Moin,
Dank Solaranlage darf ich meinen Zählerkasten tauschen lassen.
Der Hausanschlusskasten hat 4 Anschlüsse (TN-C) und wird bisher im
Zählerkasten in ein TN-S Netz aufgesplittet.
Ich hatte 2 Elektriker hier. Der eine meinte ich brauche einen neuen HAK
vom Netzbetreiber, der andere meinte er geht 5 Adrig in den HAK und
splitter dort PE und N auf.
Wie er das macht wollte er nicht verraten.
Wem soll ich trauen?
Wie will der Elektriker bei 2 16^2 PE und N Kabel an die eine Klemme
bekommen? Gibt es da Adapter oder jankt er beide Kabel in die
Verschraubung?
Gruss,
Peter
Peter schrieb:> Dank Solaranlage darf ich meinen Zählerkasten tauschen lassen.> Der Hausanschlusskasten hat 4 Anschlüsse (TN-C) und wird bisher im> Zählerkasten in ein TN-S Netz aufgesplittet.> Ich hatte 2 Elektriker hier. Der eine meinte ich brauche einen neuen HAK> vom Netzbetreiber, der andere meinte er geht 5 Adrig in den HAK und> splitter dort PE und N au
Häh ?
Der HAK bleibt unverändert.
Den Zähler darf dein Netzbetreiber wechseln wenn er Bock hat, da gibt es
keinen neuen Kasten.
PEN wird in PE und N gesplittet wo es auch bisher gesplittet wurde
(scheinbar im HAK da dort ein grün/gelber zu sehen ist, aber ich halte
den für Potentialausgleich und vermute dass die graue Leitung später
gesplittet wird. Eigentlich ist rechts neben der Klemme für das graue
Kabel aussen am HAK eine Potentialausgleichsschraubklemme.
Und du speist HINTER dem (neuen Zweirichtungs)Zähler ein (wenn es nicht
gleich 10kW werden und du für Eigenverbrauch MWSt zahlen sollst).
loeti2 schrieb:> Die Abgänge in Litze jagen mir jedenfalls Schauder über den Rücken> bei 63A Absicherung.
Du darfst davon aus gehen, dass der Elektriker vom Netzbetreiber, der
das gemacht hat, das schon richtig gemacht hat. Kannst du als Laie
natürlich nicht ahnen.
Mein alter Zählerkasten ist von 1968. Ich brauche einen neuen der den
aktuellen Tab entspricht und auch gleich locker doppelt so gross wie der
jetzige. Mit Zähler tauschen alleine ist da nix getan.
Der Grün Gelbe Draht ist extrem dünn. Vielleicht 1.5mm^2 und scheint
nirgendwo angeschlossen zu sein. Der PEN geht auf das Gehäuse vom HAK
und nach Aussen zum Potentialausgleich (Erder und Wasserrohr).
Ich geh dann mal davon aus das der eine Elektriker da probiert 2 16mm^2
drunterzuklemmen.
HAK tauschen will ich eigentlich nicht. Immerhin muss dann vermutlich
die ganze Strasse stromlos geschaltet werden...
loeti2 schrieb:> Die Abgänge in Litze jagen mir jedenfalls Schauder über den Rücken bei> 63A Absicherung.
Die "Litze" besteht aus 7 Drähten wovon jeder einzelne ca 2.5mm^2 hat
:-)
16mm^2 Kabel sind wohl immer so aufgebaut in dem Anwendungsbereich.
Peter schrieb:> loeti2 schrieb:>> Die Abgänge in Litze jagen mir jedenfalls Schauder über den Rücken bei>> 63A Absicherung.>> Die "Litze" besteht aus 7 Drähten wovon jeder einzelne ca 2.5mm^2 hat> :-)>> 16mm^2 Kabel sind wohl immer so aufgebaut in dem Anwendungsbereich.
Bei Erdkabeln gibt es die 16qmm auch eindrähtig.
Peter schrieb:> Wem soll ich trauen?
Mutti, ich bin fertig ... ähmm, mein Schuh ist offen.
Da fragst Du beim Netzbetreiber an und kasperst nicht im Internet!
Bei uns lief es ähnlich, neuer Zählerschrank, alte Zuleitung war PEN vom
HAK zum Zählerschrank, dort erfolgte erst die Trennung.
Deshalb neuer HAK (hat sich der Netzbetreiber drum gekümmert und auch
unter Spannung umgebaut), dazu auch gleich eine neue Erdung setzen
lassen und mit 5 Adern vom HAK zum Zählerschrank gegangen... Leider war
das 2015, in 2016 wurde die TAB geändert... wenn wir jetzt Solar
installieren wollen, entspricht der Zählerschrank nicht der aktuellen
TAB (es fehlt die zweite Reihe übern Zähler) - ARGH!
Jo, das macht Frust. 900mm Schränke waren bis vor kurzem noch
zugelassen.
Meinst du die nach neuer Regelung vorhandenen 2 Reihen im oberen
Anschlussraum?
Unter Spannung umbauen klingt heftig. Ich frag mal beim Versorger an wie
die das machen und was das kostet. Scheint die saubere Lösung zu sein.
Manfred schrieb:> Da fragst Du beim Netzbetreiber an und kasperst nicht im Internet!
Hab ja nicht gesagt das ich das nicht getan habe. Die geben technische
Infos nur an die eingetragenen Elektriker und beide waren solche.
Peter schrieb:> HAK tauschen will ich eigentlich nicht. Immerhin muss dann vermutlich> die ganze Strasse stromlos geschaltet werden...
Uns selbst wenn... Ist ja primär nicht Dein Problem.
Man könnte jetzt das für und wieder des alten HAKs diskutieren.
Wie Hinz richtig sagt, kann man i.d.R. uner die PEN-Klemmen auch 2x16mm²
klemmen, wenn man es richtig macht.
Am Ende aber eher das Problem des Elektrikers.
Der Draht links ist nicht gn/ge. Sicher keine Erde.
Vielleicht war das mal eine Steuerader für Tarifschaltung oder
Zivilschutzsirene.
Habe ich in der Form zwar noch nie gesehen, aber könnte ich mir
vorstellen.
Interessant das, das ankommende Erdkabel Kupfer ist, sieht man auch
nicht so oft.
Welche Ecke Deutschlands ist das?
Peter schrieb:> Meinst du die nach neuer Regelung vorhandenen 2 Reihen im oberen> Anschlussraum?
Genau, oberhalb vom Zähler... ARGH!
@Sven L.
Für die Luftschutzsirene gab/gibt es quasi einen eigenen Satz
Sicherungern im HAK, der alte hatte vorher 6 Sicherungen... hat den
Versorger ein wenig ins schwitzen gebracht. Am Ende hat er zwei HAKs
gesetzt die verbunden sind, einen für das Haus, den zweiten für die
Sirene.
Skyper schrieb:> Für die Luftschutzsirene gab/gibt es quasi einen eigenen Satz> Sicherungern im HAK, der alte hatte vorher 6 Sicherungen... hat den> Versorger ein wenig ins schwitzen gebracht. Am Ende hat er zwei HAKs> gesetzt die verbunden sind, einen für das Haus, den zweiten für die> Sirene.
Ich meinte eher das die dünne Ader eine Steuerader ist.
Aufteilen kann man ja auch nach dem HAK, theoretisch.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.