Nach Phasenschluss nur noch eine Phase

OP #7181846
Guten Tag!!
Ein kollege hat mir einen Durchlauferhitzer installiert,als es wärend 
der Installation der Sicherungen plötzlich knallte!!
Ergebniss am Hausanschlusskassten unterm Dach waren 2 Sicherungen raus 
und jetzt haben wir nur noch eine Phase mit 220V.Bei den beiden anderen 
zeigtedas Messgerät 60 bzw.120Volt!!
Was ist da passiert,muss ich meinen Stromanbieter anrufen??
MFG Bernhard
Da bleibt nur der Gang zum Versorger. Der wird eventuell unangenehme 
Fragen stellen (wer hat da rumgefummelt? war das ein konzessionierter 
Elektriker? etc.)

Im Zweifel kommt eine Rechnung für den Serviceeinsatz des Elektrikers 
vom Versorger.
(Firma: Funkenflug Industries)
Ich würde vermuten, ihr habt die NH-Sicherungen für die beiden Phasen im 
Hausanschlusskasten geschossen. Wenn der verplombt ist würde ich schnell 
den Versorger anrufen, vielleicht hat heute noch jemand Zeit, wenn 
nicht, dann morgen erst.

Wie schafft man das eigentlich immer? wieso schaltet man bei solchen 
Arbeiten nicht frei? Ein Kumpel - aber echter gelernter Elektriker - hat 
das bei einem anderen Kumpel auch geschafft. Großer Bumms beim 
Anschließen einer Drehstromsteckdose in der Werkstatt, alle drei Phasen 
vom Haus tot und zusätzlich noch eine in der ganzen Straße. Obs teuer 
war oder ob jemand blöde Fragen gestellt hat keine Ahnung, aber da 
musste auch das EVU dran.
Gast
Unsinnige Panikmache hier wieder! Nix Versorger!
Ruf die nächste Elektroinstallationsfirma an. Die wechseln die Sicherung 
und bringen auch eine neue Plombe an.
Es wird kein Verhör durchgeführt und niemand wird verhaftet. Rechnung 
kommt natürlich. Anfahrt, Arbeitszeit Sicherung...150€ incl. MwSt.
elektriker schrieb:
> Unsinnige Panikmache hier wieder! Nix Versorger!
> Ruf die nächste Elektroinstallationsfirma an. Die wechseln die Sicherung
> und bringen auch eine neue Plombe an.
Ach was, er schrieb im oben erwähnten Forum:
Thomas B. schrieb im oben erwähnten Forum:
> Der HAK ist nichtmehr verplombt!!
> Zwischen Phase 1 u.2 48V
> Zwischen Phase 1u.3 48V
> --------------------- 2 u.3 24V
> Zwischen Phase 1 u.N 220V
> -----------------------2 u.N 48V
> -----------------------3 u.N 48v

Wenn schon im HAK 2 Spannungen fehlen, dann hat er sehr wohl ein 
Problem! Dann muss der Versorger ran!
elektriker schrieb:
> Unsinnige Panikmache hier wieder! Nix Versorger!

So isses!
Als bei mir im Gehweg die Kabelmuffe kaputt war habe ich, in 
telefonischer Absprache mit dem Versorger, die Plombe vom HAK geöffnet 
und mit dem Duspol nachgemessen(da wusste ich noch nicht, dass die 
Kabelmuffe am Abbrennen war) ob dort überhaupt alle drei Phasen da sind.
Die Elektrofirma die die neue Muffe setzte hat im Anschluss eine neue 
Plombe angebracht.
Ben B. schrieb:
> Ich würde vermuten, ihr habt die NH-Sicherungen für die beiden Phasen im
> Hausanschlusskasten geschossen. Wenn der verplombt ist würde ich schnell
> den Versorger anrufen, vielleicht hat heute noch jemand Zeit, wenn
> nicht, dann morgen erst.
>
> Wie schafft man das eigentlich immer? wieso schaltet man bei solchen
> Arbeiten nicht frei?


Wenn aber doch der HAK verplombt ist - und der DLE zwischen HAK und 
Zählerschrank eingeschleift werden soll - müssen Experten ohne 
„Freischalten“ arbeiten 😂😂😂
Gast
Thomas B. schrieb:
> Ergebniss am Hausanschlusskassten unterm Dach waren 2 Sicherungen raus
> und jetzt haben wir nur noch eine Phase mit 220V.

Tja, da seid Ihr dem Troll auf den Leim gegangen.

Die Sicherungen sind nicht gewechselt. Es sind heute 230V.

Die beiden sind nicht die ersten, die einen Durchlauferhitzer mit zu 
grosser Leistung anschlossen.

Weshalb meint Ihr wohl hat der Troll weggelassen den Nennstrom der 
Sicherung und die Nennleistung des Erhitzers anzugeben?
(Firma: Funkenflug Industries)
Naja nee, für mich liest sich das so, als wollte er neue Sicherungen für 
den DLE in den Sicherungskasten einbauen (bis hier hin völlig korrekt) 
und hat diesen nicht freigeschaltet (nicht mehr so korrekt), was dann 
wahrscheinlich aufgrund eines kleinen Missgeschicks zu leichten 
Meinungsverschiedenheiten mit den Elektronen führte.
Gast
oszi40 schrieb:
> Walter K. schrieb:
>> HAK verplombt ist - und der DLE zwischen HAK und
>> Zählerschrank eingeschleift werden soll
>
> Das spart unheimlich Stromkosten? :-)

Blöd wirds halt, wenn im HAK dann mal eine Sicherung durchbrennt :P

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 4 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.