Gast
#7202244
Bei einer Satanlage muss der Antennenmaßt eine 16mm2 Erdung für den Blitzschutz haben. Zusätzlich muss das Koaxialkabel über einen Verteilerblock geerdet werden, was mit 4 mm2 sein soll. 1. Bei mir wird die 16mm2 Leitung durch das Haus entlang, bis in den Keller gefürht. Der Blitz wird somit als auch in das Haus geleitet. Ist das ok so? 2. Die zweite Frage die ich mir stelle ist, ob ich beide Erdungen bereits schon auf dem Dachboden über eine Potenzialausgleichsschiene zusammenführen kann und mir Somit das zusätzliche Verlegen des 4mm2 Kabels sparen könnte. Im Keller würden sie ja eh wieder gemeinsam auf einer Schiene liegen. Falls es doch ein zusätzliches 4mm2 Kabel sein muss, kann ich es im selben Leerrohr mit den "normalen" NYM-J Leitung führen?