Hallo miteinander,
ich möchte überschüssige PV-Leistung mittels Heizstab STUFENLOS GEREGELT
in der Heizung verbraten.
Meine einzige Frage:
Gibt ein auf (z. B.) 500 W eingeregelter Heizstab mit 1 kW Nennleistung
die gleiche Wärememenge ab, wie einer mit 3 kW Nennleistung? Nach meinem
Verständnis müsste er, da der Wirkungsgrad nahe 100 % liegt - oder???
Vielen Dank und beste Grüße
Sebastian
Sebastian schrieb:> ich möchte überschüssige PV-Leistung mittels Heizstab STUFENLOS GEREGELT> in der Heizung verbraten.
Es gibt nicht "die Heizung".
Ein auf 500W heruntergeregelter 1kW Heizstab erreicht am eigentlichen
Heizelement eine andere Temperatur als ein 3kW Heizstab. Die
Wärmeübertragung arbeitet deshalb mit einem geänderten Temperaturprofil,
d.h. die Konvektion des Mediums außerhalb des Heizstabes wird anders
sein.
Das was Wolfgang geschrieben hat ist wichtig, denn wenig heißes Wasser
kann sinnvoller sein, als viel warmes Wasser. Aber hängt von Aufbau und
Prinzip des Speichers und der späteren Nutzung ab.
Kolja L. schrieb:> Das was Wolfgang geschrieben hat ist wichtig, denn wenig heißes Wasser> kann sinnvoller sein, als viel warmes Wasser. Aber hängt von Aufbau und> Prinzip des Speichers und der späteren Nutzung ab.
Wenn man verwerten will was die PV Anlage so liefert, wird man wohl
keine Rücksicht nehmen können ob sich das Wasser im Speicher schön
schichtet. Aber grundsätzlich kann es ja kein allzu großer Verlust sein,
weil alles auf diese Weise aufgewärmte Wasser nicht mehr auf andere
Weise erwärmt werden muss.
DANIEL D. schrieb:> Wenn man verwerten will was die PV Anlage so liefert, wird man wohl> keine Rücksicht nehmen können ob sich das Wasser im Speicher schön> schichtet.
Aber man kann die Überlegung in die Planung einfließen lassen.
Je größer der Temperaturgradient, um so stabiler die Schichtung.
Wolfgang schrieb:> Aber man kann die Überlegung in die Planung einfließen lassen.> Je größer der Temperaturgradient, um so stabiler die Schichtung.
Ja man könnte auch einfach sagen keinen überdimensionierten Heizstab
verwenden. Wobei es ja Heizstäbe gibt mit drei Heizelementen, z.B
3*1,5kw, diese sind dann besser geeignet. Zumindestens wenn man die
Heizelemente einzeln schaltet.
DANIEL D. schrieb:> Zumindestens wenn man die Heizelemente einzeln schaltet.
Das hat nichts mit der Schaltweise zu tun, sondern mit dem thermischen
Aufbau.
Wolfgang schrieb:> Das hat nichts mit der Schaltweise zu tun, sondern mit dem thermischen> Aufbau.
Da die Heizelemente getrennt voneinander sind, läuft es genau darauf
hinaus. Du solltest dir mal diese Heizstäbe genauer ansehen.
Stufenlos ist so ein weit gefasster Begriff.
Wenn du Wellenpaketsteurung nutzt, kannst du einfach von 100 Paketen
eins weglassen schon sinds dann nur noch 99% Leistung, aber die Frage
ist wie der Zähler drauf reagiert vielleicht mittelt er auf 50 Pakete
und dann wirds wieder aufgerundet. Deswegen könnte es auch besser sein
z.B. mit weniger Stufen zu arbeiten also bei 4 Paketen welche
wegzulassen, wären dann aber nur noch 0%, 25%, 50%, 75% und 100%.
Ich denke du musst da etwas rumprobieren. Viele Zähler erkennen z.B.
kurze Lasten < einer halben Sinuswelle richtigen Phasenwinkel gar nicht.
Aber das darf ja nicht das Problem des Kunden sein. Gibt im Netz ein PDF
einer Uni die das getestet hat.
Wolfgang schrieb:> Aber man kann die Überlegung in die Planung einfließen lassen.> Je größer der Temperaturgradient, um so stabiler die Schichtung.
Ja und wenn man das weiter denkt, kommt man auf die Idee, mehrere
Heizstäbe auf unterschiedlichen Höhen einzubauen. Aber ob sich das
finanziell rechnet?
Thomas O. schrieb:> Wenn du Wellenpaketsteurung nutzt, kannst du einfach von 100 Paketen> eins weglassen schon sinds dann nur noch 99% Leistung, aber die Frage> ist wie der Zähler drauf reagiert vielleicht mittelt er auf 50 Pakete> und dann wirds wieder aufgerundet.
Nein, das haben wir in dem anderen Thrad hier gerade:
Der Zähler zählt jede Welle. Die Netzperiode (50Hz, 20ms) wird im Zähler
mehrfach abgetastet und die Samples werden über 20ms gemittelt. Bei
Pulspaketsteuerung wird immer mehrere Perioden in Folge einschalten und
dann wieder einige Perioden
ausschalten. Die Einschaltzeit wird dann logischerweise vom Zähler
erfasst und - falls die PV nicht genug leistet - als Bezug verbucht.
Der Zähler zählt hoch, sofern die PV nicht die Gesamtleistung des
Heizstabes als Überschuss bereitstellen kann.
Kolja L. schrieb:> Ja und wenn man das weiter denkt, kommt man auf die Idee, mehrere> Heizstäbe auf unterschiedlichen Höhen einzubauen. Aber ob sich das> finanziell rechnet?
Das hätte leider den Nachteil je mehr Wärme im Speicher ist, desto
weniger mögliche Heizleistung hat man zur Verfügung.
Heinz schrieb:> Der Zähler zählt jede Welle. Die Netzperiode (50Hz, 20ms) wird im Zähler> mehrfach abgetastet und die Samples werden über 20ms gemittelt. Bei> Pulspaketsteuerung wird immer mehrere Perioden in Folge einschalten und> dann wieder einige Perioden> ausschalten. Die Einschaltzeit wird dann logischerweise vom Zähler> erfasst und - falls die PV nicht genug leistet - als Bezug verbucht.
Diese Aussage ist im Allgemeinen falsch, weil die Mittelungsdauern
deutlich länger sein können - siehe
Beitrag "Re: Pulspaketsteuerung einstellbar"
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.