Drehstrom mit 2Phasen?

#7204058
Lesenswert?

Hallo,
ich habe einen Kompressor bekommen, der einen Perlfix Stecker hatte und 
wollte nun einen roten 16A Stecker dranbauen. Als ich den Perlfix 
Stecker abmontiere, sah ich, das er nur L1 und L2 hatte, auch als ich am 
Motor den Schaltdeckel abmontierte, waren keine drei L Leiter da, 
sondern nur 2.
Auf 220 Volt lief er natürlich nicht und auf einen CE 16A Stecker 
brummte er nur, was mir logisch erscheint.
Wie kann ich nun den Kompressor anschließen, damit er läuft?
Angehängte Dateien:
Gast #7204067
Lesenswert?

Gibt es ein Typenschild, Bezeichnung des Motors, evtl. auch einen 
Klemmplan?

Wenn der Motor keinen Kondensator hat, dann wird er drei Phasen haben - 
und evtl. hat jemand ein 4poliges Kabel verwendet, wo die blaue Ader als 
L3 verwendet wird... Könnte man mit dem Ohmmeter messen.

Du hast vorher nicht geschaut, wie das Kabel am Perilex Strecker 
angeschlossen war, oder?
Gast #7204075
Lesenswert?

Motor als Stern mit unorthodoxer (und vermutlich nicht ganz 
symmetrischer) Versorgung und einem Sternpunkt ungleich 0V gegen N.
Letzteres macht ja bei Stern nichts. Der Motor sieht 3x132V Eierstrom, 
aber besser als „gar nichts dreht“.
(Firma: Autotronic) #7204077
Lesenswert?

Jürgen H. schrieb:
> Wie kann ich nun den Kompressor anschließen, damit er läuft?

Die Vermutung liegt nahe, dass der blaue N Draht an die Kupferbrücke 
angeschlossen wird und der fehlende graue L3 Draht an den Anschluß dran 
kommt, wo jetzt der blaue Draht angeschlossen ist.

Aber schau lieber nochmal auf den Anschlußplan vom Kompressor drauf!
Angehängte Dateien:
Gast #7204090
Lesenswert?

Michael M. schrieb:
> Die Vermutung liegt nahe, dass der blaue N Draht an die Kupferbrücke
> angeschlossen wird und der fehlende graue L3 Draht an den Anschluß dran
> kommt, wo jetzt der blaue Draht angeschlossen ist.
>
> Aber schau lieber nochmal auf den Anschlußplan vom Kompressor drauf!

Wenn da so wie auf dem Bild ein 4poliges Kabel angeschlossen war, dann 
läuft der Motor vermutlich im Sternschaltung ohne Neutralleiter...
#7204094
Lesenswert?

danke für das malen in den Bild, das Problem ist nur, das das Kabel zum 
Motorschalter, vom Schalter zum Motor eben nur aus 4 drähte bestehen, 
nullleiter, Erdung und zwei L Leiter, es gibt also keinen fehlenden 3 
Leiter in der ganzen Verkabelung, was mich irre macht an der ganzen 
angelegenheit,
ich hab noch nie von einen Stark oder drehstromkabel gesehen oder 
gehört, wo es nur 2 L Kabel gibt.
(Firma: Autotronic) #7204103
Lesenswert?

Skyper schrieb:
> evtl. hat jemand ein 4poliges Kabel verwendet, wo die blaue Ader als L3
> verwendet wird...

...weil derjenige nur ein 4 poliges Kabel hatte.

Skyper schrieb:
> Wenn da so wie auf dem Bild ein 4poliges Kabel angeschlossen war, dann
> läuft der Motor vermutlich im Sternschaltung ohne Neutralleiter...

Genau. Prüf doch mal ob auf dem Neutralleiter L3 drauf ist 
(Spannungsmesser zwischen blau und grün/gelb dranhalten).
(Firma: matzetronics) #7204106
Lesenswert?

Jürgen H. schrieb:
> Sternschaltung? wie ist die aufgebaut, davon habe ich noch nicht gehört,
> bin aber kein Profi.

Sieht aus wie der Stern eines Automobilherstellers mit Sitz in Stuttgart 
(und es ist nicht Porsche). Jeder 'Strahl' des Sterns ist eine Wicklung. 
Sie treffen sich in der Mitte und angeschlossen wird da nichts.
So ist es übrigens im Klemmbrett des Motors gerade verdrahtet. Die 
Messingschiene ist der Sternpunkt.
(Firma: matzetronics) #7204128
Lesenswert?

Jürgen H. schrieb:
> und die Erdung
> als blau oder wie?

Nö, die Erde ist doch auf dem ersten Bild zu sehen und geht an die 
Schraube dicht neben der Messingschiene und ist im Bild nur gelb. Kann 
aber auch gelb/grün sein.
Es ist also wirklich eine normale Sternschaltung, bei dem der Verkabler 
nur ein Kabel mit schwarz, braun und blau für die drei Phasen hatte. Das 
ist alles richtig so.
Gast #7204149
Lesenswert?

Hi,

du meinst sicher "Perilex" und nicht "Perlfix".

Perlfix ist ein Gips von Knauf.

Für Perilex Stecker gibt es eine Anschlussbelegung aus der ersichtlich 
ist welcher Leiter/Pin für was ist. Wenn noch bekannt ist wo was 
angeschlossen, wäre es sehr leicht einfach mal nach zu schauen...

Ich gehe aber auch davon aus dass es eine Sternschaltung ohne N ist. N 
ist im Falle einer gleichmäßigen Belastung ja auch stromlos, also 
nutzlos. Da der Motor wohl drei gleiche Spulen hat, sollte er ohne und 
mit N laufen, also lässt man ihn weg.

Jürgen H. schrieb:
> Sternschaltung? wie ist die aufgebaut, davon habe ich noch nicht gehört,
> bin aber kein Profi.

Kleiner Tip, einfach mal google bemühen. Suchwort eingeben und dann 
nachlesen, da wird wohl der erste Link bereits ein Treffer sein, wenn 
nicht einfach mal auf den zweiten klicken.

Jürgen H. schrieb:
> Nein, habe ich nicht geschaut, leider, blau als 3.Leiter, und die Erdung
> als blau oder wie?

Unten rechts in jedem Beitrag ist ein Eintrag, der heißt "Markierten 
Text zitieren", wenn man den benutzt weiß auch jeder auf was du hier 
antwortest.

Gruß
M.
Gast #7204157
Lesenswert?

Michael M. schrieb:
> Die Vermutung liegt nahe, dass der blaue N Draht an die Kupferbrücke
> angeschlossen wird und der fehlende graue L3 Draht an den Anschluß dran
> kommt, wo jetzt der blaue Draht angeschlossen ist.

Gehts noch?!

Michael M. schrieb:
> Skyper schrieb:
>> evtl. hat jemand ein 4poliges Kabel verwendet, wo die blaue Ader als L3
>> verwendet wird...
>
> ...weil derjenige nur ein 4 poliges Kabel hatte.

Blau ist ganz normal Phase, wo ist dein Problem?! Das WAR früher IMMER 
so! Ich bin 29 Jahre, für mich ist das noch völlig normal.

Matthias S. schrieb:
> Das ist eben kein Nulleiter, sondern die dritte Phase. Nur weil das
> Kabel blau ist, wird es nicht zum Nullleiter.
> Der Rest steht auf dem Typenschild der Maschine.

Dito, außer Nullleiter. Wenn dann Neutralleiter.

H. H. schrieb:
> gn/gb=PE
> sw=L1
> bn=L2
> bl=L3

So und nicht anders.
Gast #7204179
Lesenswert?

Matthias S. schrieb:
> Ach Gottchen. Jetzt fangen wir aber an, Haare zu spalten.

PEN und N ist bei dir das gleiche? Aha. Sagst du auch Außenleiter zum N?

Also bitte. Beim "Wiederstand" ist jeder Depp überkorrekt (schnöder 
Reschtschreibfehler), aber das ist hier ist einfach falsch.

Ob Du es einsiehst oder nicht.
Gast #7204208
Lesenswert?

Michael M. schrieb:
> Die Vermutung liegt nahe, dass der blaue N Draht an die Kupferbrücke
> angeschlossen wird und der fehlende graue L3 Draht an den Anschluß dran
> kommt, wo jetzt der blaue Draht angeschlossen ist.

Du hast keinen Plan wie ein Drehstrommotor mit Sternbrücke angeschlossen 
wird.

In Stern liegt an jeder Wicklung 230V. Ohne dass es hier einen Null 
bräuchte.

Der Blaue war als L3 geschaltet.
Gast #7204211
Lesenswert?

Jürgen H. schrieb:
> Auf 220 Volt lief er natürlich nicht und auf einen CE 16A Stecker
> brummte er nur, was mir logisch erscheint.

Kann auch ein mech. Problem sein.
Kompression.

Skyper schrieb:
> Wenn der Motor keinen Kondensator hat, dann wird er drei Phasen haben -
> und evtl. hat jemand ein 4poliges Kabel verwendet, wo die blaue Ader als
> L3 verwendet wird... Könnte man mit dem Ohmmeter messen.

Ist zwar selten, man kann das auch über eine ind. Hilfswicklung machen.
Gast #7204303
Lesenswert?

michael_ schrieb:
> Skyper schrieb:
>> Wenn der Motor keinen Kondensator hat, dann wird er drei Phasen haben -
>> und evtl. hat jemand ein 4poliges Kabel verwendet, wo die blaue Ader als
>> L3 verwendet wird... Könnte man mit dem Ohmmeter messen.
>
> Ist zwar selten, man kann das auch über eine ind. Hilfswicklung machen.

Machbar ist alles, wobei bei einem Kompressor kann ich mir das kaum 
vorstellen, der braucht gerade beim Anlaufen kraft... auch wenn er 
vielleicht ein Dekompressionsventil hätte.

Bei 3L + PE fällt mir noch der "Bauerndrehstrom" ein, das waren 
Steckdosen oder auch Verlängerungskabel, wo es keinen Neutralleiter gab, 
die Kabel waren 4polig und L3 war dann blau... reicht zum Anschluss von 
Motoren, für mehr aber nicht... hatten aber aus "Sparsamkeit" die 
5poligen CEE-Stecker/Kupplungen!
Gast #7204310
Lesenswert?

Wie schon einige festgestellt haben scheint das ein ganz normaler 
Drehstrommotor in Sternschaltung zu sein, die blaue Leitung ist ein 
Außenleiter.
Ich Frage mich, warum man hier im Forum immer wieder liest, dass die 
Sternbrücke in einem solchen Fall mit dem Neutralleiter verbunden werden 
soll. Das macht im Normalbetrieb zwar nicht viel aus, ist aufgrund der 
symmetrischen Last aber völlig unnötig und wird seit über 100 Jahren 
nicht so gemacht.
Es führt nur dazu, dass beim Ausfall einer Phase der Motor schneller den 
Hitzetod stirbt, da die Spannung an den verbleibenden Wicklungen größer 
ist als im üblichen Fall ohne N-Anschluss.
Gast #7204413
Lesenswert?

Hein schrieb:
> Ich Frage mich, warum man hier im Forum immer wieder liest, dass die
> Sternbrücke in einem solchen Fall mit dem Neutralleiter verbunden werden
> soll. Das macht im Normalbetrieb zwar nicht viel aus, ist aufgrund der
> symmetrischen Last aber völlig unnötig und wird seit über 100 Jahren
> nicht so gemacht.

Das ist nicht nur Sparsamkeit! Wenn man den Neutralleiter am Sternpunkt 
anschließt, dann wird das Nutenpfeifen so richtig gut ins Netz 
eingekoppelt, und die Sauerei will niemand dort haben.
Gast #7204415
Lesenswert?

@hein:

Es würde auch dazu führen daß der Motor bei "normalem" Betrieb wärmer 
als nötig wird, weil über den Sternpunkt starke Ausgleichströme fliesen. 
Der Motor würde dann sozusagen versuchen die Unsymetrien und Oberwellen 
von anderen Verbrauchern auszugleichen.

Also ganz klar: Sternpunkt NICHT mit dem Neutralleiter vebinden
#7204475
Lesenswert?

Also erst einmal messen: (und zwar ohne Spannung)
Von den 3 Einzelanschlüssen zur Schiene hin müssen drei gleiche 
(Wicklungs-)Widerstände messbar sein, wenns ein 3-Phasen-Drehstrommotor 
ist. (wahrscheinlich).

Selbstverständlich gibt es Leute, die Normen oder Vorschriften nicht 
einhalten. hier scheint das der Fall zu sein.

übrigens: wenn man einen 3-Phasenmotor mit nur 2 Phasen 
des3-Phasensystems betreibt, besteht große Gefahr, dass er überhitzt 
wird. Also versuch nicht, den Motor mit nur 2 Phasen zu betreiben.
Gast #7204485
Lesenswert?

Michael M. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> dann wird das Nutenpfeifen so richtig gut
>
> Was ist denn ein Nutenpfeifen?

Die Magnetfelder sind nicht exakt sinusförmig, eben wegen der für die 
praktische Ausführung nötigen Nuten in Stator und Rotor. Deshalb ist die 
Leistungsaufnahme auch nicht ganz konstant, sondern trägt die von den 
Nuten verursachten Oberwellen, eben das Nutenpfeifen.
#7204555
Lesenswert?

Jürgen H. schrieb:
> ch habe einen Kompressor bekommen, der einen Perlfix Stecker hatte und
> wollte nun einen roten 16A Stecker dranbauen. Als ich den Perlfix
> Stecker abmontiere, sah ich, das er nur L1 und L2 hatte, auch als ich am
> Motor den Schaltdeckel abmontierte, waren keine drei L Leiter da,
> sondern nur 2.

https://de.wikipedia.org/wiki/Perilex
Da gibt es auch verschiedene Versionen von.
Welche hast Du vorgefunden? Die 16A-Version?
Und: Schon mehrfach gefragt oben:
Zeig mal das Typenschild des Motors.

ciao
gustav
(Firma: Autotronic) #7204707
Lesenswert?

Maddin schrieb:
> Wäre es der Neutralleiter...

Es sieht zum Glück nur so aus wie ein Neutralleiter, in Wirklichkeit 
wurde auch schon vorher bei dem alten Perlfix-Stecker der blaue Draht 
als L3 missbraucht. Sonst würde sich der Motor vom Kompressor gar nicht 
erst drehen.

Maddin schrieb:
> Wo ist denn der Jürgen überhaupt?

Der ist auf seinem Zimmer und spielt Blockflöte. Denn dafür hat er jetzt 
Zeit. Zuvor hat er das Problem bereits erkannt und aus dem eff eff 
ad-hoc gelöst.
(Firma: Autotronic) #7204772
Lesenswert?

Maddin schrieb:
> Leute, Perlfix ist ein Gips von Knauf, ihr meint doch sicher Perilex.
> Jürgen = Michael, oder was.

Nein. Das hat Jürgen doch selber so geschrieben. Ich habe ihm vertraut 
und den Ausdruck Perlfix einfach von ihm übernommen. Wahrscheinlich hat 
Jürgen das entweder selber nicht besser gewusst, oder er hat sich 
einfach nur verschrieben:

Jürgen H. schrieb:
> ...der einen Perlfix Stecker hatte und wollte nun einen roten 16A CEE Stecker
> dranbauen.
(Firma: Autotronic) #7204812
Lesenswert?

H. H. schrieb:
> s/Perlfix/Perilex
> s/missbraucht/gebraucht

Jaaa, ist ja gut. Ihr habt alle Recht und ich bin doof, so.

Ach übrigens, Herr Hinz hat sogar zum Glück einen Fehler von mir 
übersehen. Den sage ich jetzt aber nicht ;b

Inzwischen kann der Jürgen mal seine Blockflöte beiseite legen und 
versuchen den Fall zu rekapitulieren und prüfen, ob der blaue Draht am 
Perilex-Stecker wirklich an L3 angeschlossen war. Damit wäre dann der 
Fall automatisch von vorne bis hinten, ohne großes Federlesen, gelöst.
Angehängte Dateien:
#7205024
Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Jürgen H. schrieb:
>> Wie kann ich nun den Kompressor anschließen, damit er läuft?
>
> gn/gb=PE
> sw=L1
> bn=L2
> bl=L3

also weder spielt der Jürgen Blockflöte, noch hat er einen Schlag 
bekommen, ich bin einfach alleinerziehend mit einen schwererkrankden 
Kind.
Ich muß schon sagen, ich finde es ziemlich ungut, wie hier im Forum 
teilweise gestritten wird, über Dinge, die sag ich mal nicht 
zweckgebunden sind.
Sicher hab ich den Perilex und nicht den Perlfix stecker gemeint, da hab 
ich mich einfach verschrieben, Aber danke für viele Sachliche Infos, wie 
Sternschaltung.
Ich hab nun wie oben geschrieben, angeschloßen und  weiß nun, der der 
blau kein Nulleiter ist, sondern eben L3.
Ein Schaltplan ist nicht mehr zu erkennen, ich habe die Firma 
angeschrieben, aber da exestieren keine Pläne mehr und die Mitarbeiter, 
die es wüßten, sind nicht mehr da.
ich habe eben nach den obigen Chema vom meinen E-herd die Leitungen 
abgezweigt und so angeschlossen, aber was jetzt wieder los ist, weiß ich 
nicht, jetzt brumt er nicht mal, tu ich den Blau, also L3 weg, brummt er 
wenigsten
unter google hab ich was gelesen, für Drehstrom bräuchte man noch 
irgendein teil, ich weiß nicht mehr wie das hieß, das die drei L Phasen 
dann in drehstrom umwandelt, ich glaub ich werde das ding auf den 
Schrottplatz werfen, schade, denn der hatte einen großen Kesse und große 
Luftleistung.
(Firma: matzetronics) #7205031
Lesenswert?

Jürgen H. schrieb:
> ich habe eben nach den obigen Chema vom meinen E-herd die Leitungen
> abgezweigt und so angeschlossen

Gerade E-Herde sind keine zuverlässigen Quellen für Drehstrom, da sie 
auch auf 2 Phasen geklemmt werden können mit gemeinsamen Nulleiter.
Selbst wenn es so aussieht, als wäre er dreiphasig angeschlossen, können 
2 Leitungen durchaus die gleiche Phase haben.
Nein, du musst dir entweder eine richtige Drehstromsteckdose suchen oder 
dir eine montieren lassen - das setzt voraus, das dein Ort überhaupt mit 
Drehstrom versorgt wird.
Gast #7205339
Lesenswert?

Jürgen H. schrieb:
> ich habe eben nach den obigen Chema vom meinen E-herd die Leitungen
> abgezweigt und so angeschlossen, aber was jetzt wieder los ist, weiß ich
> nicht, jetzt brumt er nicht mal, tu ich den Blau, also L3 weg, brummt er
> wenigsten

Spätestens jetzt solltest du die Finger von lassen.
Und jemanden suchen, der etwas von Strom versteht.
Und du hast wirklich einen Kompressor mit großen Kessel in deine Küche 
geschleppt?
#7205726
Lesenswert?

Jürgen H. schrieb:
> ich habe eben nach den obigen Chema vom meinen E-herd die Leitungen
> abgezweigt und so angeschlossen

Ein Herd ist normalerweise kein Drehstromverbraucher, 2 Phasen bedienen 
2 Kochplatten und die dritte Phase bedient den Herd, symmetrische Last 
wie beim Drehstrommotor kann es so nicht geben, sondern immer nur 
Schieflast je nachdem was gerade eingeschaltet ist, also wird N 
gebraucht für den Rückstrom.

In meinem Herd 2.3kW, 3.5kW und 0.9kW -> die Schieflast ist 
offensichtlich!
#7205789
Lesenswert?

ExAusbilder schrieb:
> Wer aus dem Bild im OP nicht sofort erkennt, dass da
> L1 = sw, L2 = bn, L3 = bl
> ist, der sollte wirklich die Finger von allem lassen, was höhere
> Spannungen

Warum? Weil derjenige solche Klemmvorrichtungen nicht kennt?

Es kann vorkommen, mit nicht-motorischen 3P Lasten Erfahrung zu
haben, und mit motorischen absolut null.

> als ein 9V-Block

Aha. U unter rund 9V ist immer ungefährlich.

Was für ein Quatsch.
Gast #7205800
Lesenswert?

Jürgen H. schrieb:
> Ich hab nun wie oben geschrieben, angeschloßen

und? (angeschlossen)

Jürgen H. schrieb:
> die drei L Phasen
> dann in drehstrom umwandelt,

Unsinn

Jürgen H. schrieb:
> ich glaub ich werde das ding auf den
> Schrottplatz werfen, schade,

verstehe nicht warum, läuft der jetzt nicht, oder was ist nun noch das 
Problem?

Jürgen H. schrieb:
> Ein Schaltplan ist nicht mehr zu erkennen

..da war doch ein Perilex Stecker dran, bei Perilex Steckern ist die 
Belegung bekannt siehe meine mehrfachen Links und Hinweise weiter oben, 
wenn noch bekannt ist wo welcher Draht des Kompressors an diesen Stecker 
angeschlossen war, dann ist doch auch klar welcher Draht wofür ist und 
wo sie an den CEE Stecker gehören.

->> Schaltplan und Anfrage hier völlig überflüssig, mehr zeit für 
wichtigere Dinge!

Gruß
M.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren