntnis von Dir --REESspekt!
#7169558
Lesenswert?

Dieter W. schrieb:
> Tja, dann müssen die in den Links genannten Geräte mit Heatbulbs heizen.
> Die üblichen Cr-Ni Heizleitermaterialien haben einen eher niedrigen TK.

Das tun se.
Steht ja deutlich drin, das es eine "rote Lampe" ist.
Also im Wesentlichen Glühlmapen-Methodik der schlcihte Aufbau..

Wenn Du mal so eien "Strahler" in die Kältekammer tust bei -45C (wir 
haben hier sowas,
und dann auf höchste Stufe einschaltest (da kommt der Wendel innen auf 
ca. + 900 C grad),

kriegst Du tatsächlich eine gemessene Widerstandänderung von 1:8,5 raus.
Also "gerundet" für das Prospekt 10 fach ...

Hersteller Heimann etc. von 1990 hatten nur 1 zu 4, da war es wirklich 
eine (für die Einschaltung) angenehmrere Widerstandwendel.


Wie gesagt, der "survival" in der Urbanität ist und bleibt hart :-)
Diese Werbung ist sowas von schräg.
Gast #7169643
Lesenswert?

Dieter W. schrieb:
> Tja, dann müssen die in den Links genannten Geräte mit Heatbulbs
> heizen.

Selbst dann ist 1:10 Unsinn, da würde bei einem 2kW Strahler ja jeder 
B16A sofort auslösen. So ein Produkt wäre praktisch unverkäuflich.



> Die üblichen Cr-Ni Heizleitermaterialien haben einen eher niedrigen TK.

So ist es.
Gast #7169686
Lesenswert?

Stefan ⛄ F. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Selbst dann ist 1:10 Unsinn
>
> Kommt mir auch arg viel vor. Aber deutlich mehr als 10A (bei 2000W)
> würde ich als Einschaltstrom schon erwarten.

Du erwartest das, liegst aber falsch.

Eine dort gängige Heizleiterlegierung ist Kanthal-A1, und da liegt der 
Widerstand bei Maximaltemperatur von 1400°C gerade mal 5% über dem bei 
Raumtemperatur.
Gast #7169707
Lesenswert?

AP schrieb:
> Eine passable Lösung ist mit noch nicht untergekommen. Ist ja noch ein
> Weilchen bis zur kalten Jahreszeit ;)

Beitrag "Re: Halogen-Heizstrahler 2000W Anlaufsteuerung"

Peter D. schrieb:
> Hannes schrieb:
>> etwa 2,6 Ohm...
>
> Also etwa 20kW Einschaltpuls.


Maddin schrieb:
> Das Finder Relais hätte das nach Datenblatt nicht gepackt.

Finder 22.22.8.230.4000-1
Kontaktbelastung Glüh- und Halogenlampen (230 V AC): 1000 W
Kontaktbelastung Leuchtstofflampen mit EVG: 400 W
Kontaktbelastung Leuchtstofflampen mit KVG: 360 W
Kontaktbelastung Energiesparlampen: 200 W
Kontaktbelastung LED (230 V AC): 200 W
Kontaktbelastung NV-Halogenlampen oder LED mit EVG: 200 W
Kontaktbelastung NV-Halogenlampen oder LED mit KVG: 400 W
Minimale Schaltlast: 1 W (10 V/10 mA)

Das Ding hat ja zwei Schließer, aber parallel schalten garantiert auch 
nicht dass beide Kontakte exakt gleichzeitig kommen.

Manfred schrieb:
> Macht 20 Watt.

Ist schon amtlich ja, aber die bekäme ich über das Rahmenmetall wohl 
abgeführt.

Habe aber auch schon überlegt einen Stromstoßschalter zu nehmen.

https://www.elektrotools.de/Produkt/81002030-Eltako-Stromstossschalter-f-EB/AP-2U-10A-S81-002-230V

Glühlampenlast 2300W, Max.

Leuchtstofflampenlast 2300VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 2300VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 500VA, Max.

Schaltstrom (cos phi = 0,6) 10A, Handbedienung möglich, 
Elektromechanischer Stromstoßschalter 230V.

2 Wechsler 10A/250V AC.

M
Gast #7170276
Lesenswert?

Hat jemand hier einen Tip für ein passendes Monostabiles Relais für 
diesen Fall:

Kontakt:
230V AC
2000 W / Ohmsche Last
Anlauf Vermutlich wesentlich höher

Spule: 230V
Passend für 58 x 26 mm (innen) Kabelkanal

Danke
Gast #7170805
Lesenswert?

> Maddin schrieb:
>> Das Finder Relais hätte das nach Datenblatt nicht gepackt.
>
> Finder 22.22.8.230.4000-1
> Kontaktbelastung Glüh- und Halogenlampen (230 V AC): 1000 W
> Kontaktbelastung Leuchtstofflampen mit EVG: 400 W
> Kontaktbelastung Leuchtstofflampen mit KVG: 360 W
> Kontaktbelastung Energiesparlampen: 200 W
> Kontaktbelastung LED (230 V AC): 200 W
> Kontaktbelastung NV-Halogenlampen oder LED mit EVG: 200 W
> Kontaktbelastung NV-Halogenlampen oder LED mit KVG: 400 W
> Minimale Schaltlast: 1 W (10 V/10 mA)
>
> Das Ding hat ja zwei Schließer, aber parallel schalten garantiert auch
> nicht dass beide Kontakte exakt gleichzeitig kommen.

Naja, das x.4340

https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000504714DS00/datenblatt-504714-finder-223202304340-schuetz-2-schliesser-230-vdc-230-vac-25-a-1-st.pdf

könnte das ggf. schaffen. hmmm

M

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren