Hallo, ich bin neu im Forum und habe eine Fragen (ps. bin ein totaler Leihe) Ich verwende für eine Abfüllanlage eine kleine Dosierpumpe welche durch eine Steuereinheit Ein- und Ausgeschaltet wird, aber auch die Drehzahl geregelt wird. Ich möchte nun durch die selbe Steuerung ein Elektroventil (normal geschlossen) steuern. Das Ventil soll sich öffnen wenn die Pumpe eingeschalten ist, unabhängig von der Drehzahl. Kann ich die Pumpe und das Elektroventil einfach in Serie schalten oder liege ich da falsch? Im voraus ein riesen Danke an alle. lg Othmar
Na in Serie mal sicher nicht! Wenn die Pumpe DC ist, einfach ne Diode und einen Kondensator vor das Ventil. Wie sind die Spannungen? Dürfen wir wieder raten? Gruss Chregu
bin nicht 100% sicher aber Pumpe sollte 24v sein das Ventil muss ich noch kaufen, würde aber auch 24v nehmen.
Da die Pumpe nach deinen Angaben drehzahlgeregelt wird kannst du das Ventil nicht parallel schalten. In Reihe sowieso nicht. Du brauchst also irgendwo ein Signal das dir anzeigt dass die Pumpe läuft. Damit kannst du ein passendes Relais schalten das dann das Ventil schaltet.
:
Bearbeitet durch User
Ich würde es mit einen Stromerkennungsmodul versuchen. Wenn Saft drauf ist schaltet das Teil ein Relais (notfalls mit etwas Technik dazwischen). Und das Relais schaltet dann das Ventil.
Schlaumaier schrieb: > Ich würde es mit einen Stromerkennungsmodul versuchen. Wenn Saft drauf > ist schaltet das Teil ein Relais (notfalls mit etwas Technik > dazwischen). > Und das Relais schaltet dann das Ventil. Klingt einleuchtend und nicht zu kompliziert. Warum kann das Stromerkennungsmodul nicht direkt das Ventil schalten? Wo platziere ich das Stromerkennungsmodul, vor oder nach der Pumpe? wäre Dieser geeignet? https://www.amazon.de/Stromerfassungsschalter-Druckfester-Einstellbarer-DC-Stromsensorschalter-Normalerweise/dp/B095Z1G3J9/ref=sr_1_21?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=35BSZZYHEQI4J&keywords=Stromerfassungsschalter+24v&qid=1670329947&sprefix=stromerfassungsschalter+24v%2Caps%2C133&sr=8-21
Othmar A. schrieb: > eine Steuereinheit Gibts da einen Link dazu? Oder eine Bedienungsanleitung? Oder gar einen Schaltplan? Othmar A. schrieb: > wäre Dieser geeignet? "1..200A" passt irgendwie nicht zu "kleine Dosierpumpe" Was ist das denn für eine kleine Dosierpumpe?
:
Bearbeitet durch Moderator
Da DC, wird die Pumpe ja ziemlich sicher per PWM angesteuert. Man bräuchte ggf. nur Diode, Elko und Relais. Schon bei der kleinsten Pulsweite wird so der Elko über die Diode voll aufgeladen, das Relais zieht an, schaltet das Magnetventil. Dazu braucht es natürlich eine Versorgung für Relais und Ventil. Wenn ich es richtig verstehe, soll es aber allein die vorhandene Steuerung geben? Falls ja, müsste das Relais entfallen, stattdessen gleich das Magnetventil angeschlossen werden. Das kann natürlich die Steuerung überfordern.
Othmar A. schrieb: > wäre Dieser geeignet? Die Frage ist. Wie arbeitet deine Pumpe. ? Wie viele Leitungen gehen zu Pumpe. Ist sie Intelligent oder dumm ? 2 Leitungen = dumm. Dann sollte das gehen mit so ein Teil, da die Drehzahl durch weniger Strom geregelt wird (wie bei einen Poti). Mehr als 2 Leitungen = Schlau. Was bedeutet sie bekommt noch Steuersignale und dann wird es kompliziert. Also kläre erst mal das ab.
Othmar A. schrieb: > Ich verwende für eine Abfüllanlage eine kleine Dosierpumpe welche durch > eine Steuereinheit Ein- und Ausgeschaltet wird, aber auch die Drehzahl > geregelt wird. > Ich möchte nun durch die selbe Steuerung ein Elektroventil (normal > geschlossen) steuern. Das Ventil soll sich öffnen wenn die Pumpe > eingeschalten ist, unabhängig von der Drehzahl. Diese Steuereinheit (SPS?) kannst du nicht "erweitern", einen zweiten Ausgang (-> Ventilausgang) schalten lassen? Ein wenig mehr Info würde da vermutlich nicht schaden...
Die Versorgungsleitung der Pumpe über ein Relais mit Hilfskontakt schalten. Mikroventil auf den Hilfskontakt.
Wie gesagt bin ich ein totaler Leihe. Hab euch daher ein paar Fotos gemacht.
Am wichtigsten davon ist die Döner-Rechnung. Jetzt können wir definitiv helfen.
Uwe S. schrieb: > Am wichtigsten davon ist die Döner-Rechnung. Jetzt können wir definitiv > helfen. Jedenfalls weiß ich jetzt was mein Döner-Typ an Kohle verdient wenn er mir für < 15 Cent Dönerfleisch in die Box tut. ;)
Hahaha, jetzt haben wir alle gelacht, aber es ist jedem glaube ich schon mal passiert dass er auf die falsche Datei geklickt hat. anbei die richtigen Fotos. ps. danke für jede Hilfe!
Also wenn man so gar keine Ahnung hat, würde ich mir jemanden in der Nähe aus dem Bekanntenkreis suchen, der etwas Ahnung von Elektronik hat. Das ist dann eine nette Bastelarbeit für einen 12 Jährigen. Aus der Ferne ist das nicht. Man muss das mal durchmessen und die Lösung auch vor Ort testen.